партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-АСПТ

Эксплуатация » С2000-АСПТ

МПН (модуль подключения нагрузки). Какие можно применить диоды?

9 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

https://partners.bolid.ru/forum/forum_1602.html    уже обсуждали здесь

9 лет 2 месяца назад

avatar
Там два диода, они одного номенала?

Гоголев Александр 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Диоды разные: КД521А и КД280А.
В целом, оконечный диод можно выбрать из - 1N5402...1N5406.
Дополнительный диод из- 1N4002...1N4005.

9 лет 2 месяца назад

avatar
1.Между красным и черным проводом какой ставить? (КД521А или КД280А). 
2. КД280А каким можно заменить?

Гоголев Александр 9 лет 2 месяца назад

.

Гулюгин Александр 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго  дня суток,вопрос назрел, подключили для мониторинга к С2000-АСПТ  систему дистационного контроля на сухие контакты " Выход неисправность" и "Выход пожар",периодически на мониторинге появляется сообщение о пожаре, самого пожара нет, на табло АСПТ также нет сообщения о возгорании, при нажатии на кнопки "сброс пожар" и "сброс тушение" сигнал о неисправности пропадает на 5-10 минут, далее ситуация с ошибочным сигналом об пожаре повторяется, Если есть знания о решении данного вопроса, буду рад. Заранее спасибо.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выходы "Неисправность" и "Пожар" не совсем "сухие контакты" там стоят слабенькие оптореле на max- 100V ,0.1А.  Вы их не перегрузили случаем? Выход на внешнюю нагрузку 24V тоже ограничен, не помню, вроде как 200ma. Много внешней нагрузки не подключать, при совпадении факторов - с дохлым АБ после пропадания сети и ее последужщим появлением может вообще из-за этого не запустится АСПТ. Реально такое было, когда решили проектировщики сэекономить на блоке питания.
Соберите для проверки схему со светодиодами и резисторами в эти цепи по приложению Д инструкции, думаю станет ясно, или прибор или еще что-то. Отключите внешние факторы - интерфейс, если он есть.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, проверю,обязательно отпишусь.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Означает ли фраза в РЭ к С2000-АСПТ в. 3.5: "Работа блока возможна только в ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера (пульта «С2000М») совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ», что прибор этой версии  без пульта и ПТ работать не должен? В РЭ к версии 3.8 этой загадочной фразы нет. Может пора исправить ошибку на сайте в РЭ к в. 3.5? Или же это на самом деле ограничение для этой версии?
 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Добрый день.
Это не ошибка. С2000-АСПТ в.3.50 и выше является блоком (частью прибора). И только совместно с пультом С2000М в.3.00 и выше и блоком С2000-ПТ в.2.50 и выше они представляют собой блочно-модульный ППУ и полностью удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 53325—2012.
Причина - изменившиеся требования ГОСТ Р 53325—2012.

Кочетков Сергей Андреевич 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за разъяснение. Если не сложно, поясните, нарушение какого пункта ГОСТ 53... не позволяет С2000-АСПТ быть прибором, а не блоком и есть ли возможность в перспективе им стать.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Добрый день.
Таких пунктов несколько. Навскидку:
7.2.4 Приборы, имеющие в своем составе устройство регистрации и хранения данных о событиях, должны обеспечивать регистрацию всех событий и иметь объем, позволяющий сохранять не менее 1024 сообщений о событиях.

Такой обьем хранилища есть в пульте, но нет в С2000-АСПТ (там порядка 60 событий).
7.6.3.2 Световая индикация режима «Пуск» должна обеспечивать:
...
г) при работе в режиме автоматического пуска и наличии временной задержки на выдачу сигнала управления средствами противопожарной защиты после поступления стартового сигнала запуска ППУ или ручной инициации пуска, ППУ должны отображать отсчет времени до запуска. Отображение времени рекомендуется производить в обратном порядке. При наличии СОТИ отсчет времени допускается отображать на нем.

Возможность такого отображения есть на пульте С2000М и блоке С2000-ПТ.

В настоящий момент ведутся работы по разработке новой версии С2000-АСПТ, которая будет полностью удовлетворять требованиям последней редакции ГОСТа в качестве прибора, т.е. иметь возможность работать автономно.

 

Кочетков Сергей Андреевич 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6155 раз

ЗАДАН

9 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

МПН
С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.