партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажPERCo-STD-01 схема подкючения к контроллеру доступа С2000-2

Инсталляция, монтаж » PERCo-STD-01 схема подкючения к контроллеру доступа С2000-2

Здравствуйте. Интресует состыковка С2000-2 с турникетом PERCo-STD-01. Схема подключения и возможные нюансы в работе. А так же прошивка этого прибора под указанный выше турникет.

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

по логике работы ST и  STD практически ни чем не отличаются от триподов.
сигналы те же:
- открыть турникет в направление unlock a/b,
- получить от турникета сигнал "проход" - pass a/b
индикация и ручное управление тоже стыкуются без доработок.
описание https://partners.bolid.ru/forum/forum_4404.html
отличия:
- важно корректно согласовать методы управления турникетом командами - импульсный (короткий сигнал, но турникет будет сам считать секунды отведённые на проход) или потенциальный (контролер должен давать непрерывный сигнал, а турникет будет открыт всё время, пока этот сигнал есть), хотя и в пэрко-триподах так же.
- в распашных турникетах датчики прохода оптические, происходит отработка попыток прохода паровозиком - может защемить, причем до реальных травм.
 

4 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)