Приветствую!
В процессе ПНР столкнулся с такой проблемой.
Адресная система.
Все сконфигурировано - проверяем.
Не отрабатывает при пожаре выходы Кпб. (управление не через сценарии)
Прибор на связи и вручную с С2000М - выходы управляются.
Разделов много и не сразу заметил что один раздел находиться в неопределенном состоянии ("Запрос").
И как раз раз этот раздел присутствует в этих реле.
Причина неисправности раздела была в линии дплс.
После отключения ни исправной линии дплс раздел перешел в состояние "нет связи" и реле "пошли".
Были попытки заставить работать через сценарии, реле включается но в исходное состояние на возвращатеся.
Выходит при определенных неисправностях на объекте (небольшой части его) под вопрос ставиться работоспособность и
функционирование системы в целом...
Это сделано намеренно или недоработка?
Разработчики?

12 дней 12 часов назад

avatar
У Вас в один раздел объединены извещатели из разных КДЛ?
Я верно понял, что из-за глючного ДПЛС одной КДЛ не проходили сработки с другого?

Королёв Евгений Владимирович 12 дней 11 часов назад

У Вас в один раздел объединены извещатели из разных КДЛ?

А что не так? Блочно-модульная архитетура, какие ограничения по компоновке?

Тремасов Константин Александрович 12 дней 11 часов назад

На одной Кдл несколько разделов. и все они из за некачественного монтажа в "Запросе"
В одном реле разные разделы с разных Кдл.
С исправных Кдл приходит пожар а неисправный раздел блокирует включение...

Родин Станислав 12 дней 10 часов назад

С исправных Кдл приходит пожар а неисправный раздел блокирует включение.

Весело.

Королёв Евгений Владимирович 12 дней 10 часов назад

Точнее так: Блокирует включение именно раздел в "Запросе"
Отключаем ДПЛС  - раздел в "Нет связи" (тоже неисправность) и реле включаются при новой сработке
Причем это распространяется на все реле куда попали эти разделы или хотя бы 1 раздел
Версия пульта 4.11 (пробовал 4.12 так же)

 

Родин Станислав 12 дней 10 часов назад

«С исправных Кдл приходит пожар а неисправный раздел блокирует включение...»
«Точнее так: Блокирует включение именно раздел в "Запросе"»
  Родин Станислав 

(в «PProg»).
Перекиньте реле на закладке «разделы», в «заведомо исправный» раздел, и реле будет срабатывать «независимо от...», даже если в других разделах будут «мешать» разного рода неисправности.
(пояснение:…   !   на закладке «реле» одно любое реле, может относиться к разным разделам, но на закладке «разделы» только к «одному из»   !).
Если реле, на закладке «разделы», окажется в «плохом» разделе, то «заблокируется» для всех, если в «рабочем», то отработает, как положено.
Выяснил - эмпири́чески (этот «глюк» обнаружен в 2018 г, пульт вер. 3.хх/4.хх).
Относительно ТехПоддержки, если они не могут «воспроизвести» (повторить) какой-то «глюк» (неисправность) у себя, то….
 

Карпов Дмитрий 12 дней 5 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Перекиньте реле на закладке «разделы», в «заведомо исправный» раздел, и реле будет срабатывать «независимо от...», даже если в других разделах будут «мешать» разного рода неисправности.

Есть некоторые реле (например запуск оповещения)  в котором не может быть одного раздела.
В нем все разделы обьекта. Так что данный вариант не катит..

11 дней 18 часов назад

avatar
У всех состояний есть приоритет. Как "Запрос" оказался на одном уровне или выше с "Пожаром" я в недоумении. 
Хотя сейчас вспоминаю и вроде бы в больших системах такое было и мы не задумывались о "высоком", а просто перепрошивали мешающие неисправные КПБшки.
И к разговору у сценариях, не знаю, кто что читал, давайте не будем этим оперировать, а если считывать с шлейфа только разрешающее условие "Пожар", то блокирующие действительно должны быть по боку. Но это как-то не по Фэн-Шую что ли.

Королёв Евгений Владимирович 11 дней 16 часов назад

«…Как "Запрос" оказался на одном уровне или выше с "Пожаром"…»
  Королёв Евгений Владимирович

На самом деле не пульт, а КДЛ переводит систему в состояние «пожар», это именно КДЛ принимая от АУ «уровень», и при превышении, как раз КДЛ принимает (источник события) решение, и отправляет событие «пожар» в пульт. Но если возникает ситуация, при которой КДЛ «заклинивает» на:
«…один раздел находиться в неопределенном состоянии ("Запрос")…»
  Родин Станислав

Соответственно нет ответа на "Запрос" и пульт в ступоре. А если ответа нет, то на «нет», и ничего не происходит. А к этому ещё и «глюк» пульта по соседнему разделу.
Причём подобное уже где-то было…

Карпов Дмитрий 11 дней 15 часов назад

Производитель то что нибудь скажет?
По моему это серьезная проблема..

Родин Станислав 11 дней 9 часов назад

У Производителя выходные так-то, если просто забыть, что это неофициальный форум.

Королёв Евгений Владимирович 11 дней 7 часов назад

тут главное - Выходные)) форум вполне официальный, но не предполагающий обязательного ответа, такие вопросы лучше в ТП слать, там ответ уже обязателен.
Да и ответ может быть в духе - а чего вы хотите? система должна быть полностью рабочей, неисправность надо устранять в минимальные сроки. Правда почему не было сообщений о неисправности, тут не понятно.

Волков Андрей 11 дней 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

338 раз

ЗАДАН

12 дней 12 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.