Здравствуйте уважаемые... Проблема следующая выручайте ведется монтаж электрических и слабат. сетей в лотках перфар., электрические нам не составило особых сложностей уложить их параллельно в линию не укладывая их друг на дружку, но есть еще 2 лоток слабат. сетей как нам сделать укладку такую же я не представляю. Есть расчестка, но пучком запрещают. Поделитесь ссылкой где это написанно 

4 года 1 месяц назад

avatar
может стоит уточнить, что имеется ввиду под слаботочными сетями? ПС, ОС, СКУД, ВН, СКС или всё вместе? а то какие-то странные требования.
ну вот пример из соседней темы

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Тоже самое хотим сделать расчесткой. ПС и скс. 

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Может быть и хотелки но сказанно так жгутовать в кучу нельзя.

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Каждая ветка лежащая на лотке должна не сопрекасатся с другими. Вот такой вот надзор у заказчика. Как быть на что ссылаться 

4 года 1 месяц назад

avatar
https://yandex.ru/turbo/systemlines.ru/s/notes/tekhnicheskie-i-vspomogatelnye-materialy/127-osnovnye-pravila-pri-montazhe-sks/

можно тут почитать.
Вроде бы написано не плохо.
Делайте так ,как требует Заказчик.Иначе денег не получите.
Но что-то "терзают смутные сомнения и вопросы"
А не с "Мегафоном" ли Вы работаете ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

Про деньги не переживаю не моя боль. Даже в гофру больше 2 ютп не разрешают.

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не мегафон. Делать все прихоти вы сами хоть представляете как это будет выглядеть лоток 200 ый ширина 1 го кабеля 50 мм + я должен выдержать расстояние между следующей веткой кабеля. Мне дальше продолжать ... ?
в ссылке нничего конкретного про это не указано,  есть интересные моменты я взял их на заметку.

4 года 1 месяц назад

avatar
Что ж за слаботочные кабели у вас, по 50 мм толщиной? Коаксиал, что  ли?
Самый первый вопрос, у вас сколько кабелей, влезут ли они в лотки при учёте хотелок заказчика.
Нарисуйте сечение лотка в самом нагруженном месте, и будет понятно.
Заказчик. видимо. хочет плоскую раскладку, как иногда раскладывают силу в гофре по полу/стенам под штукатурку.

Андрей, Ростов на Дону 4 года 1 месяц назад

Прошу прощения 5 мм. 

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Скорее всего что так.
Но ведь ещё и радиус загиба нужно выдержать
С этим как быть ?  Если толщина кабеля 50 мм-то ( дай Бог памяти) 19 "радиусов на загиб."Это нечто.
Пока писал  появилась "поправка" Не 50,а 5 мм.Это уже лучше.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

Силу (пока только обычные 3х1.5 и 2.5) таки расклали но в 200 ый лоток максимум  20 веток выйдет 

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Ну а в лоток для скс 200х50 даже одна панель не влезит. А кроме СКС там есть в лотке еще ПС СКД.

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Хосспидя, там хоть где-нибудь подписи заказчика есть? Вот по этом чертежу и делайте. Если нет, то начертите пять вариантов чертежей и дайте на подпись вместе с пятью вариантами смет и с пятью вариантами счетов на закупку железа.

Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
"Электротехнические устройства"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1985 г. N 215)

Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
3.19. Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ прокладки проводов и 
кабелей на лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно и т.п.) должны быть указаны в проекте.


вот такое нашел а по подробнее есть еще что что-нибудь?

4 года 1 месяц назад

avatar
Ну   чёрт его знает ?
Может быть в ПУЭ почитать ? В разделе "Кабельные линии"
Читать полностью ПУЭ- выходных не хватит. В "Проекте" может быть только "ссылка" на этот Документ.
Но посмотрел картинки в интернете....Вроде бы ..." пучком и зажгутовано стяжками ".
Скорее всего,что по этому поводу нужно с Заказчиком говорить.
Что его не устраивает и как быть дальше.?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

Смотрите инструкцию на вашу кабеленесущую систему или ОКЛ, там указаны допустимые способы укладки. Не помню какая была ОКЛ, та что на фото, к лоткам жгуты крепили вязальной проволокой, так-же вязальной проволокой крепили гофру к арочным фермам

вот например из инструкции на ОКЛ-технолайн:
"4.4.5 Кабели в ОКЛ допускается прокладывать в один слой, многослойно либо пучками."
5.4.3.2 Закрепление кабелей
............................................. В листовых и проволочных лотках
допускается использование пластиковых стяжек."
 

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад

Подолью масло в огонь - запахло нарушением п.4.14 СП 6.13130-2013.

Налетов Константин 4 года 1 месяц назад

Вязалка не пресутствует только стяжки. Но в кучу стягивать нельзя. По одной строго. Да на ПУЭ ссылается он. Выходных не хватит? Приблизительную ссылку номера страниц можно.

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

По поводу инструкций на технолайн уточнусь после выходных. Спасибо тоже вариант.

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Смотрите гл.2.3   Это в ПУЭ за "нумером 7"
Там про проводки до 220 вольт.
Может что и найдёте.
А что это "Проектировщик"...если сослался на ПУЭ- конкретно пункты не указал ?
Вот   "гусяга"( от слова "гусь"  и выражения  "Хорош,гусь").
Хоть бы у Игоря Николаевича спросил...
А то Игорь "полработы" за него сделал.
Это я про то ,что он написал    ниже.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Похоже на то:) (это я про всё в одном лотке)
в ПУЭ кстати много чего про укладку написано, например2.1.60На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев). Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.2.1.61В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

или2.3.124Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.
3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.
4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.
5. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны устанавливаться огнепреградительные пояса: на вертикальных участках - на расстоянии не более 20 м, а также при проходе через перекрытие; на горизонтальных участках - при проходе через перегородки.
6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.
Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.

Ищущй да обрящет:), наверняка есть что-то в гостах по тематике СКС, но в любом случае заказчик рулит, гребенка это красиво, удобно и правильно, но долго и дорого. 

4 года 1 месяц назад

avatar
Вот только нашел и копировал

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.2.1.62. Допустимые длительные

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да мы та готовы расчесать кабеля расчесткой по 24. Но так нельзя да нельзя.

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Самое обидное ни я должен доказывать это а мой инженер который даже не желает читать пуэ. Спасибо всем огромное. Дальше сам! 

4 года 1 месяц назад

avatar
Ну вот !  Как обычно....У "работяги"....головняк,а у инженера..."шашлык-машлык" в выходной день.
Но это уже " гол в раздевалку".
Успехов!  Читайте ПУЭ.  Там много чего интересного.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

Вот щас прям убил насмерть! Если готовы расчесывать, зачем было голову себе и нам греть, два стога стяжек и в путь. Если не должен доказывать то и не нужно, тем более что это не нужно вашему руководству, инициатива наказуема, вы не знаете какие договоренности были в верхах.
Как правильно уложить рядами ГОСТ Р 50571.5.52-2011 часть 5-52 в помощь, Как можно укладывать ПУЭ и СП76.

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 1 месяц назад

Читайте выше если лень прочитать то я тут не при чем. Олещенко Игорь Николаевич!

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Запрещает он так делать выше сказано. Тема закрыта спасибо дальше сами разберём 

Матвеев Владимир Иванович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2766 раз

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.