Доброго времени суток коллеги,помогите с проблемой ипр которые сидят на определенных разделах не берется шлейф на взятие ,создал отдельные разделы для ипр ,те датчики которые сидели вместе в одном разделе с ипр взялся шлейф а новые разделы с ипр опять не беруться.в конфиге выставил тип 16-ручной пожарный!в чем может быть проблемма помогите плизз. 4 года 3 месяца назад гатаулин максим саловатович 54Добрый день!И через управление пробовал с2000м пишет не взятие !убрал ипр с разделов с датчиками,создал отдельные разделы для ипр -итог всё равно не берется !а зависит ли версия кдл и ипр ?мож они не контактируют между собой.?
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
общее 3 ипр в здании по отдельности пытался поставить на охрану- ошибка параметров шс 4 года 3 месяца назад гатаулин максим саловатович 54Ошибка параметров ШС говорит о том что неверно заданы типы ШС, в первую очередь в КДЛ, может вы задали, но не записали?
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад Если КДЛ-ка "возрастная",то ставьте на ИПР тип 3 (тепловой)
Должно заработать. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад Вот и вводит в заблуждение первое сообщение ТС. вроде как есть 16 тип, значит нестарая, как вариант Артур, твое предложение попробовать, тип 3.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад В UPRoge есть удобные вкладки: "Назначить тип входа по умолчанию для данного/всех АУ". Если данный ИПР конфликтует с КДЛ, то он и не определится 16-м.
– Колобов Сергей Владимирович 4 года 3 месяца назад Это достоверная/проверенная информация или предположение?
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад С этим целая эпопея, загрузить на фотохостинг, скопировать ссылку, нажать тут на картинку, вставить. Просто киньте в облако и ссыль сюда.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад Ну или просто написать, Да или Нет.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад Вмбираем в UProge датчик,правая клавиша мышки, контекстное меню и в нём...
– Колобов Сергей Владимирович 4 года 3 месяца назад Ну про меню я в курсе, я про то что назначит ли он как вы выразились конфликтному ИПР не 16 тип, если 16 тип есть в КДЛ? В этом вопрос.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад В UPRoge есть удобные вкладки: "Назначить тип входа по умолчанию для данного/всех АУ".
В UProg для "старых"КДЛ такого пункта нет. Это для более "новых" Но если тип ШС неверный ,а значит 16 тип неверный,то остаётся только тип 3. Вроде бы так...А как иначе? – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад Может быть вы все-таки выложите конфигурацию М и КДЛ, а то мы так долго будем слюни по щекам гонять?
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад Это точно...
Только проверьте вот ещё что... Если в КДЛ тип 3,то в пульте тип ШС поставьте "по умолчанию" – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад всё что можно сегодня перепробовал если ставлю тип16 -то невзятие если тип3 то ошибка параметров шс
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад А просто АЦП запросить с ИПР? В ипровских корпусах механика глючит, бывает. Да и просто могут быть нажаты.
– Леготин В В 4 года 3 месяца назад я и с открытым корпусом пробовал монтажника посталил нажать тампер а толку нет
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад ипр версии 1.05 кдл -2,22 А может КДЛ до 2.26 прошить и попробовать? – Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
вы знаете оставил это дело на потом.пошел програмировать следующее здание такая же история ипр тупо не берется на взятие 4 года 3 месяца назад гатаулин максим саловатович 54Что-то у Вас не ладно в настройках.
Сегодня менял КДЛ верс .1.хх на 2.26 КДЛ не новая .Поднял с 2.00 на 2.26. ИПРы тоже "разнобой" У всех ИПР выставил тип 16. ИПР ы в одном разделе. И "снимается" и "ставится"..Конечно можно было бы "без права съёма" поставить. Но БКИ "чисто пожарная".. А стоит ли...???? Сделайте "сработку"....Просто . Для интереса. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад сработки нет так как ипр не ставится на взятие
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад и в бки моргает оранжевывй светодиот -как невзятие
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад А через пароль 1234 пробовали ?
Не может такого быть ,что бы по отдельности ни один ШС (ИПР) не взялся. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад в том то и дело раскидал их даже в отдельные разделы и пробовал взять на взятие по отдельности не берутся и всё
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад в pprogе типы и по умолчанию и попросто пожарный и пожарный ручной и даже технологический пробовал никак ска
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад Ну тогда....
Поднимите версию КДЛ до 2.26. И "перезапишите" всё по новой. Была какая-то "неудачная" версия КДЛ. Сейчас уже не помню,какая.Не факт, но попробовать стоит. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
и ацп запрос делал всё норм 4 года 3 месяца назад гатаулин максим саловатович 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а препрошить кдл только через орион про
4 года 3 месяца назад гатаулин максим саловатович 54UProg (вер.4.1.1 build 719) (rus, eng)(для конфигурирования приборов, кроме С2000-КС; С2000-КДЛ вер. 2.25 и 2.26
UProg (вер.4.1.3 build 3752)(для конфигурирования С2000-КДЛ вер. 2.25 и 2.26 Версия UProg имеет значение. – Спирин Леонид Васильевич 4 года 3 месяца назад как всё сложно --а какую версию установить лучше
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад а если придется кдл перепрошивать через какую прогу
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад У нас на одном из объектов такие же версии. КДЛ 2.22 и ИПР 1.05. Всё работает. Может с адресами беда какая то? Откиньте ДПЛС, подключите один ИПР, посмотрите, что напишет пульт. ( Я бы так поступил)
– Колобов Сергей Владимирович 4 года 3 месяца назад завтра попробую через раннюю версию упрога законфигурировать мож проканает.либо менять версию кдл больше не вижу действий
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад я и с открытым корпусом пробовал монтажника посталил нажать тампер а толку нет У ИПР 513-3АМ нет тампера. Есть кнопка формирования события «Пожар2 которая судя по механическому воздействию механизма в низ должна быть отжата в состоянии норма. и ацп запрос делал всё норм Норм это сколько? Замеряйте АЦП при отжатой кнопке при снятом корпусе и при нажатой. АЦП в состоянии норма должен равнятся 0. И непутать АЦП входа с АЦП выхода. А просто АЦП запросить с ИПР? В ипровских корпусах механика глючит, бывает. Да и просто могут быть нажаты. Механизм нажатия в этих ИПРах разный. А корпуса с механизмом подходят и закрываются, реально можно перепутать. – Спирин Леонид Васильевич 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
проблему вроде узнал первоначальные ипры которые на брались были версии 1.05 нашел и подключил один ипр версии 1.01 взялся на охрану!теперь вопрос могу ли я перепрошить все ипр на версию 1.01 ???? 4 года 3 месяца назад гатаулин максим саловатович 54 могу ли я перепрошить все ипр на версию 1.01 ????
Врядли... АУ вроде бы как ...не "перепрошиваются". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад итог-менять все ипр?
Слишком "радикальное " решение. Если думаете,что вся "партия" ИПР неисправна-то это скорее из области фантастики. Я бы поступил так.... На новой КДЛ ...установил по одному ИПР и проверил.на взятие каждого по отдельности.Только когда бы прописывал ИПР ,то сначала бы поменял на адрес 127,а потом уже задал бы нужный адрес по новому. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад я не имею ввиду что они бракованны а что эти ипр с версией не подходят
– гатаулин максим саловатович 4 года 3 месяца назад «ипр версии 1.05 кдл -2,22» гатаулин максим саловатович Есть возможность, выложить фото плат, этих КДЛ и ИПР (чтобы были разборчивы надписи на платах)? итог-менять все ипр? гатаулин максим саловатович по результатам инфы надписей с этих плат (п4.2 этикетки). «…могу ли я перепрошить все ипр на версию 1.01 ????» гатаулин максим саловатович Нет («ИПР 513-3АМ» АЦДР.425211.004 сер.04 ЭТ Изм.21 от 05.03.2020):
«С2000-КДЛ» (устанавливаются типы входов 3 и 6 при работе с версиями 2.05 и ниже, типы входов 6 и 16 при работе с версиями 2.10 и выше), «С2000-КДЛ-2И» (устанавливаются типы входов 3 и 6 при работе с версиями 1.05 и ниже, типы входов 6 и 16 при работе с версиями 1.10 и выше). Основной вопрос, как мигает(ют) эти ИПРы в разных ситуациях (на режимах - взятие/снятие/сброс)? – Карпов Дмитрий 4 года 3 месяца назад Хмм, а ИПР должен по разному мигать, когда КДЛ транслирует на него команды пульта? Не знал.
– Леготин В В 4 года 3 месяца назад Чего нет в данной теме, команда на взятие имеет смысл при наличии индикации «норма» самого ИПРа.
– Карпов Дмитрий 4 года 3 месяца назад И ещё, нет чёткого понимания (по текстам), это проблемы с КДЛ, ИПР, или общая. А то, что ранние версии ИПР работают, то вопрос как они в КДЛке показывают (при синхронизации типов), бывало, что где-то глюк и ИПР = ДЫМ.
Обнуляешь, и заново полная синхронизация, и всё = норма. Встречается после «монтажа». – Карпов Дмитрий 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
КДЛ вер.1.36 ИПР-513-3АМ вер.1.05 3 тип ШС -полёт нормальный. 4 года 3 месяца назад Спирин Леонид Васильевич 226Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4708 раз
4 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если через этот пароль ИПР "возьмутся" по-одиночке,то и "артельно" раздел должен взяться. Если не возьмутся -смотреть ИПРы.
И как вариант...
Попробуйте создать раздел,где ИПР-ы только одной (определённой) КДЛ.
Смотреть ИПР-тоже не сложно.
Проверить правильность расключения и посмотреть не "перетянут" ли ИПР. Если ИПР "перетянут" и крышка стоит не правильно-вот и ответ на Ваш вопрос.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад
#ссылка