|
Добрый день, хотелось бы примеры по написанию сценари под различные объекты. 5 лет 2 месяца назад Дмитриев Сергей Анатольевич 20Ну под мариинку свои сценарии, под ленком свои, для ГАБТ вобще третьи. Или вы из коллектива молодых авторов?
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да я любитель. 5 лет 2 месяца назад Дмитриев Сергей Анатольевич 20У вас ТЗ есть? пояснительная к проекту? или хотя бы понимание, как все это должно работать?
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад А причём тут Проект ? Тем более ТЗ,которое мало о чём и говорит..
Тем более всё это "хозяйство" можно собрать и " по тактике и привязке" или "по сценарию" ? Разве в ТЗ пишется "...данное задание выполняется исключительно по тактике и привязке,а не в коем случае не по сценарию"? Обычно ТЗ-это "набор слов и ссылок из СП. Не говорю уже о том,что порой ТЗ читать просто не хочется. Да и Проект иногда бывает такой,что хочется его сразу сдать в макулатуру. А реализовывать можно и по "тактике" и по "сценарию" По "сценарию" удобнее ,да и быстрее. Впрочем кому как нравится. Сколько берем объектов на обслугу ( с "чужой конфигой"),то нигде "сценарии" не испорльзуются. Неужели это так сложно ? – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад и вот как лучше это все реализовать? реализовать это всё лучше на Авито, ну или на Юле)) просто не указано, что желаете сделать, для чего могли бы понадобиться сценарии. Если же всё типовое и стандартное, то тут тактик вполне хватит и правильного конфигурирования приборов. Неужели это так сложно? а зачем? если для системы хватает тактик, для чего сочинять сценарии? чем проще, тем надёжнее ;) – Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад Ну ТС спрашивал сразу про сценарии, вот и стало интересно, что такого хитронавороченного он собирается создать. Или под сценариями он понимает общий алгоритм работы ПС\ПА, и хочет для себя прояснить. Простыми тактиками тут не обойтись, т.к. необходима блокировка от открытия двух и более клапанов систем ДУ\ПД.
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
больше советов от дирижоров не предвититься. 5 лет 2 месяца назад Дмитриев Сергей Анатольевич 20Посмотрите в "личку".Пару конфиг со сценариями скинул.
И сравните с тем ,если всё бы это писать через "тактику и привязку" Объекты рабочие. Один даже на обслуге. А "дирижировать" в вопросе пожалуй действительно не стоило. Конечно интереснее посмотреть там,где пожаротушение и разблокировка дверей,но в настоящий момент у меня таких конфиг нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
т.к я начинающий сценарист, расплывчато спросил, в общем сделал пока так: 5 лет 2 месяца назад Дмитриев Сергей Анатольевич 20Тактика 50" включить при Пожаре 2"
Трудно сказать ,как у вас формируется этот сигнал на ДИП.( это "сработка" 2-х ДИП. Если не получится-то поставите тактику 1 Если в помещениях по 1-му ДИП-у ,то лучше ставьте тактику 1. Но настаивать не буду. Делайте и испытывай.Главное и чтобы работало так ,как надо. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
благодарствую за советы!!! 5 лет 2 месяца назад Дмитриев Сергей Анатольевич 20Не забудьте еще, что ДУ и ПД у вас совмещенное и может работать только на одну зону дымоудаления, по принципу "кто раньше встал, тому и тапки" Так что без запрещяющих условий сценариев сложно обойтись.
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад https://yadi.sk/d/B5OwIrfwXJuN-w
Примерно так выглядят Ваши "тапки". Условно так написал, для 2-х этажей и по клапану..Для ( так сказать ..ознакомления).Но проверить на деле ,конечно надо.Мало ли что... Только я "фишку" не понял.... Если мы снова к "сценариям" вернулись,то о чём мы тогда все выходные говорили ? Давайте отдыхать .. Завтра на работе этим же заниматься.. Неуже ли вам не надоело? – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад так, не совсем понял, а в чём тапки? клапана должны открыться, вентиляторы должны запуститься, та же тактика АСПТ (к которой, в случае необходимости, можно прилепить техШС какой) с задержкой, чтобы не бахнуть всю электрику пусковыми токами от одновременного запуска вентиляторов, т.е. самыми первыми, да даже одновременно (у них вроде не заоблачное потребление), открываются клапана, потом уже вентиляторы по одному. На каком этапе тут запрет требуется?
по поводу запуска от Пожар, а это какой Пожар, который первый или который после Внимания? а то надо ещё помнить про пункт "избежать необоснованных трат при запуске инженерных систем в случае ложной сработки". – Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад так, не совсем понял, а в чём тапки? клапана должны открыться, вентиляторы должны запуститься, та же тактика АСПТ (к которой, в случае необходимости, можно прилепить техШС какой) с задержкой,
Андрей ! "Забей"! Ну что ты в самом деле с утра "паришься"???? Надо будет мы и без АСПТ движки "по сценарию" запустим. Что у нас на это ума что ли не хватит ??? Даёшь задачу - "сценарий" сделаем ! – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад Запрет очень простой, производительность вентиляторов ДУ и ПД а также сопротивление шахт\трубопроводов обычно расчитывается на работу с одним отсеком ДУ, ну если при постановке задачи на проектирование не было ясно указано другое. Возможный вариант - задымление на границе двух смежных отсеков. Надо моментально определиться, какие клапана открывать, какие заблокировать. Чем быстрее, тем лучше, чтобы не возникло взаимоблокировки. Вентиляторы то безусловно включаются. Привязка к механическим устройствам через КДЛ все таки медленно работает. Типичгое время перекладки КДУ ~ 30-90 c в зависимости от привода. В приведенном А.Н сценарии клапан во время перекладки не блокирует ничего. Можно завязвться на КВ2, но тут тоже не очень маленькое время. Можно прикрутить какой нибудь Сигнал-10 с заглушенными входами и сценариями управления шлейфами сделать из него многовходовой блокиратор. Но это лишние деньги.
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад Артур, это восстановление мозговой активности после выходных) нет, я не отдыхал, но прибивать профиля и размазывать шпатлёвку это всё таки другой вид активности. А быть в курсе общемировых веяний надо, вдруг где на объектах захотят что-то подобное.
– Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад Не забудьте еще, что ДУ и ПД у вас совмещенное и может работать только на одну зону дымоудаления, по принципу "кто раньше встал, тому и тапки" Так что без запрещяющих условий сценариев сложно обойтись. Это прямо в точку! об этом забывать нельзя! это нужно знать! Вот только проектировщики забывают об этом упомянуть, не не мудренно, те кто делает раздел ОВ, не шарят в автоматике, а порой и те кто делает раздел автоматику - тоже пролный 0. Если шахта (магистральный воздуховод) одна, и соберает клапана разных этажей и зон (Пожарных отсеков), то блокировать другие клапана необходимо. – Батанов Александр Владимирович 5 лет 2 месяца назад а, вот что имеется ввиду под совмещённым. Тактика АСПТ и техШС от смежных клапанов? Или же время выхода (нарушения) из исходного состояния всё таки больше времени обнаружения задымления? хотя если отсеки разделены дверьми с доводчиками, то и без сценариев можно обойтись.
– Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад В приведенном А.Н сценарии клапан во время перекладки не блокирует ничего.
Извините за скудоумие,но что такое "перекладка"? Это время "хода" клапана? За время "хода" клапана ничего не отработает. Но и написана конфига ( правда не проверенная ,что бывает крайне редко) и предупреждекние о проверке работоспособности "межэтажки" тоже приложено.Если задымление прозойдёт на 1=м и 2 -м этажах практически одновременно,то данный сценарий явно не отработает. Только зачем "время перехода" устанавливать равным 90 сек.если клапан отрабатывае при 35 секундах достаточно "время перехола" выставить порядка 40 секунд. Можно прикрутить какой нибудь Сигнал-10 с заглушенными входами и сценариями управления шлейфами сделать из него многовходовой блокиратор. Но это лишние деньги. Но и это не гарант надёжности.Можно -то,конечно можно. Но чем больше яблонь в саду-тем больше гнилых яблок. А быть в курсе общемировых веяний надо, вдруг где на объектах захотят что-то подобное. +500 в карму – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад Ну вот здесь:
http://www.vkt.cc/modules/cat2st/data/docs/prods/id115_2017%20har%20privodov.pdf Смотрим характеристики сименсовских реверсивных приводов тяжелой серии. стр 84 внизу. Все время, пока привод не встал в рабочее положение, ничто не блокирует открытие клапанов других систем. – Леготин В В 5 лет 2 месяца назад Хорошая таблица. Запомню.
Но если время поворота 150 сек ( "тихоход" ,однако) ,а межэтажные перекрытия -"решето".И дым через 30 секунд по всему подъезду "загуляет". То трудно вообще сказать,что какие-либо "сценарии" отработают – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад Смотрим характеристики сименсовских реверсивных приводов тяжелой серии. стр 84 внизу. и ещё чуть-чуть внимательнее смотрим туда же: вспомогательные точки переключения 5°, 90°. При открытии клапана на 5° поимеем первое нарушение ТШС или выход из исходного состояния, я про это и говорил же. Там у других клапанов так вообще 3°. – Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад Да согласен, завязка на КВ2 уменьшает время неопределенности. Для сименса с его 150 сек и 5-ю градусами это приблизительно 8 секунд, если за это время не отработает Пожар2 с соседнем отсеке, то все пройдет штатно. Нужен какой то моментальный блокиратор включений остальных систем. Заглушенный Сигнал-10 на быстром 485 интерфейсе как бы побыстрее отрабатывает, чем вся механика после КДЛ\СП4
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4817 раз
5 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Что Вас интересует ?
https://partners.bolid.ru/forum/forum_8009.html
Наиболее сложные виды сценариев рассматриваются и обсуждаются здесь.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад
#ссылка