Объект-жилой многоквартирный дом.На каждом третьем этаже смонтирован ШПС включающий Сигнал-10, С-2000 КПБ, С-2000 СП1.
С-2000 КПБ подаёт питание на этажные табло "Выход" и "Пожарный кран"(РЕЛЕ 1,2,3) и включает оповещатели (сирены) при срабатывании пожарной сигнализации (РЕЛЕ 4,5,6). Приборы запрограммированы одинаково,перепрошиты с версии 2.03 на 2.04 (2.03 не работала).Два прибора работают некорректно. Реле 1,2,3  выдают 0,3 В.Соответственно табло не горят.Вышел из положения, перепрограммировал, сдал, всё работает.Остаются вопросы "кто виноват и что делать". Если были похожие случаи или есть мнения по этому поводу будет интересно прочитать.

10 лет назад

avatar

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

подобное обсуждаем

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Вы МПН на выходы подключить не забыли? Они без этого не включаются.

Королёв Евгений Владимирович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

нужного ответа не нашёл !?

10 лет назад

avatar
Дак ведь чтобы получить ответ, нужно задать вопрос.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Просто в теме обсуждаем у кого какие казусы были на объектах, а по Вашему вопросу могу предположить одно, что изначально было не правильно запрограммированно, а Вы после прошивки, с толком и расстановкой сделали все по уму. Я в таких случая сначала сохраняю все конфигурации приборов и пульта, а уже потом танцы с бубном и сравнение где был "косяк"

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Согласен ,Михаил.
В этом есть своя "изюминка".Найти и устранить свою ошибку(что бы работало) и "сдать"работающую
сигнализацию-много чего стоит.А ошибки бывают у всех.
,

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Ну автор вопроса как я понял за другими разгребал, вот это я считаю неблагодарным делом, проще по новой все прошить и запрограммировать, не всегда конечно.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

А это тем более ценнее.
Найти чужую ошибку и устранить.Да и себе "наука".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нужно больше конкретики. Что подключено и по какой схеме на выход, который якобы не работает. Какие тактики управления заданы в пульте С2000М и т.д.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключены табло Молния 24 на выходы 1,2,3 без МПН.Управляется напрямую от С 2000М, тактика управления №6 (мигать из состояния включено).
Самое интересное что  пять прибоpов работают по данной схеме, а два не хотят.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Схема без МПН не является рекомендованной. Установите МПН и всё будет работать.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Благодарю за участие и ответы.Можно на этом и закончить.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Те приборы, что работают без МПН, случайно попали в диапазон сопротивления, устраивающий КПБ.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тоже столкнулся с некорректной работой С2000-КПБ. Состав системы: С2000М, С2000-ПТ, С2000-АСПТ(3 шт.), С2000-СП1, С2000-КПБ. КПБ управляет пуском основной и резервной батареи и открытием распределительных устройств. При проверке бывает, что не срабатывает электромагнитный клапан основной батареи. Перепрошивка с 2.03 на 2.04 результата не дала.

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проверьте при помощи тестера, может дело в клапане.

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Александр, я проверял - с клапаном все в порядке, клапана на основной и резервной батареях абсолютно идентичны. Перегрузки выходов тоже нет. Статистики маловато конечно, но за время ПНР такое происходило 2 раза.

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4763 раза

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.