партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияРезервный источник питания для С2000-АСПТ

Эксплуатация » Резервный источник питания для С2000-АСПТ

Добрый день, вопрос заключается в следующем -
На АСПТ С 2000 в качастве резервного источника питания используется 2 АКБ 12 В соединённые последовательно, можно ли заменить их на питание от преобразователья sd-150c-24 запитанного в свою очередь от гарантировано питания 48 в, и хватит ли на него автомата номиналом в 1 Ампер

3 года 8 месяцев назад

avatar
Пробуйте.
Но если на С2000-АСПТ не будет работать  ЗУ.
А (насколько мне помнится) ЗУ без АКБ не работает,то "Неисправность" на С2000-АСПТ  ВАм будет гарантирована.
И вообще не вижу смысла в такой замене.
Как-ни- как,а всё-таки.....пожаротушение.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 8 месяцев назад

Заменить можно, эксплуатировать по назначению нельзя. 
Точнее, эксплуатировать тоже можно, но уже на платных условиях, цена - штраф на должностное и юридическое лица, остановка предприятия до устранения, в случае гибели человеческих жертв - лесоповал, а если выгорит серверная или склад, то собственник прострелит вам колени и отберёт вашу квартиру. Если у вас есть такие деньги, заменяйте, но два аккумулятора стоят дешевле. 

Иванов Андрей Львович 3 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

АЦДР.425533.002 РЭ.: 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛОКА С ОТКЛЮЧЁННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ! УСТАНОВКУ И ЗАМЕНУ АККУМУЛЯТОРОВ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ НАПРЯЖЕНИИ 220В И СНЯТОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ F1.
 Нет ни слова про возможность эксплуатации с питанием 24в от другого источника питания, кроме как АКБ.

3 года 8 месяцев назад

avatar
вот ведь жизнь какая штука, проще сюда написать, чем руководство прочитать к блоку)

Батанов Александр Владимирович 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уже обсуждали. Нельзя подключать к АСПТ левые блоки питания и АКБ.
Тут: https://partners.bolid.ru/forum/forum_11608.html

3 года 8 месяцев назад

avatar
А цель установки? Экономия на аккумуляторах и повышение надёжности за счёт их оисключения?
Или на объекте нет 220 вольт?
Возьмите вместо своего dc-dc преобразователя инвертор от того же МеанВела TS-200-248, запитайте АСПТ 220ю от инвертора.

Андрей, Ростов на Дону 3 года 8 месяцев назад

А куда они делись? Ответ получить от того, кто подписал проект со стороны заказчика.

Иванов Андрей Львович 3 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2312 раза

ЗАДАН

3 года 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.