Установлен Орион Про 1.12 4 года 3 месяца назад Павлов Павел Александрович 19Конечно ,как вариант
Если КДЛ стояла "ветхая",то и ИПР скорее тоже того же года рождения. Постарайтесь заменить ИПР. Не факт ,что поможет,но "попытка-не пытка". И ещё вопросец... Такая ситуация только с ИПР .или и с ДИП тоже.? – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад Да датчики старые, кдл поменяли потому что добавились таблички С2000-ост, по сработке от Дип не проверял, завтра будем проверять.
– Павлов Павел Александрович 4 года 3 месяца назад «Табло Выход С2000-ост». «Установлен Орион Про 1.12 С2000м версии 2.07». «кдл поменяли потому что добавились таблички С2000-ост». Павлов Павел Александрович Два варианта. Делать по-своему = игнорировать данный комментарий. или Делать правильно = подготовить (проверка совместимости) всю систему к модернизации. Управление пожарной сигнализацией (и т.п.), может только пульт (нормативные требования). Настроить в пульте для ИПР - тип «пожарный ручной». Совместимость КДЛ 2.26 = пульт "С2000М" (2.07 и выше), но учитывая что «С2000Р-АРР32 = поддержан начиная с версии 3.00 (пульт)», делаем выводы. Всё это, если не игнорировать нормативные требования, иначе см. в начале. https://bolid.ru/files/373/566/tabl_sovm_2020.pdf (для активных спорщиков — фз123ст147п48 срок проверки («срок действия») схем сертификации = «4с и 5с - не более 5 лет» (2.07 « С2000М» = «АЦДР.426469.027» = «С-RU.ПБ01.В.01038»), текущий = «С-RU.ЧС13.В.00251» = для пультов, версий 3.хх/4.хх). – Карпов Дмитрий 4 года 3 месяца назад Поменял пульт на с2000м версии 4.10, поменял ИПР, прошил в ппроге сработка по пожар2 - заработало.
При кдл 1.45 все отрабатывало без ппрога. – Павлов Павел Александрович 4 года 3 месяца назад И пульт поменяли
И КДЛ поменяли И ИПР поменяли И программой новой поработали.... Тут по-любому заработает...Почти новая "сигналка" получилась. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад Пульт 4.10 обновить до 4.12/4.13, чтобы не «проверять на практике» ошибки:
Исправлена ошибка версий 3.10 и 4.10: С2000М версий 3.10 и 4.10 мог ложно выдавать сообщение об ошибке «ОШИБКА КС ПРОГРАММЫ» и затем перезапускаться. Стр131РЭ («С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.26 от 18.10.2019). «Тут по-любому заработает...Почти новая "сигналка" получилась.» Каргапольцев Артур Николаевич А это плохо, или хорошо? – Карпов Дмитрий 4 года 3 месяца назад А это плохо, или хорошо? это правильно! (@Болид) )) – Коркунов Александр Сергеевич 4 года 3 месяца назад Если было правильно и стало правильно,то ровным счётом ничего не поменялось.
Одной проблемой только прибавилось---"Куда деть старое"(снятое) оборудование"? Или сразу выбросить ,или оставить на "подмену" на тот объект ,где тоже пока всё правильно. кдл поменяли потому что добавились таблички С2000-ост, Вот собственно с чего всё и началось. Остались бы "неадресные таблички" и тоже было бы всё...правильно. Так что...."До новых правильных табличек". ,а значит "До новой правильной сигнализации!" Ура ! А это плохо, или хорошо? Если заработало- то уже хорошо. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад Одной проблемой только прибавилось---"Куда деть старое"(снятое) оборудование"? Вам нужно купить прочную коробку, подписать её по ГОСТ и складывать барахло туда. За все годы я пару раз выкручивал из барахла винтики для клеммных колодок взамен винтиков с сорванными шлицами, и один раз выпаял оттуда буззер. Самое главное, не помнить о наличии этой коробки в повседневной жизни, иначе одолевают приступы жадности на тему "а не продать ли это через авито". Сто тысяч человек по одному рублю, это будет... это будет... сумасшедшие деньги. – Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад А это плохо, или хорошо? Странный вопрос, ведь на него существует объективный ответ и его известно где посмотреть - в зарплатной ведомости. А то и вообще в своей трудовой книжке. Если в трудовой нет записи "уволен", а в ведомости стоят нормальные циферки, то "это хорошо". – Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад а в ведомости стоят нормальные циферки, то "это хорошо".
До какой же степени у меня всё плохо. Вам нужно купить прочную коробку, подписать её по ГОСТ и складывать барахло туда За это тоже не волнуйтесь. Раз в месяц стабильно выбрасываем. Благо контейнер "Пластик" не далеко и "под горку" Можно даже и не вспотеть. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад У нас тоже недалеко и под горку. А обратно? И вот эти муки, пойти сегодня или завтра?
– Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад Андрей Львович.
Это я всё к тому ,что такая же ситуация ,как и у автора... "Подрядились" ДИП перенести и СП4 поставить -так почти целую коробку оборудовыания поменяли.Даже то ,что изначально и менять не думали.Благо "Заказчик" оказался "понятливый" и с тугим кошельком. Нам ,конечно , от этого хорошо. Когда Заказчик подсчитал ,то сделал вид ,что ему тоже хорошо. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад Когда ДПЛС или RS-485 держатся на самом кончике своих возможностей, то любое удлиннение луча или приближение его к источнику помех может обрушить часть или всю систему.
– Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад У нас тоже недалеко и под горку. А обратно? И вот эти муки, пойти сегодня или завтра? чтобы не было мук и терзаний, попробуйте совмещать поход до мусорки с уходом домой. И возвращаться сегодня уже не надо будет, и не думать сегодня или завтра, ну если конечно домой не тянет, то муки останутся) – Волков Андрей 4 года 3 месяца назад Это ещё хуже, мусорка на нижней парковке, а домой на верхнюю. На самом деле барахло не проблема, в комнате нет женщин.
– Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2945 раз
4 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Попробуйте поменять на 16.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад
#ссылка