Установлен Орион Про 1.12
С2000м версии 2.07
Был установлен кдл версии 1.45 установлены Дип 34 и ипр 513
В абд привязаны разделы с кдл на реле с2000-4
1реле включить на время 120.Всё отрабатывали, но при замене кдл на кдл версии 2.26 при нажатии на ипр реле включается на 0.5 секунды и выключается. Переделал реле на С2000-сп1 такая же история.

10 месяцев 4 дня назад

avatar
В КДЛ тип у ИПРа какой ?
Попробуйте поменять на 16.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 4 дня назад

У ипр тип 16
 

Павлов Павел Александрович 10 месяцев 4 дня назад

Конечно ,как вариант
Если КДЛ стояла "ветхая",то и ИПР  скорее тоже   того же года рождения.
Постарайтесь заменить ИПР.  Не факт ,что поможет,но "попытка-не пытка".
И ещё вопросец...
Такая ситуация только с ИПР  .или и с ДИП  тоже.?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 4 дня назад

Да датчики старые, кдл поменяли потому что добавились таблички С2000-ост, по сработке от Дип не проверял, завтра будем проверять. 

Павлов Павел Александрович 10 месяцев 4 дня назад

Версия UProg также имеет значение.

Спирин Леонид Васильевич 10 месяцев 4 дня назад


Два варианта.
Делать по-своему = игнорировать данный комментарий.
или
Делать правильно = подготовить (проверка совместимости) всю систему к модернизации.
Управление пожарной сигнализацией (и т.п.), может только пульт (нормативные требования).

Настроить в пульте для ИПР - тип «пожарный  ручной».

Совместимость КДЛ 2.26 = пульт "С2000М" (2.07 и выше), но учитывая что «С2000Р-АРР32 = поддержан начиная с версии 3.00 (пульт)», делаем выводы.
Всё это, если не игнорировать нормативные требования, иначе см. в начале.
https://bolid.ru/files/373/566/tabl_sovm_2020.pdf
(для активных спорщиков — фз123ст147п48 срок проверки
(«срок действия») схем сертификации = «4с и 5с - не более 5 лет» (2.07 « С2000М» = «АЦДР.426469.027» = «С-RU.ПБ01.В.01038»),
текущий = «С-RU.ЧС13.В.00251» = для пультов, версий 3.хх/4.хх).

Карпов Дмитрий 10 месяцев 3 дня назад

Поменял пульт на с2000м версии 4.10, поменял ИПР, прошил в ппроге сработка по пожар2 - заработало.
При кдл 1.45 все отрабатывало без ппрога. 

Павлов Павел Александрович 10 месяцев 3 дня назад

И пульт поменяли
И КДЛ поменяли
И ИПР поменяли
И программой новой поработали....
Тут по-любому заработает...Почти новая "сигналка" получилась.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 3 дня назад

Да уж. Это точно. 
 

Павлов Павел Александрович 10 месяцев 3 дня назад

Пульт 4.10 обновить до 4.12/4.13, чтобы не «проверять на практике» ошибки:
Исправлена ошибка версий 3.10 и 4.10:
С2000М версий 3.10 и 4.10 мог ложно выдавать сообщение об ошибке «ОШИБКА КС ПРОГРАММЫ»  и  затем  перезапускаться.

Стр131РЭ
(«С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.26 от 18.10.2019).
«Тут по-любому заработает...Почти новая "сигналка" получилась.»
  Каргапольцев Артур Николаевич  

А это плохо, или хорошо?

Карпов Дмитрий 10 месяцев 3 дня назад

А это плохо, или хорошо?

это правильно! (@Болид) ))

Коркунов Александр Сергеевич 10 месяцев 2 дня назад

Если было правильно и стало правильно,то ровным счётом ничего не поменялось.
Одной проблемой только прибавилось---"Куда деть старое"(снятое) оборудование"?
Или сразу выбросить ,или оставить на "подмену" на тот объект ,где тоже пока всё правильно.

 кдл поменяли потому что добавились таблички С2000-ост,

Вот собственно с чего всё и началось.
Остались бы "неадресные таблички"  и  тоже было бы всё...правильно.
Так что...."До новых правильных табличек". ,а значит "До новой правильной сигнализации!" Ура !

А это плохо, или хорошо?


Если заработало- то уже хорошо.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 2 дня назад

Одной проблемой только прибавилось---"Куда деть старое"(снятое) оборудование"?


Вам нужно купить прочную коробку, подписать её по ГОСТ и складывать барахло туда. За все годы я пару раз выкручивал из барахла винтики для клеммных колодок взамен винтиков с сорванными шлицами, и один раз выпаял оттуда буззер. 
Самое главное, не помнить о наличии этой коробки в повседневной жизни, иначе одолевают приступы жадности на тему "а не продать ли это через авито". Сто тысяч человек по одному рублю, это будет... это будет... сумасшедшие деньги.

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 2 дня назад

А это плохо, или хорошо?

Странный вопрос, ведь на него существует объективный ответ и его известно где посмотреть - в зарплатной ведомости. А то и вообще в своей трудовой книжке. Если в трудовой нет записи "уволен", а в ведомости стоят нормальные циферки, то "это хорошо". 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 2 дня назад

а в ведомости стоят нормальные циферки, то "это хорошо". 

До какой же степени  у меня всё плохо.

Вам нужно купить прочную коробку, подписать её по ГОСТ и складывать барахло туда

За это тоже не волнуйтесь. Раз в месяц стабильно выбрасываем. Благо контейнер "Пластик" не далеко и "под горку"  Можно даже и не вспотеть.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 2 дня назад

У нас тоже недалеко и под горку. А обратно? И вот эти муки, пойти сегодня или завтра?
 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 2 дня назад

Андрей Львович.
Это я всё к тому ,что такая же ситуация ,как и у автора...
"Подрядились" ДИП перенести и СП4 поставить -так почти целую коробку оборудовыания поменяли.Даже то ,что изначально и менять не думали.Благо "Заказчик" оказался "понятливый" и с тугим кошельком.
Нам ,конечно , от этого   хорошо.
Когда Заказчик подсчитал ,то сделал вид ,что ему тоже  хорошо.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 2 дня назад

Когда ДПЛС или RS-485 держатся на самом кончике своих возможностей, то любое удлиннение луча или приближение его к источнику помех может обрушить часть или всю систему. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 2 дня назад

У нас тоже недалеко и под горку. А обратно? И вот эти муки, пойти сегодня или завтра?

чтобы не было мук и терзаний, попробуйте совмещать поход до мусорки с уходом домой. И возвращаться сегодня уже не надо будет, и не думать сегодня или завтра, ну если конечно домой не тянет, то муки останутся)

Волков Андрей 10 месяцев 2 дня назад

Это ещё хуже, мусорка на нижней парковке, а домой на верхнюю. На самом деле барахло не проблема, в комнате нет женщин.

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1055 раз

ЗАДАН

10 месяцев 4 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.