Добрый день. 5 лет 9 месяцев назад ![]() Щекалев Александр 21главное про Бризы не забыть, а то точно только 20 АУ и можно будет подключить
– Волков Андрей 5 лет 9 месяцев назад На примере ДИП-34А-04.
Потребляемый ток, мА = не более 0,5 (из ТехДок). Переводим для понимания, всё в мА (миллиамперы). 0,5 мА = 500 мкА = половина миллиампера. Номинал КДЛа 64 мА. 64/0,5 = 128 штук. То есть, если (для примера), на весь КДЛ подключить ДИП-34А-04 в максимальном количестве (127 шт), то по заявлению производителя (из ТехДок) 127 * 0,5 = 63,5 мА. И вроде бы всё правильно, НО в нём интегрирован «ИКЗ» (он же БРИЗ), а «БРИЗ», это уже «3 мА = на каждое КЗ, потому как: -в дежурном режиме, мкА. = не более 40 (40 мкА = 0,04 мА). 0,04 * 127 = 5,08 мА. - в режиме КЗ, мА = 3. Итого 3 * 21 = 63 мА. То есть, если, всё в дежурном режиме, то 120 шт (ДИП-34А-04) будут работать на границе максимал/номинал. 0,04 * 120 = 4,8 мА + 0,5 * 120 = 60 мА Итого 64,8 мА. Сколько надо фактических КЗ, когда ДПЛС «падёт», проверяется опытным путём (экспериментально). Из ТД → БРИЗ = (0,1 мкФ – С дплс )/0,0005 мкФ. – Карпов Дмитрий 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6214 раза
5 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Итого получаем ...порядка 200 АУ.
Но ведь есть специальная программа для посчёта....Посмотрите здесь.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_9197.html
Кроме того нужно учитывать и длину ДПЛС и сечение провода ДПЛС. И суммарный потреблякмый ток АУ
И помнить нужно также и о том,что в пожарной сигнализации извещатель должен иметь индикатор подключенного и сработавшего состояния . Так что для "пожарки" расчёты делайте с "включенной индикацией".
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад
#ссылка