Вечер добрый. Итак вопрос вот в чём. Обеспечивается шлюз, с 2мя дверями. Оборудованными считывателями на вход и выход. То есть стоят 2 контроллера с2000-2, Два считывателя(внешних) подключены к одному контроллеру, 2 считывателя (внутренних) - к другому. Замки обеих дверей подключены к контроллеру №1, который стоит как шлюз. Второй контроллер - две двери на вход. Датчики прохода стоят на обеих дверях. Есть две группы людей: 1 - могут зайти только с двери №1 и выйти в неё же, 2 - могут зайти только через дверь №2 и выйти так же через неё. При входе в помещение с любой из дверей, обе двери должны блокироваться на вход снаружи. Это как при вхое с двери №1 так и при входе с двери №2. Каким образом реализовать данную систему? Что выставлять в настройках? Планируется датчик присутсвия, куда он подключается? ( клеммы busy?) И на оба контроллера их подключать или только на контроллер управляющий внешними считывателями? Что бы они только блокировались? Как разграничить эти группы? Ведь их карты будут прописаны в одном контроллере. (уровни доступа?) 5 лет 5 месяцев назад Федоров Дмитрий Борисович 5Вот такой. В шлюзе стоит хранилище бесконтактной передачи ценностей. То есть одни люди в него заносят что то, а другие выносят. Вот и не должны они пересекаться. Когда первые там, то вторые не должны туда попасть. И наоборот.
– Федоров Дмитрий Борисович 5 лет 5 месяцев назад А сквозной проход через эту комнату должен быть предусмотрен для каких то людей? Если нет, то раскинуть контроллеры по дверям и включить взаимную блокировку.
– Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад Тогда все проще, контроллеры раскинуть по дверям , вход и выход по считкам, дачик присутствия возле двери 1 блокирует внешнюю считку двери 2 и наоборот. Датчик присутствия в комнате блокирует внешнии считки обоих контроллеров., Добавить маячков и создать светофор еще для наглядности.
– Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад На старых с2000-2 примерно такое было реализовано, без busy, от датчика присутствия отключались внешние считыватели. Сейчас же можно подавать на busy внешнего контроллера.
с уровнями доступа не вижу проблем. 1 группа людей прописывается на 1-е считыватели двух контроллеров, вторая группа на вторые считыватели. – Андрей, Ростов на Дону 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
если версия 2.20, то BUSY вам в помощь :) ну и датчик присутствия конечно для страховки. 5 лет 5 месяцев назад Заварзин Сергей 1145Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://partners.bolid.ru/forum/forum_18664.html#comment47863 5 лет 5 месяцев назад Федоров Дмитрий Борисович 5Не знаю, какие у вас считки, при простых ТМ простейший вариант использовать 1 ШТ с2000-2 и 1 ШТ с2000-4 или сигнал 10. . Три весовых датчика заведены на С2000-4, реле использованы для обрыва внешних считок, ключевые выходы для табличек доступ запрещен.
– Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад matrix считыватели. 4 реле с контроллеров которые уже стоят - заняты. Тоже пришёл к выводу что необходимо взять ещё 1 реле где то, что бы запустить лампы
– Федоров Дмитрий Борисович 5 лет 5 месяцев назад Да нет, все очень просто, контроллер с2000-2 один, ну или хотите два, каждый на свою дверь. Датчики весовые или через 2000-4 или через сигнал 10 или через простейшую релейную автоматику.
– Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад Нужно будет добавить таблички типа Вход запрещён, что б они горели когда кто то внутри находится. Как это реализовать? Это делается через специальное реле УК-ВК/06, которое цепляется к LEDG/LEDR от выходов считывателей – Заварзин Сергей 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |