партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажШлюз на с2000-2

Инсталляция, монтаж » Шлюз на с2000-2

Вечер добрый. Итак вопрос вот в чём. Обеспечивается шлюз, с 2мя дверями. Оборудованными считывателями на вход и выход. То есть стоят 2 контроллера с2000-2, Два считывателя(внешних) подключены к одному контроллеру, 2 считывателя (внутренних) - к другому. Замки обеих дверей подключены к контроллеру №1, который стоит как шлюз. Второй контроллер - две двери на вход. Датчики прохода стоят на обеих дверях. Есть две группы людей: 1 - могут зайти только с двери №1 и выйти в неё же, 2 - могут зайти только через дверь №2 и выйти так же через неё. При входе в помещение с любой из дверей, обе двери должны блокироваться на вход снаружи. Это как при вхое с двери №1 так и при входе с двери №2. Каким образом реализовать данную систему? Что выставлять в настройках? Планируется датчик присутсвия, куда он подключается? ( клеммы busy?) И на оба контроллера их подключать или только на контроллер управляющий внешними считывателями? Что бы они только блокировались? Как разграничить эти группы? Ведь их карты будут прописаны в одном контроллере. (уровни доступа?)

Первый раз просто с этим столкнулся. Ответы можно схематично изобразить, будет даже лучше. Заранее спасибо

5 лет 5 месяцев назад

avatar
могут зайти только с двери №n и выйти в неё же

Что это за ШЛЮЗ такой?

Налетов Константин 5 лет 5 месяцев назад

Вот такой. В шлюзе стоит хранилище бесконтактной передачи ценностей. То есть одни люди в него заносят что то, а другие выносят. Вот и не должны они пересекаться. Когда первые там, то вторые не должны туда попасть. И наоборот.

Федоров Дмитрий Борисович 5 лет 5 месяцев назад

А сквозной проход через эту комнату должен быть предусмотрен для каких то людей? Если нет, то раскинуть контроллеры по дверям и  включить взаимную блокировку.

Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад

Нет. Сквозного прохода не должно быть. 

Федоров Дмитрий Борисович 5 лет 5 месяцев назад

Тогда все проще, контроллеры раскинуть по дверям , вход и выход по считкам, дачик присутствия возле двери 1 блокирует внешнюю считку двери 2 и наоборот. Датчик присутствия в комнате блокирует внешнии считки обоих контроллеров., Добавить маячков и создать светофор еще для наглядности.

Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад

На старых с2000-2 примерно такое было реализовано, без busy, от датчика присутствия отключались внешние считыватели. Сейчас же можно подавать на busy внешнего контроллера.
с уровнями доступа не вижу проблем. 1 группа людей прописывается на 1-е считыватели двух контроллеров, вторая группа на вторые считыватели.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

если версия 2.20, то BUSY вам в помощь :) ну и датчик присутствия конечно для страховки.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://partners.bolid.ru/forum/forum_18664.html#comment47863
Вот с маячками отдельный вопрос. Нужно будет добавить таблички типа Вход запрещён, что б они горели когда кто то внутри находится. Как это реализовать?

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Не знаю, какие у вас считки,  при простых ТМ  простейший вариант использовать 1 ШТ с2000-2 и 1 ШТ с2000-4 или сигнал 10. . Три весовых датчика заведены на С2000-4, реле использованы для обрыва внешних считок, ключевые выходы для табличек доступ запрещен.

Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад

matrix считыватели. 4 реле с контроллеров которые уже стоят - заняты. Тоже пришёл к выводу что необходимо взять ещё 1 реле где то, что бы запустить лампы

Федоров Дмитрий Борисович 5 лет 5 месяцев назад

Да  нет, все очень просто, контроллер с2000-2 один, ну или хотите два, каждый на свою дверь. Датчики весовые или через 2000-4 или через сигнал 10 или через простейшую релейную автоматику. 

Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад

Нужно будет добавить таблички типа Вход запрещён, что б они горели когда кто то внутри находится. Как это реализовать?

Это делается через специальное реле УК-ВК/06, которое цепляется к LEDG/LEDR от выходов считывателей

Заварзин Сергей 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3476 раз

ЗАДАН

5 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.