партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПотеря прибора, связи

Эксплуатация » Потеря прибора, связи

День добрый. Имеем объект в котором 5 корпусов. Передача данных между корпусами осуществляется путем преобразования интерфейса в ethernet и передается по nanostation. Пинги до самых дальних 30-70мс. Тайминги настроены и просчитаны по формулам.
Пауза перед сеансом без смены направления - 150
Тайм-аут для ответа при поиске - 220
Пауза после общей команды - 220
Тайм-аут для ответа на запрос событий - 520
Тайм-аут для ответа на команду - 820
Тайм-аут ожидания квитанции - 120
Теряется 1 прибор в корпусе N на 20 секунд (всегда!)
UPD: Организация интерфейса проверена.
Есть вопросы задавайте.

5 лет 1 месяц назад

avatar
Тип, версия и адрес прибора?
Теряется 1 прибор в корпусе N на 20 секунд (всегда!)

Что значит всегда, это когда - всегда (постоянно с периодичностью 1 мин или иначе)?

Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад

В разделе подключено ИПДЛ 52SMD, подключение через C2000-4. Версия 3.0. Теряется на 10-20с с периодичностью в 5-10 минут

Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад

Так с кем теряется связь, с С2000-4 или с ИПДЛ?
 

Иванов Андрей Львович 5 лет 1 месяц назад

Проверьте пинг в этом направление в течение 10-15минут, а не одномоментно. Возможно всё таки имеет место потеря пакетов.

Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад

Андрей Львович, а я успел увидеть полную версию Вашего вопроса, улыбнуло!

Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад

Теряется связь естественно с прибором. Пинг указан на расчетах самого высокого при пинговании ping -t за время 30 минут.

Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад

Скриншоты настроек Ethernet-ов в студию.
Возможно намудрили с портами.

Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад

А как проверяется пинг, с помощью чего? Болидовские приборы сами проверяют пинг или это делается компьютером? Я не знаю.
Если компьютером, то не все знают про ключ t, с ним пинг не останавливается. 
ping 8.8.8.8 /t

Иванов Андрей Львович 5 лет 1 месяц назад

Ну, а если с этими настройками баловались, то надо откатывать на исходную.

Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад

https://yadi.sk/d/CuOUvVomn0tVEA
 

Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад

это вы хотите MESH-сеть сделать из езернетов? зачем им адреса других то? они разве с ними должны общаться? им только комп нужен. Адреса других это для схемы "мастер-слейв".
Ну и udp-порты лучше разные выбирать.

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

Схема пострения такова что на посту охраны висит ethernet который связан с пультом. А все остальные связаны с ним. Сейчас попробую убрать из них адреса других, то есть оставить все адреса только в одном эзернете тот что связан с пультом.

Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад

И что вы имеете ввиду под разными udp портами?

Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад

Итак.
1. Т.к. сеть одна "таймаут ожидания квитанции" ставим всем одинаковый = 120 (см. данные вопроса).
2. Настраиваем передачу только "Мастер-слейв", то есть убираем все лишние IP-адреса из списка удалённых устройств.
3. Параметры контроля соединения тоже приводим к одному знаменателю.
4. Зачем для 15-го адреса указан режим совместимости?
5. Если 40000 порт не занят чем нибудь, то можно оставить как есть.
Также указываем с каким адресом проблема.

Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад

а, ну раз там связь не с компом (посчитал ..127.1 за комп), тогда конечно согласен с Константином.

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

Тааакс, все сделано. Не понял на счёт мастер слейв. Нужно удалить все лишние айпи(сделано) и оставить как есть или перевести все в мастер слейв

Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад

Тот, что со стороны пульта (назовём его главным) должен содержать IP-адреса всех удалённых, все остальные только адрес главного. Режим работы по Вашему выбору, либо "прозрачный", либо "мастер-слейв". Оставьте пока "прозрачный".

Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад

На прозрачном отвалы продолжаются, пробую ставить мастер слэйв

Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Проблема решилась переходом в режим мастер слейв. А так же реорганизация схемы. Большое спасибо всем кто помог в этом вопросе. 

5 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)