День добрый. Имеем объект в котором 5 корпусов. Передача данных между корпусами осуществляется путем преобразования интерфейса в ethernet и передается по nanostation. Пинги до самых дальних 30-70мс. Тайминги настроены и просчитаны по формулам. 5 лет 1 месяц назад Зубарев Евгений Станиславович 13В разделе подключено ИПДЛ 52SMD, подключение через C2000-4. Версия 3.0. Теряется на 10-20с с периодичностью в 5-10 минут
– Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад Проверьте пинг в этом направление в течение 10-15минут, а не одномоментно. Возможно всё таки имеет место потеря пакетов.
– Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад Андрей Львович, а я успел увидеть полную версию Вашего вопроса, улыбнуло!
– Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад Теряется связь естественно с прибором. Пинг указан на расчетах самого высокого при пинговании ping -t за время 30 минут.
– Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад Скриншоты настроек Ethernet-ов в студию.
Возможно намудрили с портами. – Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад А как проверяется пинг, с помощью чего? Болидовские приборы сами проверяют пинг или это делается компьютером? Я не знаю.
Если компьютером, то не все знают про ключ t, с ним пинг не останавливается. ping 8.8.8.8 /t – Иванов Андрей Львович 5 лет 1 месяц назад это вы хотите MESH-сеть сделать из езернетов? зачем им адреса других то? они разве с ними должны общаться? им только комп нужен. Адреса других это для схемы "мастер-слейв".
Ну и udp-порты лучше разные выбирать. – Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад Схема пострения такова что на посту охраны висит ethernet который связан с пультом. А все остальные связаны с ним. Сейчас попробую убрать из них адреса других, то есть оставить все адреса только в одном эзернете тот что связан с пультом.
– Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад И что вы имеете ввиду под разными udp портами?
– Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад Итак.
1. Т.к. сеть одна "таймаут ожидания квитанции" ставим всем одинаковый = 120 (см. данные вопроса). 2. Настраиваем передачу только "Мастер-слейв", то есть убираем все лишние IP-адреса из списка удалённых устройств. 3. Параметры контроля соединения тоже приводим к одному знаменателю. 4. Зачем для 15-го адреса указан режим совместимости? 5. Если 40000 порт не занят чем нибудь, то можно оставить как есть. Также указываем с каким адресом проблема. – Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад а, ну раз там связь не с компом (посчитал ..127.1 за комп), тогда конечно согласен с Константином.
– Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад Тааакс, все сделано. Не понял на счёт мастер слейв. Нужно удалить все лишние айпи(сделано) и оставить как есть или перевести все в мастер слейв
– Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад Тот, что со стороны пульта (назовём его главным) должен содержать IP-адреса всех удалённых, все остальные только адрес главного. Режим работы по Вашему выбору, либо "прозрачный", либо "мастер-слейв". Оставьте пока "прозрачный".
– Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад На прозрачном отвалы продолжаются, пробую ставить мастер слэйв
– Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема решилась переходом в режим мастер слейв. А так же реорганизация схемы. Большое спасибо всем кто помог в этом вопросе. 5 лет 1 месяц назад Зубарев Евгений Станиславович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3210 раз
5 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Что значит всегда, это когда - всегда (постоянно с периодичностью 1 мин или иначе)?
– Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад
#ссылка