Добый день, подскажите пожалуйста как связать работу арм Орион про через локальную сеть используя c 2000 ethernet чтобы работа Ориона была в реальном времени, т.е. все события мог просматривать как с пульта так и с пк. В интернете нашел вариант с помощью создания виртуального com порта, но не смог реализовать. Если можно по подробнее объясните а то с орионом про сталкиваюсь впервые.

Схема  ПК(орион про)->локальная сеть-> с 2000 ethernet (rs 232) -> с 2000 M (rs 485)-> приборы 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Совершенно верно, при такой схеме подключения надо с помощью программы Setting создать виртуальный com порт, прописать для него тайминги, протокол указать орион про, прописать ip адрес и порт для вашего с2000-ethernet, пульт в режим компьютер, адрес пульта по RS232 и RS485 должен совпадать.
При этом работа ориона будет в реальном времени, управлять разделами и просматривать события можно как с пульта, так и с компа
 

Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

да так и сделал

Гайнетдинов Денис Дамирович 5 лет 6 месяцев назад

«…при такой схеме подключения надо с помощью программы Setting создать виртуальный com порт…»
  Станислав 

Ещё вариант, когда в «UPROGе», создаёшь настройки нового подключения, то параметр «индекс линии», как раз сразу предлагает (показывает) создать номер, первого из доступных - «виртуальный com порт».
И проверить это легко, изменив этот номер (в «UPROGе»), и потом проверив это, в программе «Setting».
 

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

Для начала нужно почитать п 1.4 инструкции https://bolid.ru/files/373/566/s2000_Ethernet_rept_jan_19.pdf, если не получается  - выкладывайте настройки, посмотрим.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! Возникла необходимость использовать c2000-ethernet в качестве преобразователя. Виртуальный COM для реализации задачи не подходит. Подскажите, возможно ли реализовать следующую схему?
Схема  ПК(орион про)->с2000-ethernet (rs485) -> локальная сеть-> с2000-ethernet (rs485) -> приборы (C2000-2)

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Возможно, только чтобы подключить Ethernet к компьютеру по RS-485 понадобится ещё что-нибудь типа RS-485-USB. 

Кечаев Алексей Борисович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, такое дело, Орион про не видит приборы, дело обстоит так. Схема следующая,  пк с Орион про => езернеты ( по lan )=> c2000m (rs485) => приболы (rs485). Виртуальный компорт настроил как и езернеты. Но в орион про не видно ниодного прибора,  может у кого есть рабочая схема или идеи как заставить его видеть приборы. Я с этим сталкиваюсь впервые, не ругайте сильно.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
С нуля запуск или сломалось? В АБД добавлены COM порты? В Ядре нужные галки поставили? М в режиме программирования или в режиме компьютер? 232 от М к Ethernet правильно подключили, там перекрестное соединение идет RX на TX? Вы хоть скрины покажите.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На объект диспетчеризация, в абд добавлен порт, предварительно настроеный, м в режиме компьютер,232 от м до езернета идет rx=rx tx=tx 
 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
rx=rx tx=tx 

это не правильно, перекручивайте как написал Константин. Может ещё и перемычка в езернете на Config стоит?)

Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад

Перемычка slave стоит, а куда нужно ее?)

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

а это не важно, главное не на Config.

Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад

А м в режим программирования ставить?
или в режиме комп. ?

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

компьютер конечно

Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад

Товарищи, такая ситуация, в сети 20 езернетов и 20 пультов 2000м гастройки везде идентичны но 2 пульта 2000м я не вижу, они в режиме комп. Перемычка в slave
но по какойто причине я их не вижу в орионпро

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Шерстите сеть, может блокировки какие есть по портам.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Тоесть в езернетах не нужно прописывать никаких доп настроек? Сейчас стоит режим прозрачный, рс232,номер 127 у всех. Скорость обмена 9600, ну и протокол орион про

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

И сколько компортов нужно сделать? В меня один на все 20 пультов

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Тоесть в езернетах не нужно прописывать никаких доп настроек? Сейчас стоит режим прозрачный, рс232,номер 127 у всех. Скорость обмена 9600, ну и протокол орион про

Вы же сами пишите, у вас их 20, все настроены одинаково, 18 работает, 2 нет, значит длео не в настройках, если вам верить) Проверте еще раз настройки, подключение, контакты проводов, совпадает ли скорость в М, точно ли М в режиме компьютер?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

И сколько компортов нужно сделать? В меня один на все 20 пультов

Я обыно на каждый пульт делаю свой COM, отдельный. При таком раскладе как у вас, наверное скорость будет падать, а еще в РЭ написано:
При времени Ping, не превышающем 30, оптимально добавлять не более 10 направлений на один COM-порт. 
При времени Ping, 85, оптимально добавлять не более 5 направлений на один COM-порт (при большем количестве требуется увеличивать параметр в реестре «тайм-аут передачи по локальной сети»). Если количество подключаемых направлений больше, чем оптимальное для одного COM-порта с учетом времени Ping, то рекомендуется организовывать несколько виртуальных COM-портов.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Еще вопрос, после нажатия опрос  появляется ниже перечень приборов, я их добавил, через некоторое время жму опрос и половины приборов нет по какой это причине может быть? А в мониторе оз практически все пульты то пропадают то появляются " потерян контакт с устройством " 

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Вы уверены что нет проблем с сетью? Покажите скрин settings проблемного порта.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

https://drive.google.com/file/d/1ZDax-wbOf8oYy1SGW6t-x98YBv3ND93B/view?usp=drivesdk

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Мастером настройки пользовались?
Попробуйте так:

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Хотя бы для начала измените у себя Тймаут передачи по локальной сети на 100, у вас 55.
Да и на других COM портах у Ethernet должны быть другие UDP порты, вот на скрине у вас их 5 с 40000 портом. На другом COM, должны отличаться, например 40002 и так далее. Логика такая, если несколько Ethernet на одном COM, их UDP можеть быть одинаковым, но на разных COM, должны быть разные UDP.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Господа, еще раз подскажите, а ОЗ ядро орион нет то появляются то исчезают мои сом порты, с чем это связано?

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может есть инструкция отработанная?

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Есть, но только как на 485 настраивать, суть одинаковая, главное в преобразователе выбрать 232.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6523.html#answer6542

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо господа, очень помогли!

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Парни, вопрос по орионпро, посемуто сервер сам себя отключает, чуть больге суток робит норм а потом тухнет

5 лет 4 месяца назад

avatar
Под словом сервер что скрывается, компьютер или модуль ОрионПро?

Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад

Если речь идёт о модуле, то копайте в сторону видимости ключей защиты. Возможно происходит снижение энергопотребления ПК и отключение незадействованных (по мнению ОС) USB-портов. Тогда всё решается планом электропитания в ОС. Кстати, я наблюдал такое поведение на работающем компе с Орионом, один из ключей защиты через какое-то время гаснет, но это не мешает работе Ориона.

Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Парни, подскажите еще один момент. Стоит мираж, настроенный на 112. К нему идет 2000-4, тот идет к 2000м. Все это по езернету на сервер. На сервере так же приходит 10 других объектов, вопрос, как их все воткнуть на 2000-4 что бы при сработке любого объекта сигнал шел на мираж

5 лет 4 месяца назад

avatar
Вопрос не совсем в тему. Создали бы отдельный, чтоб не путаться.

Кечаев Алексей Борисович 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Понял, прошу прощения

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6369 раз

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.