На С2000 переодически приходлят сообщения, аварияАКБ, восстановлениеАКБ. Сам аккумулятор в норме. Uprog показывет напряжение 13,4 В Глючит сам блоп питания? На объекте так ведут себя 3 из 7 РИП-ов. 9 лет 7 месяцев назад Сагура Тимур 32Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
9 лет 7 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поиском не нашёл... Контакты проверял. 9 лет 7 месяцев назад Сагура Тимур 32Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
РИП каждые 15 минут контролирует состояние аккумуляторной батареи (АБ): 9 лет 7 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Спасибо Александр за столь подробный ответ! Тип АКБ уточню.
– Сагура Тимур 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Аналогичная ситуация. На объекте установлено около двух десятков ШПС. Монтажная организация установила в них АКБ Delta. Тем не менее через год, максимум через два, ВСЕ ШПСы начали забивать интерфейс сообщениями "Авария батареи" - "Востановление батареи" с интервалом в несколько секунд. На первых порах пробовали менять ШПСы - бесполезно, через год ситуация повторяется. На некоторое время (месяц - два) ситуацию спасает глубокий разряд АКБ. Замена АКБ на новую (естественно дешёвую) исправляет ситуацию максимум на пол года. Почему дешёвые батареи - потому, что в рекомендации к ШПС сказано " А.1.2.2 Резервный источник питания - батарея "Delta" DTM1217 12В, 17 А.ч или другой фирмы с аналогичными параметрами." Для службы снабжения ключевыми являются цыфры 12В, 17А.ч (аналогичные параметры !!!), а решающим фактором является цена на АКБ. И никакие увещевания на производителя АКБ её не волнуют. Результат - заказчик не доволен, производитель и снабженец в стороне, а виноват как всегда злектромонтёр!!! 9 лет 6 месяцев назад Базуев Алексей Владимирович 857Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здавствуйте! Все таки какую АКБ ставить в замен DELTe ? 7 лет 11 месяцев назад Сергей.Ш 214 А разве С2000 работает с РИП 12 по RS?
Проблему решили?! – Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад А разве С2000 работает с РИП 12 по RS?
Великолепно работает.Правда меня "достали" сообщения " Ав.220" и "Восст.220".,но об этом я писал уже ранее с в другой теме. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад Интересно))) если глянуть в таблице совместимости приборов /болид-болид/, они не совместимы))
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! Еще раз подниму старую тему. Поскольку события "авария АКБ" и "Ошибка теста АКБ" продолжают пачками сыпаться в журнал событий, а замена АКБ ни чего не дает, снял с обьекта один РИП -12RS и провел эксперимент, суть которого в следующем. 7 лет 3 месяца назад Базуев Алексей Владимирович 857Проблему с погрешностью измерения можно решить не программно, а конструктивно. Для этого нужно каждую клемму АКБ подключать двумя проводами, второй провод исключительно для измерения напряжения. Но для этого нужно в конструкции РИПа предусмотреть отдельную колодку для подключения дополнительной пары измерительных проводов. Тестовый ток будет течь через те же провода что и сейчас, но падение напряжение на этих проводах не будет влиять на измерение напряжения на клеммах АКБ.
– Кузьминов Сергей Владимирович 7 лет 3 месяца назад Предложение хорошее. Кстати по такому принципу работают продвинутые зарядные автоматы. Только вот как быть с уже проданными РИПами?
– Базуев Алексей Владимирович 7 лет 3 месяца назад Вынужден восстановить справедливость! Снял еще несколько глючных РИПов. У тех РИПов, что по свежее топология платы изменена - полимерный предохранитель исключен из измеряемой цепи. Тут надо отдать должное Болиду - часть проблемы устранили, но провода все равно не пропаяны.
– Базуев Алексей Владимирович 7 лет 2 месяца назад но провода все равно не пропаяны
Алексей ! Объясни ...а в чём разница ? Почему на постоянном токе наконечники должны быть пропаяны ,а на переменном токе достаточно и опрессовки ? с не пропаянными наконечниками Если ,конечно речь идёт о наконечниках.Сколько помню, никогда наконечники не пропаивали ,а только опрессовывали.Что на "постоянку",что на "переменку". Хотя спорить не буду. Не поленился,"Распотрошил" " бастионовский "Рапан",там наконечники действительно пропаяны. http://s019.radikal.ru/i621/1709/61/7b394f434367.jpg Так и тут тоже ....Так чему тут удивляться,что контакты отгорают и провода окисляются. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад .Сколько помню, никогда наконечники не пропаивали ,а только опрессовывали.Что на "постоянку",что на "переменку".
Раньше, в автопроме, да и в аппаратуре то же, наконечники проводов те, что под болт всегда паяли и проблем не контакта не было ВООБЩЕ. Когда перешли на "папа-мама" - паять перестали. Но это тоже пол беды. Тогда и провода были другие и металл наконечников - луженая латунь. Беда пришла после нулевых годов, когда и провода и наконечники стали изготавливать из металла непонятного состава. Провод после года эксплуатации чернеет (окисляется) по всей длине, даже под изоляцией. Контакт под обжимками естественно нарушается и и ни какая дообжимка не спасает. Выход один - только паять, но паять окисленный провод тот еще геморой. Кстати Болид использует то же не ахти какой провод, некоторые клемники пропаиваются с трудом, потому, что закисли, хотя приборы эксплуатируются 1-3 года. И как пример событие от РИП - "Авария АКБ" при исправном АКБ (проверено сотни раз). Это событие передается при просадке напряжения ниже 7В. Вот и представь, до какой степени теряется электропроводность обжимок. – Базуев Алексей Владимирович 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уважаемые, пайка не для ленивых и т. д., была и будет лучше, а кто нибудь проверял сами АКБ под нагрузкой вне РИПов, у меня та же ситуация была, 7 лет 2 месяца назад Дергачев Виктор Владимирович 15а кто нибудь проверял сами АКБ под нагрузкой вне РИПов
В обязательном порядке, каждую проверку замер емкости "Кулоном", а сработки проводим на РП. – Базуев Алексей Владимирович 7 лет 2 месяца назад "Кулоном" Это прибор!? )) у нас "Скат Т Авто" – Батанов Александр Владимирович 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И еще раз про емкость и исправность АКБ. АКБ может быть исправной, но в процессе эксплуатации ее емкость постоянно снижается, а также у совершенно новой и исправной АКБ отдаваемая емкость зависит от тока нагрузки, чем больше ток тем меньше емкость. У всех АКБ (в зависимости от типа-это закон) определяющим моментом конца разряда является напряжение на элементе и никак иначе. Независимо от типа АКБ все тесты построены на одном: есть ток нагрузки и время - ожидается совершенно определенный результат в соответствии с кривыми разряда- напряжение, то есть это и есть основа всех тестов. В запросах АЦП для С2000М и в UProg результат запроса говорит только о том куда копать, то есть да и нет и ни о чем более, короткое обрыв или да и нет, нет веры есть тестер- он тоже врет но гораздо меньше, но и им нужно уметь пользоваться, а то возникают вопросы почему на "фазе" 600 вольт при сети 220/380, да дейчтвительно откуда. В самом первом сообщении по теме звучит цифра " 13,4 в. в UProg" не поленился и встал ДЕЛТА Норма на БП 13,38-13,62 Вольта , остальные 13,5-13,8, 13,6-13,8- о последних 2-х комбинациях говорят все источники, химия одна делайте выводы, и очень прошу ответить на вопрос ( в тему но не по ней) чем отличается C2Н5OH от С2H5OH попробуйте найти 10 отличий, это к вопросу из чего делают водку (вспомните Владимира Высоцкого, а вспоминаю отца, ответ у меня есть). И Вывод как показывает практика совершенно одинаковых устройств в жизни не бывает и все зависит от процентов и разбросов, а по жизни специально проверю напряжение на всех своих РИПах, посмотрю наличие регулятора выходного напряжения. Ко всем с уважением. 7 лет 2 месяца назад Дергачев Виктор Владимирович 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть интересная статья http://oruki.ru/publ/signalizacija/sistemy_ops/obzor_bloka_pitanija_rip_12rs/10-1-0-73 про ваш вопрос. Вкратце, автор занялся этой проблемой и нашел измерительные шунты на плате блока питания. Увеличил сопротивление шунта и прибор признал аккумулятор как "родной". Понятно, что влазить с паяльником в заводской прибор для изменения его характеристик нельзя, но... 7 лет 2 месяца назад Шимец Руслан Федорович 132Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за ссылку прочитал с удовольствием, но остается один вопрос, как в марксистко-ленинской философии, Что первично реально измеряемы величины или высичляемые, реально измеряется по жизни только напряжение, а ток и сопротивление есть величины измеряемые, сначала идет ток, а потом сопротивление, измерить можно только U, I и R уже вычисляются для тока есть шунт и падение напряжения на нем, далее градуировка в амперах, для сопротивоения ток и напрение, что из них фиксируется= стабилизирутся, то есть const-постоянна далее понятно, а вот способы различны и цифра, и аналог кому, что нравится. Так что все ясно с изменением шунта, а судя по фото в ссылке регулятора на плате нет, у других БП включаешь и выставляешь 13,6-13,8 в на АКБ и все, батарея в режиме.Да и вообще все ОПС построены на базе АЦП, измеряем падение напряжения и делаем выводы. 7 лет 2 месяца назад Дергачев Виктор Владимирович 15Это как про яйцо и курицу, а "истина где-то рядом (секретные материалы)". Выводы из статьи каждый делает сам. Во многих случаях, возможно только я так вижу, замена аккумулятора происходит не на рекомендуемый, а на тот что дешевле. Так что выбирать способ решения каждый волен сам, а автор из статьи выше только подсказал один из способов (немного не правильный, не легальный).
– Шимец Руслан Федорович 7 лет 2 месяца назад Что первично реально измеряемы величины или высичляемые, реально измеряется по жизни только напряжение, а ток и сопротивление есть величины измеряемые, сначала идет ток, а потом сопротивление, измерить можно только U, I и R уже вычисляются
Господа Ом с Кулоном сейчас наверное вздрогнули в гробу. Зачем несете бред доверчивой аудитории. Если у Вас отобрать китайский мультиметр и вручить Вам стрелочный прибор, то Ваша "теорема" встанет "с ног на голову", по тому, что в стрелочном приборе (по Вашей логике) "первичен" ток. Прошу прощения, что не сдержался. – Базуев Алексей Владимирович 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Господа Ом С Кулоном может быть и вздрогнули бы, но я лично множеством примеров могу доказать, что 70% пользователей (в том числе дипломированных специалистов и даже с "высшим", точнее верхним образованием по электротехнике) пользоваться современными цифровыми мультиметрами не умеют, поэтому по показаниям прибора "погода в африке" делают выводы-какие известно, цифровики удобны тем, что врут всегда в одну сторону и не нужно по стрелке пересчитывать данные-практично и быстро.В то же время в нашей сети 220/380 вольт находят на только заземленных и весящих в вохдухе голых проводах до 600вольт, а неисправный предохранитель считают исправным.Мне тем и понравилась статья, что в моей личной практике принцип данного метода и именно на основе твердых знаний приходилось постоянно применять, есть известная фраза " завод изготовитель оставляет право вносить изменения в конструкцию и т.д. и т.п. Иными словами первое устройство работает десятилениями, а последующие только гарантийный срок и еще чуть чуть, куда девать продукцию, ведь заводы встанут. Известна история о забастовках немецких таксистов, когда мерседес снял одну из своих моделей с производства, теперь ни один мерседес столько не ходит, зато выросли продажи, а по жизни, как раньше было вместе с устройством давать принципиальную схему, кто знает тот разберется, тем более, что сегодня все схемы и приемы известны, это не распрастраняется на программное обеспечение. 7 лет 2 месяца назад Дергачев Виктор Владимирович 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
16470 раз
9 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 7 месяцев назад
#ссылка