партнерский раздел
ФорумПроектированиеУстановка С2000-АСПТ в шкаф с более высокой степенью IP

Проектирование » Установка С2000-АСПТ в шкаф с более высокой степенью IP

Добрый день, коллеги!
В нашем проекте приборы:
1) "С2000-АСПТ" размещены в защищемом помещении в пожароопасной зоне класcа П-IIa (без круглосуточного пребывания дежурного персонала);
2) "С2000М", размещен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;
2) "С2000-ПТ", размещен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;
Согласно ПУЭ п.7.4.20 приборы размещенные в пожароопасной зоне класcа П-IIa должны иметь IP 4х и выше. Сгласно паспорта у "С2000-АСПТ" IP30. Наш Заказчик настаивает на размещение "С2000-АСПТ" в настенный  запираемый щит со стеклянной дверцей (IP 4х и выше).
Согласно требованиям ГОСТ Р 53325-2012 (п.7.2.6) указано, что компоненты приборов должны быть указаны в технической документации. В паспорте на "С2000-АСПТ" не укзано, что его допускается размещать в закрытом запираемым шкафах/щитах. У "С2000-АСПТ" есть органы управвления, которые будут размещены в закрытом запираемых щитах.
Просим специалистов "НВП Болид" согласовать проектное решение по размещению блока "С2000-АСПТ" в запираемый щит "ЩМП-3-0 У2 IP54" (650х500х220).

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Не уверен что специалисты НВП будум вам что-то согласовывать. Раз прямым текстом не написано что прятать нельзя, значит прятать в шкаф можно, повсеместная практика, когда АСПТ ставят в шкаф.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6338.html#answer7372
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6338.html#answer6742

4 года 4 месяца назад

avatar
Соглашусь с Константином Александровичем на счёт практики, у нас тоже в шкафах стоят. Единственное нужно обеспечить доступ к АСПТ, т.е. ключ от шкафа должен висеть на верёвочке или проволочке или в спец. ящичке (кому что доступно) рядышком с самим шкафом или прям на нём.

Налетов Константин 4 года 4 месяца назад

 Единственное нужно обеспечить доступ к АСПТ, т.е. ключ от шкафа должен висеть на верёвочке или проволочке или в спец. ящичке (кому что доступно) рядышком с самим шкафом или прям на нём.

Просто реплика.
А СМК внутрь такого "ящичка" нужно ставить ?
Было дело. Заставили...

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад

А СМК внутрь такого "ящичка" нужно ставить ?
Было дело. Заставили...

Куда подключал?

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

На "охранный ШС" прибора. Только не помню....Вроде Сигнал 20П.
И охранку делал вроде с "самопостановкой". Ящик закрыт.  Кнопки ключом "заблокированы" Ключи у охраны.
Только АКБ менять ?  Так это не часто.
Забыл самое главное ..Управление с С2000-ПТ.
И ещё....(вспомнил)
Этот "ящичек" в красный цвет попросили покрасить. Не знаю зачем   Но раз "попросили"-то взяли и покрасили.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад

А СМК внутрь такого "ящичка"

Артур, я прошу прощения за свой французский, но нафига козе баян? У АСПТ есть свой тампер, как и у большинства оборудования Болида.
И ещё.
Каргапольцев Артур Николаевич: Ящик закрыт.  Кнопки ключом "заблокированы" Ключи у охраны.

Вообще класс! А если надо отменить ТУШЕНИЕ на месте, ведь всяко бывает. Пока охранник раздуплится многие тысячи рублей улетучатся или высопятся или намокнут.

Налетов Константин 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В ГОСТ Р 53325-2012 написано, что должно быть прописано в технической документации. Поэтому и возник вопрос к производителю...

4 года 4 месяца назад

avatar
По моему указанный ГОСТ описывает требования и методики испытаний для приборов являющихся законченными изделиями, т.е. требования должны выполнятся изготовителем, а не тем кто применяет прибор. Вы же не собираетесь сжигать датчики согласно приложению А.

Налетов Константин 4 года 4 месяца назад

Ну сами посудите, проще перечислить чего делать нельзя, чем то что можно.

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3191 раз

ЗАДАН

4 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.