КДЛ версии 2.26, СП4\220 версии 2.11
При включении Рабочего привод отрабатывает как положено, но при включении Исходного, привод делает попытку пойти в исходное и тут же пытается вращаться в сторону Рабочего, хотя по индикации ток должен идти на исходное. Сам привод, если отключить от клем и подавать ток напрямую, исправен. Привод реверсивный. Контроль КВ включен только для Исходного положения.
В чем может быть причина, подскажите кто сталкивался

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Добрый день. Было такое. Решение нашли по этой ссылке https://partners.bolid.ru/forum/forum_9258.htНаСмонтировали дополнительное реле. Нам помагло. Работает замечательно.

5 лет 4 месяца назад

avatar
СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА (ОШИБКА 404)

Васильев Илья Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Самая последняя ссылка

5 лет 4 месяца назад

avatar
А СП точно версии 2.11? на сайте 1.14 последняя. Проблема известная, заключается в высоком напряжении контроля  на отключенном выходе на приводах  с электронным управлениям. Решения, 1) Реле, 2) гасить резисторами до ~ 15 вольт (тепла много), 3) гасить конденсаторами (сам не пробовал, времени нет)

Леготин В В 5 лет 4 месяца назад

Напряжение контроля линии там 8 вольт

Васильев Илья Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

Какой тип привода?

Петрович Владимир Владимирович 5 лет 4 месяца назад

Привод китайский VKT

Васильев Илья Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

Маркировка у привода есть какая то. То что он vkt вообще ни о чем не говорит.

Петрович Владимир Владимирович 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если версия 1.13, то это брак, Болид меняет бесплатно.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И вообще, не плохо бы уже делать сп4 так чтобы можно было перепрошивать самим...

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3539 раз

ЗАДАН

5 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.