UProg версии 4.1.1-719 позволяет мерить уровни лог. 0 и лог.1. Какой должен быть уровень лог. 1 ? и от чего он зависит. При 6,2 В уходит в красный цвет, а при 4,8 В -зеленый. Я сталкнулся с такой проблеммой: КДЛ вер. 2.22 подключени 56 ДИП 34 вер.03 , ИПР и С2000Р- АРР-32 с 12 извещателями ДИП. После года работы от С2000Р стали приходить посылки - некорректный ответ устройства ДПЛС и № радио извещятеля хаотично. Замена КДЛ ни чего не дала, Просто пропала С2000Р и датчики , UProg не могла их подключить. Пишлось ставить отдельно на РАДИО свою КДЛ. Все сразу заработало! 5 лет 8 месяцев назад Виталий 6Периодически ДПЛС1 показывает уровень 10 вольт с хвостиком, потом меняется на нормальную четвёрку, и так бесконечно. Это нормально или он что-то хочет сказать?
– Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад Что-то хочет сказать и даже если хочет сказать что все нормально, вы никогда не узнаете, так как разработчики не удосужились привести примеры, что делать и куда смотреть если значения логов выше или ниже пределов таблицы в РЭ.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://partners.bolid.ru/forum/forum_18029.html#comment48119 5 лет 3 месяца назад Шостак Александр Юрьевич 68Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А как, подскажите максимально быстро определить умирающий извещатель? Вопрос интересный. Умирающий извещатель показывал 8 раз не верный ответ по ДПЛС из 182 не верных ответов по ДПЛС всех датчиков включенных в КДЛ. включая ручники. Причем повторных по разнам датчиам было максимум по 9 не верных ответов. Период таких глюков продолжался пол года. Переодически менял ДИПы. Месяц могло быть все в норме, потом 2-10 несправности за сутки и пять неделю Окей. Видимо умирающий подвешивал всю линию. Последний день работы ДИП 34 описывал. Вскрытие ни каких видимых повреждений не выявило. На испытательном сенде не запустился. Можно убирать круговую и делить ДПЛС . Следить за ответами ДИПов. Я делил на ручниках. На дугом объекте , но тот же пульт С2000М тоже приходили не верный ответ по ДПЛС хаотично, но не указывал № ДПЛС. Перелопатил все датчики. Лог 1 была в норме. Оказалось, чо подрядчики соединили RS 485 в С2000 ПИ на новый вводимый объект не правилино. Посе сдачи прошло 30 дней и посыпалось........ Вот как бывает. 5 лет 3 месяца назад Виталий 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7228 раз
5 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Виталий 5 лет 4 месяца назад
#ссылка