Доброго дня, коллеги! Прошу не пинать сильно за глупые вопросы - систему вижу впервые. 5 лет 6 месяцев назад Иванов Дмитрий Игоревич 4Что бы было понятнее на конкретных примерах:
1. Здание 1 (которое удалось подключить к серверу) - подключение происходит по виртуальному СОМ5, задан адрес, порт. При настройке СОМ6 (задаю адрес С2000-Ethernet из второго здания) либо слетают настройки СОМ5 (прописывается тоже самое что и на СОМ6), либо вообще не менятеся ничего. И по факту проводил эксперимент - запускал несколько раз программу Setting, она мне каждый раз показывает разные настройки. То вообще ничего не прописано на портах, то прописано везде одинаково, то еще что ниьбудь.... Причем акцентирую внимание - происходит просто запусе программу без внесения измений, и каждый раз разные значения по портам. Пока пробую настроить порт непосредственно через редактор реестра Орин ПРО, М не в режиме программирования. Я так понял, что сам М к Ethernet подключен по 232, а приборы подключены по 485. Проверю сейчас еще раз все, и отпишусь. – Иванов Дмитрий Игоревич 5 лет 6 месяцев назад В основном для виртуального COM настройки не нужны, создайте его через uprog, если через settings не получается.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад Ну сам порт создан.
Не понимаю только одного - в параметрах порта СОМ UDP порт я указываю для Ethernet, или для М? – Иванов Дмитрий Игоревич 5 лет 6 месяцев назад Указывается UDP Еthernet, тот который НЕ для свободного подключения, по умолчанию он 40000, для свободного 40001, при этом, если у вас несколько COM, то и UDP порты на каждом Ethernet должны быть разные, например 40000, 40002 и т.д. Ниже по ссылке есть пример настройки, интерфейс программы старый, но суть в общем будет ясна.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6523.html#answer6542 – Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад Огромное, нечеловеческое спасибо! Увидел приборы, пошел ковырять дальше. Возможно будет к Вам обратиться в личные сообщения в случае проблем с подключением?
Проблема оказалась в том, что порт свободного подключения и конфигурирования были заданы одинаковые. После смены порта в конфигурации Ethernet и СОМ приборы обнаружились. – Иванов Дмитрий Игоревич 5 лет 6 месяцев назад Возможно будет к Вам обратиться в личные сообщения в случае проблем с подключением? Да. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9360 раз
5 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Орион обычный или ПРО? М в режиме программирования стоит или нет? Если нет, то в настройках uprog и pprog надо изменить параметры порта, протокол выбрать Орион ПРО и указать скорость которая указана в М, М должен быть в режиме компьютер (это все смотрите через меню самого М, в разделе RS232, если он конечно подключен по 232).
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад