Уважаемые коллеги! 5 лет 7 месяцев назад Комаров Александр Федорович 774где же вы раньше были, когда я в многоквартирных домах АСРки проверял)) хотя и тогда пользовался шлейфсом, но тут прям все удобства пошли.
– Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад Вот полностью согласен. Где вы раньше были. Большой обьеко наладил,приходилось по 100500 раз за день в-из режим программирования прыгать. Там бы точно пригодилась новая удобная версия (((
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад Разработка этой версии длительное время была заморожена. Ожидалось, что функционал опроса параметров шлейфов в Uprog будет реализован быстро. К сожалению процесс затянулся, по этому на данный момент принято решение выполнить доработки этой версии и вывести её в релиз.
Скорость поиска устройств существенно возрастёт в ближайшем обновлении – Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад Крашится при добавлении большого количества устройств
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: shleifes.exe Версия приложения: 2019.4.16.47 Отметка времени приложения: 5cb5c5a7 Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17514 Отметка времени модуля с ошибкой: 4ce7ba58 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 000222b8 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: e8ad Дополнительные сведения 2: e8adce1c2b9e7be834b4063ac3c53863 Дополнительные сведения 3: e8ad Дополнительные сведения 4: e8adce1c2b9e7be834b4063ac3c53863 – Ноздрин Николай Валентинович 5 лет 7 месяцев назад Ошибку воспроизвели. Исправление войдёт в ближайшее обновление.
– Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад А можно добавить куда нибудь время ответа прибора? В больших системах очень часто нужна данная функция для поиска косяков в RS-485.
– Ноздрин Николай Валентинович 5 лет 6 месяцев назад shleifes использует системные настройки таймаутов. Там либо будет ответ, либо прибор не успеет ответить за заданное время.
Возможно имеет смысл выводить в лог неответы от прибора. Над этим подумаем. – Комаров Александр Федорович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в программе есть выбор COM порта? вопросы онлайн по телефону кому можно задать? 5 лет 6 месяцев назад Качановский Виталий Витальевич 31В виде выпадающего списка из присутствующих в системе - нет. Порт задаётся вручную указанием номера порта.
Вопросы - сильно зависит о темы. На общие вопросы по работе системы, приборам и так далее - общайтесь с техподдержкой. Если вопросы специфичные по конкретно вот этой версии sleifes - пишите здесь на форуме. – Комаров Александр Федорович 5 лет 6 месяцев назад Порт задаётся вручную указанием номера порта. - где?
– Качановский Виталий Витальевич 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Имеется система из 14 приборов. Поделена на 2 сегмента. С2000М и 4 прибора в первом сегменте. Затем через 2 шт. С2000-РПИ (Master и Slave) поключены остальные 9 приборов. Новая версия shleifes видит только приборы в первом сегменте (до РПИ). Хотя старая версия видит все приборы без проблем. 5 лет 6 месяцев назад Сергей Л 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доступна новая версия Shleifes. 5 лет 6 месяцев назад Комаров Александр Федорович 774Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приборы находит, но нет опроса приборов!!! 5 лет 6 месяцев назад Атмасов Александр Эдуардович 419В окне поиска приборов долго ищет (перебирает адреса), и во время этого процесса, опрос параметров не выполняется, если не нужно искать все 127 шт, то в поиске нажать повторно (прекратить поиск), и опрос параметров сразу заработает.
Проверено: Вирт ком = любой (настроить заранее (прозрачный С2000-Ethernet)). Протокол = ОрионПро. Скорость = 115200. Shleifes (OPC сервер, вер 2.1.0.64, файл вер 2019.5.8.64; библиотеки - OpenSSL Shared Library 1.0.2.6/1.0.2f). – Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад Добрый день.
Можно фразу "нет опроса приборов" чуть более подробно? – Комаров Александр Федорович 5 лет 6 месяцев назад Понимать надо буквально: Приборы находит, но при выборе кнопок, либо Считать, либо включить Периодический опрос ничего не происходит. При этом предыдущая версия 047 постройки работает нормально в обоих режимах. Подключаюсь через виртуальный COM порт к удалённому С2000Ethernet.
– Атмасов Александр Эдуардович 5 лет 6 месяцев назад А какие приборы? КДЛы или обычные?
Повторное нажатие кнопки "Опрос" тоже ни к какому результату не приводит? – Комаров Александр Федорович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приборы С2000-4, С2000СП1, С2000БИ, С2000АСПТ, и тд, и тп 5 лет 6 месяцев назад Атмасов Александр Эдуардович 419Пожалуйста уточните, ком порт физический или виртуальный.
Настроены ли через settings таймауты или установлены по умолчанию (очевидно, что раз работает Орион ПРО всё настроено правильно, важно именно дефолтные там значения или изменённые и если изменённые, то желательно узнать какие). upd: Так же пожалуйста убедитесь, (если порт виртуальный), что никакое другое ПО параллельно не ведёт опрос. – Комаров Александр Федорович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программа вышла в релиз и доступна на сайте: 5 лет 4 месяца назад Комаров Александр Федорович 774Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6616 раз
5 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Виртуальный com-порт, орион-про.
Поиск устройств около 40 секунд.
Первое считывание свойств заняло чуть больше 2 минут. При повторном считывании намного быстрее.
После выхода из программы тоже самое.)
Не у всех устройств сразу считался параметр напряжение ДПЛС, но главное считался)))
Очень информативно в графе "Значения"
У С2000Р-РМ на 2 реле, значение "неизвестное состояние"
https://yadi.sk/d/4faWAOEUnGs0ug
– Сахаров Артём Юрьевич 5 лет 7 месяцев назад
#ссылка