Организована схема "Орион Про">>С2000-Ethernet>>Пульт>>шина 485 с 9-ю приборами>> 13 штук C2000 ПИ с удаленными объектами до 1 км. 4 года 3 месяца назад Кариков Владимир Анатольевич 74Нули межди изолированным и неизолированным объединять не надо, не будет изоляции. После изолированного и его ветку приборов, если они питаются от разных источников, можно объединить. То же самое можно делать на неизолированном, там свои нули.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Связка комп-езернет-пульт-приборы работает нормально не видны только приборы за ПИ. 4 года 3 месяца назад Кариков Владимир Анатольевич 74Там не может быть такого написано.
Точнее, там должно быть написано уточнение, которые вы посчитали неважным. А оно важное. В ПИ два нуля, и они разные, один соединять можно, второй нельзя. 1. Выбросьте ПИ, соедините отвод с родительской веткой напрямую. Приборы показались? 2. Если да, читайте про перемычки или хотя бы попереставляйте их без чтения. 3. Если не показались, то возможны варианты, их можно исследовать по очереди. 4. Откиньте в родительской ветке всё остальное, пусть отвод станет единственным продолжением родительской ветки. Приборы показались? 5. Если нет, то проблема в линии. Возможно, в нулях. Возможно, в чём-то другом. Возможно, в перемычках внутри приборов. Надо заставить линию показать приборы хотя бы в такой конфигурации. После этого переходить к другим проверкам. 6. Если да, то нули не обязательны, а проблема была в перемычках. Возвращайте ПИ на место и ставьте перемычки правильно. – Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад Все 6 пунктов "от Андрея Львовича" и все 6 на вес золота.
Только на удалении в километр "Дай бог от ног не отстать". Впрочем у того ,у кого при организации "удалённого интерфейса" не болели ноги -тот "бывалым" себя называть не имеет ни какого права. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад Значит, взять тестовый пульт и тестовый ноутбук с тестовым Орионом, поехать на тот километр и организовать там тестовую площадку.
– Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. Можете нарисовать схему организации вашего интерфейса? 4 года 3 месяца назад Прошутинский Игорь Рашидович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Организация линии связи должна выглядить следующим образом: 4 года 3 месяца назад Прошутинский Игорь Рашидович 72Так же, джампер выбора скорости установлен на 9600 с этим чудо-джампером я в свое время какую-то магию поймал. протокол орион, ставишь 9600 - не работает. Переключаешь на заводские 19200 - весело моргает лампочками, все приборы видны. Может мне партия хитрая попалась, где скорости на плате неверно напечатаны? – Песков Игорь Александрович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://partners.bolid.ru/forum/forum_1746.html почитайте этоЭксплуатация » RS-485 4 года 2 месяца назад Евдокимов А.В. 244Выкинуть это конечно хорошо. Напомните, есть у них пожарный сертификат? Да и не спешит импортёр проектантам котлету занести, чтобы проект под них заточили
– Песков Игорь Александрович 4 года 2 месяца назад Какая котлета, о чём вы вообще :)
Конвертер от производителя основного оборудования будет применён в 90% проектов. – Андрей, Ростов на Дону 4 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3014 раза
4 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад
#ссылка