Добрый день,не нашел ответа нафоруме.
Сигнал-20П исп.01 v.3.01 имеется вот такой прибор,который уже установлен и смонтажен .Задача в следующем,в этом приборе все работает исправно. Но не отключает вентиляцию,т.к. имеет 3 реле с "сухим контаком",а надо бы 12/24Вольта.
Как быть,в тех поддержке сказали,мол у нас нет таких приблуд которые бы могли скоммутировать!?
 

21 день 23 часа назад

avatar
Как это нет? Выходы К4 и К5, выдают 12 или 24 В (зависит от какого напряжения питается сам прибор) с контролем цепи.

Тремасов Константин Александрович 21 день 23 часа назад

Да,Вы правы, но я про первые три реле говорю)).На 4 и 5 контактах сирена и таблички "выход" соответственно.

Константин 21 день 23 часа назад

Ну так возьмите +12 подключите к COM одного из реле, к NO(если надо подавать напряжение) или к NC(если требуется снимать напряжение) подключите кабель идущий к нагрузке, минус подключайте напрямую к нагрузке, задайте тактику для реле, например включить, реле будет коммутировать напряжение. Но без контроля.

Тремасов Константин Александрович 21 день 22 часа назад

Да,я таки сделал,просто думал может есть другиеметоды,штатные ,так сказать))

Константин 21 день 21 час назад

М есть в системе? Хотите по уму, тогда ставьте КПБ. Если есть КДЛ, то СП2 исп.02. Вот вам выходы с конролем. 

Тремасов Константин Александрович 21 день 21 час назад

В схеме учавствует с 2000М. КДла нет.

Константин 21 день 21 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Что-то не совсем понятно.То есть у Вас есть 12В,а Вам нужно подать 24 Вольта на ШУВ ?
Поменяйте релюшку в ШУВе на "двенадцативольтовку" и дело с концом.
Сталкивался с таким с "Плазмой-Т" - так там в зависимости от напряжения можно в одно "основание" вставить релюшки или на 220 Вольт или на 24 Вольта.( релюшка идёт в ЗИПе).
А ставить специально РИП на 24 Вольта,что бы управлять одним ШУВ-ом ???? Можно,но "накладно".
Если нужен просто выход ОК ( дополнительно)-то добавить КПБ.
 

21 день 23 часа назад

avatar
А надобы 12/24,это я про то ,что неважно,это зависит от источника.У меня РИП12.
Просто может кто сталкивался с такой проблемой)?!

Константин 21 день 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за мозговой штурм!

21 день 20 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

на реле, которое коммутирует 12В вешаем это, должно получиться.

21 день 20 часов назад

avatar
Константин !
А "повесив   это" будет ли "контроль на КЗ и обрыв"?

Каргапольцев Артур 21 день 20 часов назад

А подключив через реле, как тут рекомендуют, будет ли контроль на КЗ и обрыв?

Налетов Константин 21 день 19 часов назад

Конечно будет,это такое же подключение какна инженерное оборудование на АСПТ!Только на аспт есть 24В для внешних устройств, а тут пришлось сделать немного не штатно.
Да все работает, еще в пятницу проверил.

Константин 19 дней 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

245 раз

ЗАДАН

21 день 23 часа назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.