Здравствуйте! 5 лет 6 месяцев назад Маркелова Виктория Владимировна 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вангую ответ от ТП: Обновляйтесь до 1.20.3, а вот уже потом будем разбираться. 5 лет 6 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Тоже так думаю)
Но придётся сделать модернизацию, а сейчас не вариант. Это длительный процесс, потому что руководству требуются события за весь этот год. А без модернизации АБД не запустился. – Маркелова Виктория Владимировна 5 лет 6 месяцев назад По моему достаточно сделать обновление значений по умолчанию в управлении сервером. Это мне Серега "АК47"подсказал).
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Попробуйте запустить АБД на компьютере с ядром опроса, конфигурации приборов которого хотите получить. 5 лет 6 месяцев назад Заварзин Сергей 1145А можно просто рядышком все компоненты поставить? Т.е. будет два папки Bolid 1.20 и 1.20.3
И в догонку, если в CSO написано, что он может получать бесплатные обновления текущей версии до 2018 года, то переход на 1.20.3 это всё ещё как бы текущая версия, т.е.можно будет пользоваться с той же старой лицензией? – Маркелова Виктория Владимировна 5 лет 6 месяцев назад 1) Да, так можно. Только корректно задать адрес центрального сервера
2) Да, переходы 1.20.0 - 1.20.3 не требуют оплаты. Не забудьте - при переходе в менеджере сервера надо выполнить действие "установить значения по умолчанию" – Заварзин Сергей 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Переход на 1.20.3 не помог, новая АБД так же повисает при считывании конфигурации и не прогружается до окна с выбором приборов. 5 лет 6 месяцев назад Маркелова Виктория Владимировна 11Предлагаю традиционный танец с бубном - начисто устанавливаем ОрионПро на компе с ядром опроса, на котором надо вычитать конфигурацию приборов. Всей информации о вашей системе нет, предполагаю, что имеется несколько компов.
1) в "Менеджере центрального сервера" (запуск с правами админа на компьютере с ЦСО) выполняем реиндексацию БД. 2) На компьютере с Ядром опроса, на котором надо вычитать конфигурацию приборов, отключить все файерволлы и антивирусы (убедиться, что отключены и на ЦСО тоже) 3) Запустить на компе п.2 "Оболочку" с правами администратора (в orion.ini указываем корректный адрес сервера ЦСО...) 4) Дождаться, когда запустится "Ядро опроса" и все обмены с приборами восстановятся. 5) Стартуем АБД из оболочки. если заработало, то это норм, если нет - звонок в ТП и подключение по тимвьюер – Заварзин Сергей 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может кому нужно: решение поменять сетевой порт было правильным, только нужно было менять не порт АБД, а порт Ядра опроса. Он конфликтовал с одной фоновой программкой. 5 лет 3 месяца назад Маркелова Виктория Владимировна 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3796 раз
5 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий