Добый день, подскажите пожалуйста как связать работу арм Орион про через локальную сеть используя c 2000 ethernet чтобы работа Ориона была в реальном времени, т.е. все события мог просматривать как с пульта так и с пк. В интернете нашел вариант с помощью создания виртуального com порта, но не смог реализовать. Если можно по подробнее объясните а то с орионом про сталкиваюсь впервые. 5 лет 7 месяцев назад Гайнетдинов Денис Дамирович 3«…при такой схеме подключения надо с помощью программы Setting создать виртуальный com порт…» Станислав Ещё вариант, когда в «UPROGе», создаёшь настройки нового подключения, то параметр «индекс линии», как раз сразу предлагает (показывает) создать номер, первого из доступных - «виртуальный com порт». И проверить это легко, изменив этот номер (в «UPROGе»), и потом проверив это, в программе «Setting». – Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для начала нужно почитать п 1.4 инструкции https://bolid.ru/files/373/566/s2000_Ethernet_rept_jan_19.pdf, если не получается - выкладывайте настройки, посмотрим. 5 лет 7 месяцев назад Кечаев Алексей Борисович 193Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! Возникла необходимость использовать c2000-ethernet в качестве преобразователя. Виртуальный COM для реализации задачи не подходит. Подскажите, возможно ли реализовать следующую схему? 5 лет 6 месяцев назад Сергей 4Возможно, только чтобы подключить Ethernet к компьютеру по RS-485 понадобится ещё что-нибудь типа RS-485-USB.
– Кечаев Алексей Борисович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, такое дело, Орион про не видит приборы, дело обстоит так. Схема следующая, пк с Орион про => езернеты ( по lan )=> c2000m (rs485) => приболы (rs485). Виртуальный компорт настроил как и езернеты. Но в орион про не видно ниодного прибора, может у кого есть рабочая схема или идеи как заставить его видеть приборы. Я с этим сталкиваюсь впервые, не ругайте сильно. 5 лет 5 месяцев назад Ворожейкин Дмитрий Николаевич 16С нуля запуск или сломалось? В АБД добавлены COM порты? В Ядре нужные галки поставили? М в режиме программирования или в режиме компьютер? 232 от М к Ethernet правильно подключили, там перекрестное соединение идет RX на TX? Вы хоть скрины покажите.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На объект диспетчеризация, в абд добавлен порт, предварительно настроеный, м в режиме компьютер,232 от м до езернета идет rx=rx tx=tx 5 лет 5 месяцев назад Ворожейкин Дмитрий Николаевич 16rx=rx tx=tx это не правильно, перекручивайте как написал Константин. Может ещё и перемычка в езернете на Config стоит?) – Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад Перемычка slave стоит, а куда нужно ее?)
– Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад А м в режим программирования ставить?
или в режиме комп. ? – Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад Товарищи, такая ситуация, в сети 20 езернетов и 20 пультов 2000м гастройки везде идентичны но 2 пульта 2000м я не вижу, они в режиме комп. Перемычка в slave
но по какойто причине я их не вижу в орионпро – Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад Шерстите сеть, может блокировки какие есть по портам.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад Тоесть в езернетах не нужно прописывать никаких доп настроек? Сейчас стоит режим прозрачный, рс232,номер 127 у всех. Скорость обмена 9600, ну и протокол орион про
– Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад И сколько компортов нужно сделать? В меня один на все 20 пультов
– Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад Тоесть в езернетах не нужно прописывать никаких доп настроек? Сейчас стоит режим прозрачный, рс232,номер 127 у всех. Скорость обмена 9600, ну и протокол орион про Вы же сами пишите, у вас их 20, все настроены одинаково, 18 работает, 2 нет, значит длео не в настройках, если вам верить) Проверте еще раз настройки, подключение, контакты проводов, совпадает ли скорость в М, точно ли М в режиме компьютер? – Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад И сколько компортов нужно сделать? В меня один на все 20 пультов Я обыно на каждый пульт делаю свой COM, отдельный. При таком раскладе как у вас, наверное скорость будет падать, а еще в РЭ написано: При времени Ping, не превышающем 30, оптимально добавлять не более 10 направлений на один COM-порт. При времени Ping, 85, оптимально добавлять не более 5 направлений на один COM-порт (при большем количестве требуется увеличивать параметр в реестре «тайм-аут передачи по локальной сети»). Если количество подключаемых направлений больше, чем оптимальное для одного COM-порта с учетом времени Ping, то рекомендуется организовывать несколько виртуальных COM-портов. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад Еще вопрос, после нажатия опрос появляется ниже перечень приборов, я их добавил, через некоторое время жму опрос и половины приборов нет по какой это причине может быть? А в мониторе оз практически все пульты то пропадают то появляются " потерян контакт с устройством "
– Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад Вы уверены что нет проблем с сетью? Покажите скрин settings проблемного порта.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад https://drive.google.com/file/d/1ZDax-wbOf8oYy1SGW6t-x98YBv3ND93B/view?usp=drivesdk
– Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 5 месяцев назад Мастером настройки пользовались?
Попробуйте так: – Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад Хотя бы для начала измените у себя Тймаут передачи по локальной сети на 100, у вас 55.
Да и на других COM портах у Ethernet должны быть другие UDP порты, вот на скрине у вас их 5 с 40000 портом. На другом COM, должны отличаться, например 40002 и так далее. Логика такая, если несколько Ethernet на одном COM, их UDP можеть быть одинаковым, но на разных COM, должны быть разные UDP. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад Господа, еще раз подскажите, а ОЗ ядро орион нет то появляются то исчезают мои сом порты, с чем это связано?
– Ворожейкин Дмитрий Николаевич 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может есть инструкция отработанная? 5 лет 5 месяцев назад Ворожейкин Дмитрий Николаевич 16Есть, но только как на 485 настраивать, суть одинаковая, главное в преобразователе выбрать 232.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6523.html#answer6542 – Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо господа, очень помогли! 5 лет 5 месяцев назад Ворожейкин Дмитрий Николаевич 16Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Парни, вопрос по орионпро, посемуто сервер сам себя отключает, чуть больге суток робит норм а потом тухнет 5 лет 4 месяца назад Ворожейкин Дмитрий Николаевич 16Под словом сервер что скрывается, компьютер или модуль ОрионПро?
– Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад Если речь идёт о модуле, то копайте в сторону видимости ключей защиты. Возможно происходит снижение энергопотребления ПК и отключение незадействованных (по мнению ОС) USB-портов. Тогда всё решается планом электропитания в ОС. Кстати, я наблюдал такое поведение на работающем компе с Орионом, один из ключей защиты через какое-то время гаснет, но это не мешает работе Ориона.
– Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Парни, подскажите еще один момент. Стоит мираж, настроенный на 112. К нему идет 2000-4, тот идет к 2000м. Все это по езернету на сервер. На сервере так же приходит 10 других объектов, вопрос, как их все воткнуть на 2000-4 что бы при сработке любого объекта сигнал шел на мираж 5 лет 4 месяца назад Ворожейкин Дмитрий Николаевич 16Вопрос не совсем в тему. Создали бы отдельный, чтоб не путаться.
– Кечаев Алексей Борисович 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Понял, прошу прощения 5 лет 4 месяца назад Ворожейкин Дмитрий Николаевич 16Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6369 раз
5 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
При этом работа ориона будет в реальном времени, управлять разделами и просматривать события можно как с пульта, так и с компа
– Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад