партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНужен совет бывалого по организации RS 485

Инсталляция, монтаж » Нужен совет бывалого по организации RS 485

Организована схема "Орион Про">>С2000-Ethernet>>Пульт>>шина 485 с 9-ю приборами>> 13 штук C2000 ПИ с удаленными объектами до 1 км.
проблемма в том что с компа не видно приборов подключенных в изолированные интерфейсы 485 ISOLATED,
если я подключаюсь напрямую в ПИ ноутбуком я все приборы вижу а в шине их не пульт, не Орион не видит.
Куда копать, что почитать ?
объединение 0В в С2000 ПИ или разбираться с тайм-аутами ?  

3 года 7 месяцев назад

avatar
Я бы начал с перемычек на приборах и на ПИ. Если он в виде отвода работает, то на изолированном надо включить и на последнем приборе оставить перемычку. На неизолированном если ПИ не последний выключить, включить только на последнем и на М. Если М 3.хх и выше, то там встроенный.

Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад

Нули межди изолированным и неизолированным объединять не надо, не будет изоляции. После изолированного и его ветку приборов, если они питаются от разных источников, можно объединить. То же самое можно делать на неизолированном, там свои нули.

Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Связка комп-езернет-пульт-приборы работает нормально не видны только приборы за ПИ.
перемычки нагрузочных резисторов выставлены. 
Вычитал в доках что надо обьединить 0 В ПИ и пульта, хотя раньше на других обьетах и так прокатывало, сейчас опробую если нето то только тайм-ауты 

3 года 7 месяцев назад

avatar
Там не может быть такого написано. 
Точнее, там должно быть написано уточнение, которые вы посчитали неважным. А оно важное. В ПИ два нуля, и они разные, один соединять можно, второй нельзя. 

1. Выбросьте ПИ, соедините отвод с родительской веткой напрямую. Приборы показались?
2. Если да, читайте про перемычки или хотя бы попереставляйте их без чтения. 
3. Если не показались, то возможны варианты, их можно исследовать по очереди.
4. Откиньте в родительской ветке всё остальное, пусть отвод станет единственным продолжением родительской ветки. Приборы показались? 
5. Если нет, то проблема в линии. Возможно, в нулях. Возможно, в чём-то другом. Возможно, в перемычках внутри приборов. Надо заставить линию показать приборы хотя бы в такой конфигурации. После этого переходить к другим проверкам.
6. Если да, то нули не обязательны, а проблема была в перемычках. Возвращайте ПИ на место и ставьте перемычки правильно. 

Иванов Андрей Львович 3 года 7 месяцев назад

Все 6 пунктов "от Андрея Львовича" и все 6 на вес золота.
Только на удалении в километр "Дай бог от ног не отстать".
Впрочем у того ,у кого при организации "удалённого интерфейса" не болели ноги -тот "бывалым" себя называть не имеет ни какого права.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 7 месяцев назад

Значит, взять тестовый пульт и тестовый ноутбук с тестовым Орионом, поехать на тот километр и организовать там тестовую площадку. 

Иванов Андрей Львович 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. Можете нарисовать схему организации вашего интерфейса?

3 года 7 месяцев назад

avatar
Сюда бы лист из проекта...

Андрей, Ростов на Дону 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Организация линии связи должна выглядить следующим образом:
Весь внешний интерфейс собирается в 1 колодку ISOLATED каждой С2000-ПИ (колодка в каждой С2000-ПИ становится проходная), а ответвления на приборы уходят с колодки RS-485. При этом все переключатели на проходных С2000-ПИ должны быть выключены. Так же, джампер выбора скорости установлен на 9600. 

3 года 7 месяцев назад

avatar
Так же, джампер выбора скорости установлен на 9600

с этим чудо-джампером я в свое время какую-то магию поймал. протокол орион, ставишь 9600 - не работает. Переключаешь на заводские 19200 - весело моргает лампочками, все приборы видны. Может мне партия хитрая попалась, где скорости на плате неверно напечатаны?

Песков Игорь Александрович 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://partners.bolid.ru/forum/forum_1746.html почитайте этоЭксплуатация » RS-485
Я лично советую выкинуть все С2000ПИ и использовать ICP DAS I-7514
Используем ICP DAS I-7514 вместо С2000ПИ и радуемся уже 8 лет.
  

3 года 6 месяцев назад

avatar
Выкинуть это конечно хорошо. Напомните, есть у них пожарный сертификат? Да и не спешит импортёр проектантам котлету занести, чтобы проект под них заточили

Песков Игорь Александрович 3 года 6 месяцев назад

Какая котлета, о чём вы вообще :)
Конвертер от производителя основного оборудования будет применён в 90% проектов.

Андрей, Ростов на Дону 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2594 раза

ЗАДАН

3 года 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.