Добрый день.
Здание в два этажа.
На первом этаже диспетчерская и с ней стоит РИП-24 исп.01, от него питаются:
С2000-КДЛ- 2шт,
С-2000-БКИ-1шт
пульт С2000-М - 1шт.

К этому же РИПу нужно подключить питание 5 шт сирен "С2000-ОПЗ" -1этажа 
 и 5 шт сирен 2 этажа.

Как это сделать, чтобы обеспечивался контроль питания?
 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Питание ОПЗ, контролирует КДЛ, а не РИП.
ОПЗ управляется от КДЛ как выход системы, обеспечивает включение (выключение, переключение) оповещения по заданной программе в соответствии с командами управления, полученными по ДПЛС, а так же контроль внешних источников питания

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

1. Т.е. тянем питание шлейфом от последнего прибора (в данном случае это КДЛ№2) до ближайшего ОПЗ и далее?
2.  ставим распачную коробку чтобы шлейф пттания с 1 на 2 этаж не тянуть?
3 И наконец вопрос так вообще дедают, когда пульт и все устройства сидят на одном блоке? С учетом тогда что у нас идет не монтаж с нуля, а реконструкция существующей системы. Или лучше поставить еще один РИП чисто на ОПЗ?

Татьяна 5 лет 5 месяцев назад

От КДЛ прокладывается ДПЛС, для связи и управления.
От РИПа прокладывается линия питания, чтобы сирена включалась.
Ставьте отдельный РИП, вероятность КЗ на удаленных линиях гораздо выше, коротнут вам сиренку, РИП уйдет в защиту, отключив выход питания и вся системя ляжет.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

А что лучше?
добавить бзк 
Или поставить ещё один РИП чисто на сирены?

Татьяна 5 лет 5 месяцев назад

Оба варианта.
БЗК - это дополнение для РИПов. Удобный и сертифицированный «клеммник», для размножения контактов, с визуализацией, откуда «прилетело» КЗ (короткое замыкание) .

Карпов Дмитрий 5 лет 5 месяцев назад

Конечно много хороших советов.Не стоило бы и вмешиваться.
Но если бы у меня был Проект с отдельным РИП-ом на 10 "пищалок"- то можно только улыбнуться.
Уж если на то пошло-то 2 РИП-а ( и желательно RS) и "делить"   питание по количеству КДЛ.
1 этаж- свой РИП-RS
2 этаж- другой РИП-RS
 Как-то так. А большое количество проводов и "лишнего" оборудования никогда к надёжности систему не приводило.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Уж если на то пошло-то 2 РИП-а ( и желательно RS) и "делить"   питание по количеству КДЛ.
1 этаж- свой РИП-RS2 этаж- другой ИП-RS 

Тогда уж три, еще один на пульт и блоки индтикации т тд.

А есть ли смысл плодить такое количество блоков. чем плох один?

Татьяна 5 лет 5 месяцев назад

Если считать по токопортреблению-то можно (если устраивает) и один РИП.  Но ( а в друг)....даже "перецепиться" (временно) и то будет неоткуда. Система на одном РИП-е- это довольно "рискованная" вещь.
Только не нужно говорить,что РИП-ы настолько надёжная вещь-что опасаться устанавливать 1 РИП-это очень надёжно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

И еще вопросик. Сейчас стоит РИП без интерфейса и без релейных модулей.
Стоит в помещении диспетчерской. 
Такой РИП допустим в Пожарке?

Татьяна 5 лет 5 месяцев назад

Если "состояние" РИП-а "контролируется" с поста охраны-то (пока прнтензий" нет)
Но если РИП-ы "разнесены" -то  не то что желательно,а скорее обязательно. РИП-RS
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

«И еще вопросик. Сейчас стоит РИП без интерфейса и без релейных модулей.
Стоит в помещении диспетчерской. 
Такой РИП допустим в Пожарке?»
   Татьяна  

На 2019 год.
Если что, то после того как ...
Сначала всегда приходят к собственнику.
И если он всё правильно оформит, то при отсутствии «-RS», придут и спросят у проектировщика...
И это будет вопрос, на который не будет ответа.

Карпов Дмитрий 5 лет 5 месяцев назад

Любопытно, что вопрос резервирования питания на 24+1 и куда запихивать такую ёмкость вообще не поднимается при этом ...

Королёв Евгений Владимирович 1 год 9 месяцев назад

На
вопрос

упоминание есть
24+1

это проектный расчёт
но тема о «железе», но не «времени».

Карпов Дмитрий 1 год 9 месяцев назад

Тогда я просто не понял, куда планируется разместить АКБ, извините.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 9 месяцев назад

Не обязательно ставить RS, можно обойтись релейными выходами и передавать общую неисправность.

Зыкин Антон Николаевич 1 год 9 месяцев назад

То было

 ---
Не обязательно ставить RS

Можете обосновать (на текущее)?
 

Карпов Дмитрий 1 год 9 месяцев назад

Так-то да, для СПС СП484 5.12б просит все сигналы, имеющиеся в приборе передавать ...

Королёв Евгений Владимирович 1 год 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Резервированный источник питания "РИП-24 исп.01" не имеет сертификатов пожарной безопасности. Имейте ввиду.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5566 раз

ЗАДАН

5 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.