ФорумИнсталляция, монтажСигнал-20П исп.01 v.3.01 не отключить вентиляцию.

Инсталляция, монтаж » Сигнал-20П исп.01 v.3.01 не отключить вентиляцию.

Добрый день,не нашел ответа нафоруме.
Сигнал-20П исп.01 v.3.01 имеется вот такой прибор,который уже установлен и смонтажен .Задача в следующем,в этом приборе все работает исправно. Но не отключает вентиляцию,т.к. имеет 3 реле с "сухим контаком",а надо бы 12/24Вольта.
Как быть,в тех поддержке сказали,мол у нас нет таких приблуд которые бы могли скоммутировать!?
 

4 года 6 месяцев назад

avatar
Как это нет? Выходы К4 и К5, выдают 12 или 24 В (зависит от какого напряжения питается сам прибор) с контролем цепи.

Тремасов Константин Александрович 4 года 6 месяцев назад

Да,Вы правы, но я про первые три реле говорю)).На 4 и 5 контактах сирена и таблички "выход" соответственно.

Константин 4 года 6 месяцев назад

Ну так возьмите +12 подключите к COM одного из реле, к NO(если надо подавать напряжение) или к NC(если требуется снимать напряжение) подключите кабель идущий к нагрузке, минус подключайте напрямую к нагрузке, задайте тактику для реле, например включить, реле будет коммутировать напряжение. Но без контроля.

Тремасов Константин Александрович 4 года 6 месяцев назад

Да,я таки сделал,просто думал может есть другиеметоды,штатные ,так сказать))

Константин 4 года 6 месяцев назад

М есть в системе? Хотите по уму, тогда ставьте КПБ. Если есть КДЛ, то СП2 исп.02. Вот вам выходы с конролем. 

Тремасов Константин Александрович 4 года 6 месяцев назад

В схеме учавствует с 2000М. КДла нет.

Константин 4 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Что-то не совсем понятно.То есть у Вас есть 12В,а Вам нужно подать 24 Вольта на ШУВ ?
Поменяйте релюшку в ШУВе на "двенадцативольтовку" и дело с концом.
Сталкивался с таким с "Плазмой-Т" - так там в зависимости от напряжения можно в одно "основание" вставить релюшки или на 220 Вольт или на 24 Вольта.( релюшка идёт в ЗИПе).
А ставить специально РИП на 24 Вольта,что бы управлять одним ШУВ-ом ???? Можно,но "накладно".
Если нужен просто выход ОК ( дополнительно)-то добавить КПБ.
 

4 года 6 месяцев назад

avatar
А надобы 12/24,это я про то ,что неважно,это зависит от источника.У меня РИП12.
Просто может кто сталкивался с такой проблемой)?!

Константин 4 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за мозговой штурм!

4 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

на реле, которое коммутирует 12В вешаем это, должно получиться.

4 года 6 месяцев назад

avatar
Константин !
А "повесив   это" будет ли "контроль на КЗ и обрыв"?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 6 месяцев назад

А подключив через реле, как тут рекомендуют, будет ли контроль на КЗ и обрыв?

Налетов Константин 4 года 6 месяцев назад

Конечно будет,это такое же подключение какна инженерное оборудование на АСПТ!Только на аспт есть 24В для внешних устройств, а тут пришлось сделать немного не штатно.
Да все работает, еще в пятницу проверил.

Константин 4 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2690 раз

ЗАДАН

4 года 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.