Доброго времени.
Прошу помощи разобраться в связке турникета PERCo-TTR-04.1 и С2000-2.
Суть вопроса, считыватель Proxy-3A продолжает гореть зеленым светом, т.е контроллер ждет прохода (открыт доступ), даже если человек уже прошел через турникет.
Развернуто:
Человек подносит карточку к считывателю, контроллер даёт разрешение на проход, турникет разблокировается, человек проходит. А считывател продолжает гореть зеленым ожидая прохода. Таким образом следующему человек приходится ждать пока считыватель не перейдет на красный цвет.
Т.е. контроллер как будто не видит сигнала с турникета о проходе, хотя реле турникета работает исправно. и если замыкать резистором напрямую без турникета то всё работатет как надо.
Соединения: с клемы common на GND, Pass A и Pass B через резистор на Door.
Проходы в программе регистрируются.
Монтаж пробовал по разным схемам в том числе и...
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?t=1412&p=8697#p8697
http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=6&t=2577&hilit=PERCo+T+5#p17067
https://partners.bolid.ru/forum/forum_4404.html
https://partners.bolid.ru/forum/forum_17427.html
И либо рабатает как описал выше или не работатет вообще никак.
– Кузьминов Сергей Владимирович 5 лет 1 месяц назад
#ссылка