На объекте 3 штуки АР8 в круговой цепи адресных датчиков. 2 из них нормально функционирует. А вот один моргает - 2 вспышки светодиода. И не хочет ставиться на охрану. Не пойму, что с ним может быть не так как с другими рабочими? Шлейф рабочий. Даже в контакты вставлял 10 кОм напрямую, то же самое.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для начала лично бы я пробил АР8 программой "Шлейфа"
Может быть что-то и определил.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 6 месяцев назад

Может адреса схлестнулись.

Налетов Константин 5 лет 6 месяцев назад

Закройте крышку.

Иванов Андрей Львович 5 лет 6 месяцев назад

Закрывал крышку. Адреса не перекрыты. В UProg все видны и определяются.
Что за программа "Шлейфа"?

Репников Максим Валерьевич 5 лет 6 месяцев назад

"Shleifes" - чтение параметров ШС приборов интегрированной системы охраны "Орион".  Скачать.
новая бета-версия Shleifes. - с форума.

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Благодарю! Попробую. Ещё вопрос. В инструкции написано: 4.2 Подключение извещателей. 4.2.3 Если контролируемая цепь не используется, подключите к её контактам оконечный резистор сопротивлением 10 кОм.
То есть каждый пустой шлейф нужно замкнуть резистором?

Репников Максим Валерьевич 5 лет 6 месяцев назад

Этикетка С2000-АР8 вер.1.10  - 4 раздел = гарантии.
п 4.2.3?
п 2.2.2 на все ШС = Rок – оконечный резистор 10 кОм, идёт в комплекте 8 шт, на каждый ШС, либо в шлейф, либо на пустые (незадействованные) контакты прибора.
 

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Вот на сайте https://bolid.ru/files/373/566/s2000_ar8_imt_apr_19.pdf п 4.2.3.
На других двух АР8 не все шлейфы замкнуты. Но работают исправно. Задействованные шлейфы ставятся на взятие.
Есть ли какая то настройка АР8? Для чего 4 контакта на плате присутствуют? Нигде не нашёл описание.

Репников Максим Валерьевич 5 лет 6 месяцев назад

Все настройки для всех «КЦ» всех АРок (и других адресных устройств), через С2000-КДЛ.
«4 контакта» ?
Там только ДПЛС и КЦ.

 

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Точно, 5. ХР1

Репников Максим Валерьевич 5 лет 6 месяцев назад

На самой плате 5 PINовый разъём - ХР1 = используется «Болидом» на стенде, для тестирования при ремонте (служебный).

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

В общем, АР8 будет по 2 раза мигать пока не заткнёшь все шлейфы 10 кОмниками, но на систему это не влияет, если свободные шлейфы не внесены в логику системы. А по поводу моей проблемы, это ИПДЛ мозги крутят. Слишком близко находятся. Надо лезть на 6 метров, разводить направленность для затупления. Мощност и так на минимуме.

Репников Максим Валерьевич 5 лет 5 месяцев назад

В комплекте есть чёрные наклеечки, которые способствуют успеху.

Королёв Евгений Владимирович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Понятно. Завтра буду пробовать.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Удачи.

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4798 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.