партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияМожет ли USB RS-232 работать на постоянку заместо C2000-ПИ?

Эксплуатация » Может ли USB RS-232 работать на постоянку заместо C2000-ПИ?

Всем доброго времени суток!

На объекте установлено 2 компьютера, на обоих оперативные задачи АРМ Орион, на одном СКУД на другом ПС:

Компьютер СКУД-а работает через преобразователь С2000-ПИ без самого пульта С2000М, на объекте всего 2-3 прибора для считывателей.
Компьютер ПС общается с пультом С2000М через преобразователь USB RS-232, пожарных приборов на объекте порядка 30 штук (СП1, КДЛ, Сигнал20 и т.д)

Ранее я почти не сталкивался на объектах с преобразователями USB RS-232, всё работает, НО. может кто подскажет:
- целесообразно ли на постоянной основе использовать именно его для пожарной системы?
- есть ли конкретные отличия по скорости опрашивания приборов (С2000-ПИ от USB RS-232)
- есть ли смысл поменять местами преобразователи? (USB RS-232 поставить на СКУД, а С2000-ПИ на ПС)

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

4 года 10 месяцев назад

avatar
Целесообразно ли использовать два АРМа? Обе системы должны взаимодействовать.

Баулин Владимир Александрович 4 года 10 месяцев назад

- целесообразно ли на постоянной основе использовать именно его для пожарной системы?

Нет.
Целесообразно использовать то, на что в проекте имеется подпись ответственного лица.
Если же проект составляете вы, и подпись ставить тоже будете вы, то вы обладаете более высокой квалификацией, и это мы должны у вас учиться, а не вы у нас.
Если же проекта нет и не будет, то лично я бы использовал только COM порт и только RS-232. Просто для своего удобства и спокойствия.  

Иванов Андрей Львович 4 года 10 месяцев назад

и вопрос №0: куда подключить USB RS-232, если в СКУДе нет пульта?)) в ваших 2-3 приборах нету RS-232, только RS-485.
- для пожарной системы целесообразно использовать пульт, всё остальное (компьютер и орион), просто удобство для охраны, которое не является обязательным.
- скорость опрашивания та, которую выставите - 9600 по-умолчанию указывается везде.
- см. вопрос №0

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Вся логика управления задается в М, при конфигурировании, М должен отработать и без ПК. АРМ Орион ПРО это средство визуализации и не более, работает АРМ или нет, система должна выполнить свои функции в любом случае. А чем вы М прикрутите к ПК, через USB-RS232 или ПИ, глубоко по..й.

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

- целесообразно ли на постоянной основе использовать именно его для пожарной системы?

Был опыт с нестабильной работой этого устройства. Заменялся на обычный китайский типа этого https://www.chipdip.ru/product/ma8050 - работает долго и без проблем.
- есть ли конкретные отличия по скорости опрашивания приборов (С2000-ПИ от USB RS-232)

В теории их быть не должно. Но в USB RS-232 есть еще преобразование в шину usb. Если стоит выбор между COM-портом на мат.плате (или сторонней pci/pciexpress плате) и usb-преобразователем - то COM-порт считаю предпочтительным.
- есть ли смысл поменять местами преобразователи?

С учетом написанного выше - да.

Хотите надежность - используйте платы Moxa и им подобные с гальванической изоляцией. Но это дорого.

4 года 10 месяцев назад

avatar
С учетом написанного выше - да.

стесняюсь спросить, а куда человеку прикрутить 232 в СКУДе? там нету пульта, там только контроллеры с 485, только хардкор))

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

Дык, о том и речь, что надо бы пульт завести. Обеспечить его взаимодействие с пультом ПС по релейно\шс связке. А потом спокойно спать - пофиг, что из конверторов стоит в канале к Винде\ Ориону. 

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за варианты!

Думаю ближайшее время буду настаивать на покупке дополнительного С2000-ПИ, и заодно перепроверю старый проект уточнить что было установлено при сдаче (довольно давно)

Насчет СКУД, да, глупость ляпнул)

А вот насчет визуализации тут момент есть немаловажный, операторов на объекте несколько человек посменно и они уже скажем так в возрасте, дак вот при ложных срабатываниях они как раз таки пользуются АРМ для снятия тревоги, для них инструкция по снятию вручную с пульта (раздела/датчика/сброс тревог) вообще талмут не подъемный. Прибора индикации разделов БИ или БКИ на посту нет, разделов на объекте ОЧЕНЬ много (разбиты на мелкие помещения).

Суть проблемы началась в том, что последнее время после ложной сработки когда необходимо сбросить тревогу, оператор производит снятие с компьютера, иногда это происходит моментально, а иногда с большой задержкой порядка 2-3 минут а то и больше, что стало настораживать. Я чистил старые события с АРМ через АБД, немного помогло, но не сильно.

Вот и не знаю на что грешить, то ли в связи с последними ремонтами и добавлениями извещателей (наращиванием линий некоторых КДЛ) время опроса стало сильно больше, то ли этот преобразователь USB RS-232 не выдает нужную скорость обмена, либо какие то настройки. После перезапуска АРМ время "наливания" зон на кэране 5-7 минут, бывает и дольше.
 

4 года 10 месяцев назад

avatar
Семён, по поводу операторов:
1. Снимать ПС с охраны можно только при проведении её ремонта, и то с соблюдением определённых требований. Т.е. Вам необходимо переучить операторов (переписать инструкции) только на перевзятие.
2. Если на момент тревоги Орион находится в рабочем состоянии никто не может помешать (запрещать) оператору использовать его для управления АПС, но операторы всё равно должны быть обучены управлению с пульта.

По поводу работы системы:
1. По функциональности АПС Тремасов Константин Александрович тут дал однозначный ответ, учтите это, и тогда страшилки про прокурора можете адресовать их автору.
2. Про задержку "порядка 2-3 минут" - это требует тщательного разбирательства. Насколько быстро команда выполняется пультом при отключенном Орионе? Далее расследование продолжается в зависимости от полученного ответа.
3. О ""наливании" зон на кэране 5-7 минут": что подразумевается под наливанием? Кэш чистили? Возможно сам ПК хромает (ОЗУ маловато, большое кол-во ошибок при работе с памятью [бывает при некачественном питании] и т.д.).

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

"Наливанием" имелось ввиду после перезапуска оперативной задачи все ячейки зон бесцветные (серые), по мере загрузки они становятся цветом текущего состояния (зеленый, коричневый и т.д) и происходит это довольно не быстро.

В четверг будут плановые работы на объекте, попробую проверить время снятия при отключенном Орионе, а там будем думать, как появятся подробности

Золотухин Семен Александрович 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4072 раза

ЗАДАН

4 года 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

USB-RS232

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.