Всем доброго времени суток! 4 года 10 месяцев назад Золотухин Семен Александрович 3- целесообразно ли на постоянной основе использовать именно его для пожарной системы? Нет. Целесообразно использовать то, на что в проекте имеется подпись ответственного лица. Если же проект составляете вы, и подпись ставить тоже будете вы, то вы обладаете более высокой квалификацией, и это мы должны у вас учиться, а не вы у нас. Если же проекта нет и не будет, то лично я бы использовал только COM порт и только RS-232. Просто для своего удобства и спокойствия. – Иванов Андрей Львович 4 года 10 месяцев назад и вопрос №0: куда подключить USB RS-232, если в СКУДе нет пульта?)) в ваших 2-3 приборах нету RS-232, только RS-485.
- для пожарной системы целесообразно использовать пульт, всё остальное (компьютер и орион), просто удобство для охраны, которое не является обязательным. - скорость опрашивания та, которую выставите - 9600 по-умолчанию указывается везде. - см. вопрос №0 – Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вся логика управления задается в М, при конфигурировании, М должен отработать и без ПК. АРМ Орион ПРО это средство визуализации и не более, работает АРМ или нет, система должна выполнить свои функции в любом случае. А чем вы М прикрутите к ПК, через USB-RS232 или ПИ, глубоко по..й. 4 года 10 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5561Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
- целесообразно ли на постоянной основе использовать именно его для пожарной системы? Был опыт с нестабильной работой этого устройства. Заменялся на обычный китайский типа этого https://www.chipdip.ru/product/ma8050 - работает долго и без проблем. - есть ли конкретные отличия по скорости опрашивания приборов (С2000-ПИ от USB RS-232) В теории их быть не должно. Но в USB RS-232 есть еще преобразование в шину usb. Если стоит выбор между COM-портом на мат.плате (или сторонней pci/pciexpress плате) и usb-преобразователем - то COM-порт считаю предпочтительным. - есть ли смысл поменять местами преобразователи? С учетом написанного выше - да. Хотите надежность - используйте платы Moxa и им подобные с гальванической изоляцией. Но это дорого. 4 года 10 месяцев назад Бабаев М. А. 173С учетом написанного выше - да. стесняюсь спросить, а куда человеку прикрутить 232 в СКУДе? там нету пульта, там только контроллеры с 485, только хардкор)) – Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад Дык, о том и речь, что надо бы пульт завести. Обеспечить его взаимодействие с пультом ПС по релейно\шс связке. А потом спокойно спать - пофиг, что из конверторов стоит в канале к Винде\ Ориону.
– Леготин В В 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за варианты! 4 года 10 месяцев назад Золотухин Семен Александрович 3Семён, по поводу операторов:
1. Снимать ПС с охраны можно только при проведении её ремонта, и то с соблюдением определённых требований. Т.е. Вам необходимо переучить операторов (переписать инструкции) только на перевзятие. 2. Если на момент тревоги Орион находится в рабочем состоянии никто не может помешать (запрещать) оператору использовать его для управления АПС, но операторы всё равно должны быть обучены управлению с пульта. По поводу работы системы: 1. По функциональности АПС Тремасов Константин Александрович тут дал однозначный ответ, учтите это, и тогда страшилки про прокурора можете адресовать их автору. 2. Про задержку "порядка 2-3 минут" - это требует тщательного разбирательства. Насколько быстро команда выполняется пультом при отключенном Орионе? Далее расследование продолжается в зависимости от полученного ответа. 3. О ""наливании" зон на кэране 5-7 минут": что подразумевается под наливанием? Кэш чистили? Возможно сам ПК хромает (ОЗУ маловато, большое кол-во ошибок при работе с памятью [бывает при некачественном питании] и т.д.). – Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад "Наливанием" имелось ввиду после перезапуска оперативной задачи все ячейки зон бесцветные (серые), по мере загрузки они становятся цветом текущего состояния (зеленый, коричневый и т.д) и происходит это довольно не быстро.
В четверг будут плановые работы на объекте, попробую проверить время снятия при отключенном Орионе, а там будем думать, как появятся подробности – Золотухин Семен Александрович 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4072 раза
4 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 4 года 10 месяцев назад
#ссылка