Доброго времени суток, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: 5 лет 4 месяца назад Проноза Юрий Анатольевич 9Одна из С2000-М отвечает за пожарную сигнализацию (все сигналы, 1а КПБ, РИП и БИ) и передает события через 232 на ОКО-18.....(что-то там).
Вторая С2000-М отвечает за пожаротушение (3и АСПТ, КПБ, ПТ). От всех АСПТ выходы "Пожар" и "Неисправность" приходят на шлейфы одного из Сигнал-20М (как обрыв шлейфа). Если судить по тому ,что тут написано-то нужно брать хорошие кусачки.Всё это "дело" хорошенько выкусывать и собирать всё заново. И вообще не понятна вся "задумка" такой "сигналки" .Когда можно оставить один пульт и собрать (при таком незначительном количестве приборов) нормальную сигнализацию.Не используя при этом разных "выкрутасов". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 4 месяца назад Типы шлейфов заданы как комбинированные. Пробывал ставить охранные шлейфы - приходит сигнал "тревога", на ПЦН говорят тревога им не нужна.
– Проноза Юрий Анатольевич 5 лет 4 месяца назад Зачем же выкусывать??? Можно перекоммутировать подключение по 485.
Я предлагал нашим умникам пожаротушение и пожарку объединить в 1 систему. Тем не менее останутся 3 укр "Тираса", которые на данный момент заменить на болидовское оборудование не получится. – Проноза Юрий Анатольевич 5 лет 4 месяца назад При отработке пожара на пульте все отображается как положено (и пожар, и восстановление, и взятие), но при имитации неисправности на пульт приходит только неисправность (отрабатывает всегда четко), а восстановление шлейфа не приходит. Пульт это ПЦН или С2000М? – Баулин Владимир Александрович 5 лет 4 месяца назад Стоп. А на какой из пультов вам не приходят "восстановление"? На тот что "за пожаротушение", должно все четко приходить по RS-485 от АСПТ. Но вы этого ждете на пульте, к которому подключены Сигналы (тот что "за пожарную сигнализацию"), к которым подключены выходы Пожар/Неисправность от АСПТ/Тирас. Значит смотрим на шлейфы этих самых Сигналов. Чтобы вход Сигнала переходил в тот или иной режим (Тревога/Пожар/Неисправность) необходимо чтобы было обеспечено соответствующее сопротивление. Для "комбинированного" (тип 2) состояние Норма это от 2,2 до 5,4 кОм. Подходящий резистор (включенный последовательно) имеется в этих линиях? Далее, чтобы было состояние Норма, необходимо чтобы ШС был "взят на охрану". Для перехода из "Норма" в состояние "Внимание" нужно обеспечить сопротивление в линии от 100 Ом до 1,8 кОм, либо от 6,6 до 14,4 кОм. Соответственно, требуется еще один резистор (включенный параллельно). Но при этом, чтобы исключить лишние задержки перехода в этот режим, следует установить параметр "блокировка перезапроса". После, из режима "внимание" следует обеспечить переход в режим "Пожар" путем установки "0" в параметре "Задержка перехода в пожар". Либо обеспечить сопротивление в линии имитирующее сработку двух извещателей. Этим вы добьетесь корректной выдачи сообщения о пожаре на пульте к которому подключен Сигнал, к которому подключен выход "Пожар" контролируемого прибора (АСПТ/Тирас).
Идем далее. Из режима "пожар", по умолчанию, не делается автоматический переход в состояние "норма" при восстановлении сопротивления в шлейфе. Нужно делать снятие/взятие соответствующего шлейфа. Чтобы это происходило автоматически следует включить параметры "автоперевзятие из тревоги". Также, следует установить "Автоперевзятие из невзятия" и "Без права снятия". Но вы сказали что при имитации "пожара" все работает, а значит настроено примерно так. А не работает же некая "имитация неисправности". Точнее лишь ее восстановление. Почему может не работать восстановление из "неисправности" - описано выше. Но вообще-то для обоих случаев (выходы Пожар и Неисправность) следует использовать тип ШС "12" (программируемый технологический) задав сопротивления и выбрав необходимые сообщения... – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 4 месяца назад Да, простите.
Пульт - имеется ввиду - ПЦН. Я еще не привык к вашей терминологии. У нас в ЛНР (по укр. сигнализации) клавиатуры не были такими умными как С-2000M, поэтому назывались просто клавиатурами, понятия вход или раздел тоже не сушествовало - просто шлейф или группа шлейфов. Исправлюсь. – Проноза Юрий Анатольевич 5 лет 4 месяца назад Пульт - имеется ввиду - ПЦН. Это все несколько усложняет. А пульт (который ПКУ С2000М) эти самые события отображает в своем журнале событий (на собственном дисплее)? Если да, то все о чем я говорил выше, уже примерно так и настроено и работает. А вот насчет пересылки через RS-232 на этот ваш "ОКО-18 что-то там" - несколько другая история... Вход - имеется ввиду вход какого-либо прибора к которому подключаются извещатели. Он же "зона", он же "ШС". Выход - выход прибора который реагирует на заданные события по заданной тактике. Он же "реле". Раздел - логическая совокупность входов и выходов. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 4 месяца назад Доброго времени,
Проблема интеграции украинских приборов и российских, встречаю постоянно в Крыму. Так что попробую вставить свой комментарий. (если оборудование украинское сертифицировано на территории РФ, то проблем не должно возникнуть, копаем в сторону настроек. ) Я так понимаю, в случае неисправности от АСПТ и его востановлении, в автоматическом режиме должно прийти сообщение, норма на пульт ОКО по RS232? – Малюченко Сергей Васильевич 5 лет 4 месяца назад Я так понимаю, в случае неисправности от АСПТ и его востановлении, в автоматическом режиме должно прийти сообщение, норма на пульт ОКО по RS232? Примерно так, но все усложняется тем, что соответствующие выходы АСПТ заведены в ШС Сигнал-20, а он уже заведен на ПКУ С200М, который по RS-232 передает информацию в ОКО. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 4 месяца назад АСПТ передал свое состояние на Сигнал-20, Сигнал-20 сформировал сообщение и отправил дальше, С2000-М принял, обработал и выполнил согласно конфигурации (программы) задачу, в нашем случае запустил оповещение и отправил на RS232 сообщение. Если нигде запрета нет и мы указали какие события отправлять и на кого, то я думаю что проблема все таки в обьектовой станции.
– Малюченко Сергей Васильевич 5 лет 4 месяца назад Да, вот поэтому я и порекомендовал автору убедиться в том что сам ПКУ эти события принимает (через собственный журнал) и отправляет в RS-232 (через АРМ или PKUer).
– Бушнов Олег Игоревич 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если с увереностью можете сказать, что все настроено верно, то предлагаю поступить следующим образом: 5 лет 4 месяца назад Малюченко Сергей Васильевич 32Ого
Уважаемые коллеги, честно, даже и не расчитывал на ответ. (Столько тем вокруг, а тут как-то...) В первую очередь - огромное спаибо за Вашу реакцию. Далее - уточняю: Пожаротушение - отдельная система. Почему так сделано, понятия не имею (пытаюсь убедить руководство, что АСПТ должно быть в общей системе). Выход АСПТ "ПОЖАР"в дежурном режиме замкнут и комбинированный шлейф Сигнала - 20М видит свои 4,7 кОм. При размыкании реле (сработка), параллельно реле добавляется еще 4,7 кОм - на Сигнал - 20М приходит 9,5 кОм - т.е. пожар. Далее, при восстановлении (сброс тревоги поди ШС) на с2 000-М отображается восстановление и автовзятие. Т.Е. шлейф восстановился и взят под охрану. Все это проходит и на пульт (который С2000М) и далее на ПЦН (который ОКО-..чтото там). С сигналом "ПОЖАР" проблем вообще нет. Выход неисправность разомкнут, но на АСПТ есть реле (сухой контакт), и через замкнутое реле 4,7 кОм идут на шлейф Сигнала - 20 М (комбинироанный). При неисправности линия обрывается и на шлейф Сигнал - 20М приходит обрыв. Это же отображается и на С2000-М. Далее, При восстановлении обрыва, на С2000-М приходит событие о восстановлении ШС и взятии под охрану, но на ПЦН не проходит восстановление. С реле Тираса то же самое: пожар проходит, восстановление неисправности нет. – Проноза Юрий Анатольевич 5 лет 4 месяца назад Пожаротушение - отдельная система. Почему так сделано, понятия не имею (пытаюсь убедить руководство, что АСПТ должно быть в общей системе). Подумайте семь раз. Да, это правильно в идеальной сферической системе в вакууме, которая не совершает ошибок, в которой не бывает ложных тревог, где со сковородок не поднимаются клубы дыма от масла, а хулиганы не нажимают на ручные извещатели. Но в реальности есть доводы за файрволл между сигнализацией и тушением. Тем более, что ответственность за это лежит не на вас. Может быть, лучше всё оставить как есть, только разобраться как следует. – Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад в которой не бывает ложных тревог, где со сковородок не поднимаются клубы дыма от масла, а хулиганы не нажимают на ручные извещатели. Как это свзязано с объединением/разделением систем? – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Кручу начальство на поездку в Новосибирск))) 5 лет 4 месяца назад Проноза Юрий Анатольевич 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По поводу ПЦН, дельный совет дали здесь: 5 лет 4 месяца назад Малюченко Сергей Васильевич 32В сухом остатке, на ОКО не проходят события восстановления комбинированного щлейфа, без разницы, к чему он подключен, к АСПТ или к Тирасу.. Нужно взглянуть на трансляцию событий со стороны пульта (конфиг в студию) и потом бодаться с ОКО..
– Леготин В В 5 лет 4 месяца назад Что-то не понял, как здесь конфигурацию выложить...
– Проноза Юрий Анатольевич 5 лет 4 месяца назад Пример1 (фото).
(https://yadi.sk/i/WQRKccHRehH8uw ). Пример2 (конфиг). ( https://yadi.sk/d/kITfKvpR3aPQUx ). – Карпов Дмитрий 5 лет 4 месяца назад Разместите конфигу на файлообменнике и сделайте ссылку.
Яндекс-диск вполне подойдёт – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 4 месяца назад конфигурация
https://yadi.sk/d/Legryoy5gO0Usw – Проноза Юрий Анатольевич 5 лет 4 месяца назад С трансляцией на первый взгляд все правильно. Измените тип шлейфа в разделах с "по умолчанию" на "пожарный", отпишитесь по итогам. Дальше только в сторону ОКО копать.
– Леготин В В 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте, коллеги. 5 лет 3 месяца назад Проноза Юрий Анатольевич 9Если на М-ке событие отображается, то копайте ОКО. Может там событие о восстановлении неисправности не прописано.
– Баулин Владимир Александрович 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5356 раз
5 лет 4 месяца назад
РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)
С2000-АСПТ
С2000-БИ
С2000-КПБ
С2000-ПТ
С2000М
Сигнал-20М
Сигнал-20П
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 5 лет 4 месяца назад
#ссылка