партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСработка ипр

Инсталляция, монтаж » Сработка ипр

Установлен Орион Про 1.12
С2000м версии 2.07
Был установлен кдл версии 1.45 установлены Дип 34 и ипр 513
В абд привязаны разделы с кдл на реле с2000-4
1реле включить на время 120.Всё отрабатывали, но при замене кдл на кдл версии 2.26 при нажатии на ипр реле включается на 0.5 секунды и выключается. Переделал реле на С2000-сп1 такая же история.

4 года 3 месяца назад

avatar
В КДЛ тип у ИПРа какой ?
Попробуйте поменять на 16.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад

У ипр тип 16
 

Павлов Павел Александрович 4 года 3 месяца назад

Конечно ,как вариант
Если КДЛ стояла "ветхая",то и ИПР  скорее тоже   того же года рождения.
Постарайтесь заменить ИПР.  Не факт ,что поможет,но "попытка-не пытка".
И ещё вопросец...
Такая ситуация только с ИПР  .или и с ДИП  тоже.?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад

Да датчики старые, кдл поменяли потому что добавились таблички С2000-ост, по сработке от Дип не проверял, завтра будем проверять. 

Павлов Павел Александрович 4 года 3 месяца назад

Версия UProg также имеет значение.

Спирин Леонид Васильевич 4 года 3 месяца назад


Два варианта.
Делать по-своему = игнорировать данный комментарий.
или
Делать правильно = подготовить (проверка совместимости) всю систему к модернизации.
Управление пожарной сигнализацией (и т.п.), может только пульт (нормативные требования).

Настроить в пульте для ИПР - тип «пожарный  ручной».

Совместимость КДЛ 2.26 = пульт "С2000М" (2.07 и выше), но учитывая что «С2000Р-АРР32 = поддержан начиная с версии 3.00 (пульт)», делаем выводы.
Всё это, если не игнорировать нормативные требования, иначе см. в начале.
https://bolid.ru/files/373/566/tabl_sovm_2020.pdf
(для активных спорщиков — фз123ст147п48 срок проверки
(«срок действия») схем сертификации = «4с и 5с - не более 5 лет» (2.07 « С2000М» = «АЦДР.426469.027» = «С-RU.ПБ01.В.01038»),
текущий = «С-RU.ЧС13.В.00251» = для пультов, версий 3.хх/4.хх).

Карпов Дмитрий 4 года 3 месяца назад

Поменял пульт на с2000м версии 4.10, поменял ИПР, прошил в ппроге сработка по пожар2 - заработало.
При кдл 1.45 все отрабатывало без ппрога. 

Павлов Павел Александрович 4 года 3 месяца назад

И пульт поменяли
И КДЛ поменяли
И ИПР поменяли
И программой новой поработали....
Тут по-любому заработает...Почти новая "сигналка" получилась.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад

Да уж. Это точно. 
 

Павлов Павел Александрович 4 года 3 месяца назад

Пульт 4.10 обновить до 4.12/4.13, чтобы не «проверять на практике» ошибки:
Исправлена ошибка версий 3.10 и 4.10:
С2000М версий 3.10 и 4.10 мог ложно выдавать сообщение об ошибке «ОШИБКА КС ПРОГРАММЫ»  и  затем  перезапускаться.

Стр131РЭ
(«С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.26 от 18.10.2019).
«Тут по-любому заработает...Почти новая "сигналка" получилась.»
  Каргапольцев Артур Николаевич  

А это плохо, или хорошо?

Карпов Дмитрий 4 года 3 месяца назад

А это плохо, или хорошо?

это правильно! (@Болид) ))

Коркунов Александр Сергеевич 4 года 3 месяца назад

Если было правильно и стало правильно,то ровным счётом ничего не поменялось.
Одной проблемой только прибавилось---"Куда деть старое"(снятое) оборудование"?
Или сразу выбросить ,или оставить на "подмену" на тот объект ,где тоже пока всё правильно.

 кдл поменяли потому что добавились таблички С2000-ост,

Вот собственно с чего всё и началось.
Остались бы "неадресные таблички"  и  тоже было бы всё...правильно.
Так что...."До новых правильных табличек". ,а значит "До новой правильной сигнализации!" Ура !

А это плохо, или хорошо?


Если заработало- то уже хорошо.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад

Одной проблемой только прибавилось---"Куда деть старое"(снятое) оборудование"?


Вам нужно купить прочную коробку, подписать её по ГОСТ и складывать барахло туда. За все годы я пару раз выкручивал из барахла винтики для клеммных колодок взамен винтиков с сорванными шлицами, и один раз выпаял оттуда буззер. 
Самое главное, не помнить о наличии этой коробки в повседневной жизни, иначе одолевают приступы жадности на тему "а не продать ли это через авито". Сто тысяч человек по одному рублю, это будет... это будет... сумасшедшие деньги.

Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад

А это плохо, или хорошо?

Странный вопрос, ведь на него существует объективный ответ и его известно где посмотреть - в зарплатной ведомости. А то и вообще в своей трудовой книжке. Если в трудовой нет записи "уволен", а в ведомости стоят нормальные циферки, то "это хорошо". 

Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад

а в ведомости стоят нормальные циферки, то "это хорошо". 

До какой же степени  у меня всё плохо.

Вам нужно купить прочную коробку, подписать её по ГОСТ и складывать барахло туда

За это тоже не волнуйтесь. Раз в месяц стабильно выбрасываем. Благо контейнер "Пластик" не далеко и "под горку"  Можно даже и не вспотеть.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад

У нас тоже недалеко и под горку. А обратно? И вот эти муки, пойти сегодня или завтра?
 

Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад

Андрей Львович.
Это я всё к тому ,что такая же ситуация ,как и у автора...
"Подрядились" ДИП перенести и СП4 поставить -так почти целую коробку оборудовыания поменяли.Даже то ,что изначально и менять не думали.Благо "Заказчик" оказался "понятливый" и с тугим кошельком.
Нам ,конечно , от этого   хорошо.
Когда Заказчик подсчитал ,то сделал вид ,что ему тоже  хорошо.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад

Когда ДПЛС или RS-485 держатся на самом кончике своих возможностей, то любое удлиннение луча или приближение его к источнику помех может обрушить часть или всю систему. 

Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад

У нас тоже недалеко и под горку. А обратно? И вот эти муки, пойти сегодня или завтра?

чтобы не было мук и терзаний, попробуйте совмещать поход до мусорки с уходом домой. И возвращаться сегодня уже не надо будет, и не думать сегодня или завтра, ну если конечно домой не тянет, то муки останутся)

Волков Андрей 4 года 3 месяца назад

Это ещё хуже, мусорка на нижней парковке, а домой на верхнюю. На самом деле барахло не проблема, в комнате нет женщин.

Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2945 раз

ЗАДАН

4 года 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.