партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияУровень логической 1 в ДПЛС

Эксплуатация » Уровень логической 1 в ДПЛС

UProg  версии 4.1.1-719 позволяет мерить уровни лог. 0  и лог.1.  Какой должен быть уровень лог. 1 ? и от чего он зависит. При  6,2 В уходит в красный цвет, а при 4,8 В -зеленый.  Я сталкнулся с такой проблеммой:  КДЛ вер. 2.22  подключени 56 ДИП 34 вер.03 ,  ИПР  и С2000Р- АРР-32 с 12 извещателями ДИП.  После года работы от С2000Р  стали приходить посылки - некорректный ответ устройства ДПЛС  и № радио извещятеля хаотично.  Замена КДЛ ни чего не дала, Просто пропала С2000Р и датчики , UProg не могла их подключить.  Пишлось ставить отдельно на РАДИО свою КДЛ. Все сразу заработало!

5 лет назад

avatar
И всетаки он сдох!!!      ДИП-34-03 сдыхал долго, переодически  раз в 1-2 недели подвешивал линию ДПЛС,  приходили - некорректный ответ устройства ДПЛС. Логическая 1 висела 6,2 В.   Последнее- повисли все ДИПы - светится сетодиод 2 секунды с периодом в 10 сек. Замена ДИП-лог. 1 в норме.  Убрал КДЛ с РАДИО.

Виталий 4 года 8 месяцев назад

Периодически ДПЛС1 показывает уровень 10 вольт с хвостиком, потом меняется на нормальную четвёрку, и так бесконечно. Это нормально или он что-то хочет сказать?

Иванов Андрей Львович 4 года 8 месяцев назад

Что-то хочет сказать и даже если хочет сказать что все нормально, вы никогда не узнаете, так как разработчики не удосужились привести примеры, что делать и куда смотреть если значения логов выше или ниже пределов таблицы в РЭ.

Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

https://partners.bolid.ru/forum/forum_18029.html#comment48119

А как,  подскажите максимально быстро определить умирающий извещатель?

4 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А как,  подскажите максимально быстро определить умирающий извещатель?      Вопрос интересный.   Умирающий извещатель показывал 8 раз не верный ответ по ДПЛС из 182  не верных ответов по ДПЛС всех датчиков включенных в КДЛ. включая ручники.   Причем повторных по разнам датчиам было максимум по 9 не верных ответов.    Период  таких глюков продолжался пол года.  Переодически менял ДИПы. Месяц могло быть все в норме, потом 2-10 несправности за сутки  и пять неделю Окей. Видимо  умирающий  подвешивал всю линию.  Последний день работы ДИП 34 описывал.   Вскрытие ни каких видимых повреждений не выявило.  На испытательном сенде не запустился.                                                                                                  Можно  убирать круговую и делить ДПЛС . Следить за ответами ДИПов.  Я делил на ручниках.                                                                                  На дугом объекте  , но тот же пульт С2000М  тоже приходили не верный ответ по ДПЛС хаотично, но не указывал № ДПЛС.  Перелопатил все датчики.  Лог 1 была в норме. Оказалось, чо подрядчики  соединили RS 485 в С2000 ПИ  на новый вводимый объект не правилино.    Посе сдачи прошло 30 дней и посыпалось........   Вот как бывает.

4 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6319 раз

ЗАДАН

5 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.