Добый день, подскажите пожалуйста как связать работу арм Орион про через локальную сеть используя c 2000 ethernet чтобы работа Ориона была в реальном времени, т.е. все события мог просматривать как с пульта так и с пк. В интернете нашел вариант с помощью создания виртуального com порта, но не смог реализовать. Если можно по подробнее объясните а то с орионом про сталкиваюсь впервые.

Схема  ПК(орион про)->локальная сеть-> с 2000 ethernet (rs 232) -> с 2000 M (rs 485)-> приборы 

1 год 2 месяца назад

avatar
Совершенно верно, при такой схеме подключения надо с помощью программы Setting создать виртуальный com порт, прописать для него тайминги, протокол указать орион про, прописать ip адрес и порт для вашего с2000-ethernet, пульт в режим компьютер, адрес пульта по RS232 и RS485 должен совпадать.
При этом работа ориона будет в реальном времени, управлять разделами и просматривать события можно как с пульта, так и с компа
 

Станислав 1 год назад

да так и сделал

Гайнетдинов Денис Дамирович 1 год назад

«…при такой схеме подключения надо с помощью программы Setting создать виртуальный com порт…»
  Станислав 

Ещё вариант, когда в «UPROGе», создаёшь настройки нового подключения, то параметр «индекс линии», как раз сразу предлагает (показывает) создать номер, первого из доступных - «виртуальный com порт».
И проверить это легко, изменив этот номер (в «UPROGе»), и потом проверив это, в программе «Setting».
 

Карпов Дмитрий 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

Для начала нужно почитать п 1.4 инструкции https://bolid.ru/files/373/566/s2000_Ethernet_rept_jan_19.pdf, если не получается  - выкладывайте настройки, посмотрим.

1 год 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! Возникла необходимость использовать c2000-ethernet в качестве преобразователя. Виртуальный COM для реализации задачи не подходит. Подскажите, возможно ли реализовать следующую схему?
Схема  ПК(орион про)->с2000-ethernet (rs485) -> локальная сеть-> с2000-ethernet (rs485) -> приборы (C2000-2)

1 год назад

avatar
Возможно, только чтобы подключить Ethernet к компьютеру по RS-485 понадобится ещё что-нибудь типа RS-485-USB. 

Кечаев Алексей Борисович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, такое дело, Орион про не видит приборы, дело обстоит так. Схема следующая,  пк с Орион про => езернеты ( по lan )=> c2000m (rs485) => приболы (rs485). Виртуальный компорт настроил как и езернеты. Но в орион про не видно ниодного прибора,  может у кого есть рабочая схема или идеи как заставить его видеть приборы. Я с этим сталкиваюсь впервые, не ругайте сильно.

11 месяцев 24 дня назад

avatar
С нуля запуск или сломалось? В АБД добавлены COM порты? В Ядре нужные галки поставили? М в режиме программирования или в режиме компьютер? 232 от М к Ethernet правильно подключили, там перекрестное соединение идет RX на TX? Вы хоть скрины покажите.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На объект диспетчеризация, в абд добавлен порт, предварительно настроеный, м в режиме компьютер,232 от м до езернета идет rx=rx tx=tx 
 

11 месяцев 23 дня назад

avatar
rx=rx tx=tx 

это не правильно, перекручивайте как написал Константин. Может ещё и перемычка в езернете на Config стоит?)

Волков Андрей 11 месяцев 23 дня назад

Перемычка slave стоит, а куда нужно ее?)

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

а это не важно, главное не на Config.

Волков Андрей 11 месяцев 23 дня назад

А м в режим программирования ставить?
или в режиме комп. ?

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 11 месяцев 23 дня назад

компьютер конечно

Волков Андрей 11 месяцев 23 дня назад

Товарищи, такая ситуация, в сети 20 езернетов и 20 пультов 2000м гастройки везде идентичны но 2 пульта 2000м я не вижу, они в режиме комп. Перемычка в slave
но по какойто причине я их не вижу в орионпро

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 11 месяцев 15 дней назад

Шерстите сеть, может блокировки какие есть по портам.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Тоесть в езернетах не нужно прописывать никаких доп настроек? Сейчас стоит режим прозрачный, рс232,номер 127 у всех. Скорость обмена 9600, ну и протокол орион про

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 11 месяцев 15 дней назад

И сколько компортов нужно сделать? В меня один на все 20 пультов

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 11 месяцев 15 дней назад

Тоесть в езернетах не нужно прописывать никаких доп настроек? Сейчас стоит режим прозрачный, рс232,номер 127 у всех. Скорость обмена 9600, ну и протокол орион про

Вы же сами пишите, у вас их 20, все настроены одинаково, 18 работает, 2 нет, значит длео не в настройках, если вам верить) Проверте еще раз настройки, подключение, контакты проводов, совпадает ли скорость в М, точно ли М в режиме компьютер?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

И сколько компортов нужно сделать? В меня один на все 20 пультов

Я обыно на каждый пульт делаю свой COM, отдельный. При таком раскладе как у вас, наверное скорость будет падать, а еще в РЭ написано:
При времени Ping, не превышающем 30, оптимально добавлять не более 10 направлений на один COM-порт. 
При времени Ping, 85, оптимально добавлять не более 5 направлений на один COM-порт (при большем количестве требуется увеличивать параметр в реестре «тайм-аут передачи по локальной сети»). Если количество подключаемых направлений больше, чем оптимальное для одного COM-порта с учетом времени Ping, то рекомендуется организовывать несколько виртуальных COM-портов.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Еще вопрос, после нажатия опрос  появляется ниже перечень приборов, я их добавил, через некоторое время жму опрос и половины приборов нет по какой это причине может быть? А в мониторе оз практически все пульты то пропадают то появляются " потерян контакт с устройством " 

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 11 месяцев 15 дней назад

Вы уверены что нет проблем с сетью? Покажите скрин settings проблемного порта.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

https://drive.google.com/file/d/1ZDax-wbOf8oYy1SGW6t-x98YBv3ND93B/view?usp=drivesdk

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 11 месяцев 15 дней назад

Мастером настройки пользовались?
Попробуйте так:

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Хотя бы для начала измените у себя Тймаут передачи по локальной сети на 100, у вас 55.
Да и на других COM портах у Ethernet должны быть другие UDP порты, вот на скрине у вас их 5 с 40000 портом. На другом COM, должны отличаться, например 40002 и так далее. Логика такая, если несколько Ethernet на одном COM, их UDP можеть быть одинаковым, но на разных COM, должны быть разные UDP.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Господа, еще раз подскажите, а ОЗ ядро орион нет то появляются то исчезают мои сом порты, с чем это связано?

Ворожейкин Дмитрий Николаевич 11 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может есть инструкция отработанная?

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Есть, но только как на 485 настраивать, суть одинаковая, главное в преобразователе выбрать 232.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6523.html#answer6542

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо господа, очень помогли!

11 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Парни, вопрос по орионпро, посемуто сервер сам себя отключает, чуть больге суток робит норм а потом тухнет

11 месяцев 3 дня назад

avatar
Под словом сервер что скрывается, компьютер или модуль ОрионПро?

Налетов Константин 11 месяцев 3 дня назад

Если речь идёт о модуле, то копайте в сторону видимости ключей защиты. Возможно происходит снижение энергопотребления ПК и отключение незадействованных (по мнению ОС) USB-портов. Тогда всё решается планом электропитания в ОС. Кстати, я наблюдал такое поведение на работающем компе с Орионом, один из ключей защиты через какое-то время гаснет, но это не мешает работе Ориона.

Налетов Константин 11 месяцев 3 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Парни, подскажите еще один момент. Стоит мираж, настроенный на 112. К нему идет 2000-4, тот идет к 2000м. Все это по езернету на сервер. На сервере так же приходит 10 других объектов, вопрос, как их все воткнуть на 2000-4 что бы при сработке любого объекта сигнал шел на мираж

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Вопрос не совсем в тему. Создали бы отдельный, чтоб не путаться.

Кечаев Алексей Борисович 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Понял, прошу прощения

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2343 раза

ЗАДАН

1 год 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.