Здравствуйте уважаемые... Проблема следующая выручайте ведется монтаж электрических и слабат. сетей в лотках перфар., электрические нам не составило особых сложностей уложить их параллельно в линию не укладывая их друг на дружку, но есть еще 2 лоток слабат. сетей как нам сделать укладку такую же я не представляю. Есть расчестка, но пучком запрещают. Поделитесь ссылкой где это написанно 

19 дней 11 часов назад

avatar
может стоит уточнить, что имеется ввиду под слаботочными сетями? ПС, ОС, СКУД, ВН, СКС или всё вместе? а то какие-то странные требования.
ну вот пример из соседней темы

Волков Андрей 19 дней 10 часов назад

Тоже самое хотим сделать расчесткой. ПС и скс. 

Иванов Иван Иванович 19 дней 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Может быть и хотелки но сказанно так жгутовать в кучу нельзя.

19 дней 9 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Каждая ветка лежащая на лотке должна не сопрекасатся с другими. Вот такой вот надзор у заказчика. Как быть на что ссылаться 

19 дней 9 часов назад

avatar
https://yandex.ru/turbo/systemlines.ru/s/notes/tekhnicheskie-i-vspomogatelnye-materialy/127-osnovnye-pravila-pri-montazhe-sks/

можно тут почитать.
Вроде бы написано не плохо.
Делайте так ,как требует Заказчик.Иначе денег не получите.
Но что-то "терзают смутные сомнения и вопросы"
А не с "Мегафоном" ли Вы работаете ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 19 дней 8 часов назад

Про деньги не переживаю не моя боль. Даже в гофру больше 2 ютп не разрешают.

Иванов Иван Иванович 19 дней 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не мегафон. Делать все прихоти вы сами хоть представляете как это будет выглядеть лоток 200 ый ширина 1 го кабеля 50 мм + я должен выдержать расстояние между следующей веткой кабеля. Мне дальше продолжать ... ?
в ссылке нничего конкретного про это не указано,  есть интересные моменты я взял их на заметку.

19 дней 8 часов назад

avatar
Что ж за слаботочные кабели у вас, по 50 мм толщиной? Коаксиал, что  ли?
Самый первый вопрос, у вас сколько кабелей, влезут ли они в лотки при учёте хотелок заказчика.
Нарисуйте сечение лотка в самом нагруженном месте, и будет понятно.
Заказчик. видимо. хочет плоскую раскладку, как иногда раскладывают силу в гофре по полу/стенам под штукатурку.

Андрей, Ростов на Дону 19 дней 8 часов назад

Прошу прощения 5 мм. 

Иванов Иван Иванович 19 дней 8 часов назад

Скорее всего что так.
Но ведь ещё и радиус загиба нужно выдержать
С этим как быть ?  Если толщина кабеля 50 мм-то ( дай Бог памяти) 19 "радиусов на загиб."Это нечто.
Пока писал  появилась "поправка" Не 50,а 5 мм.Это уже лучше.

Каргапольцев Артур Николаевич 19 дней 8 часов назад

Силу (пока только обычные 3х1.5 и 2.5) таки расклали но в 200 ый лоток максимум  20 веток выйдет 

Иванов Иван Иванович 19 дней 8 часов назад

Ну а в лоток для скс 200х50 даже одна панель не влезит. А кроме СКС там есть в лотке еще ПС СКД.

Иванов Иван Иванович 19 дней 8 часов назад

Хосспидя, там хоть где-нибудь подписи заказчика есть? Вот по этом чертежу и делайте. Если нет, то начертите пять вариантов чертежей и дайте на подпись вместе с пятью вариантами смет и с пятью вариантами счетов на закупку железа.

Иванов Андрей Львович 19 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
"Электротехнические устройства"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1985 г. N 215)

Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
3.19. Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ прокладки проводов и 
кабелей на лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно и т.п.) должны быть указаны в проекте.


вот такое нашел а по подробнее есть еще что что-нибудь?

19 дней 8 часов назад

avatar
Ну   чёрт его знает ?
Может быть в ПУЭ почитать ? В разделе "Кабельные линии"
Читать полностью ПУЭ- выходных не хватит. В "Проекте" может быть только "ссылка" на этот Документ.
Но посмотрел картинки в интернете....Вроде бы ..." пучком и зажгутовано стяжками ".
Скорее всего,что по этому поводу нужно с Заказчиком говорить.
Что его не устраивает и как быть дальше.?

Каргапольцев Артур Николаевич 19 дней 7 часов назад

Смотрите инструкцию на вашу кабеленесущую систему или ОКЛ, там указаны допустимые способы укладки. Не помню какая была ОКЛ, та что на фото, к лоткам жгуты крепили вязальной проволокой, так-же вязальной проволокой крепили гофру к арочным фермам

вот например из инструкции на ОКЛ-технолайн:
"4.4.5 Кабели в ОКЛ допускается прокладывать в один слой, многослойно либо пучками."
5.4.3.2 Закрепление кабелей
............................................. В листовых и проволочных лотках
допускается использование пластиковых стяжек."
 

Олещенко Игорь Николаевич 19 дней 6 часов назад

Подолью масло в огонь - запахло нарушением п.4.14 СП 6.13130-2013.

Налетов Константин 19 дней 5 часов назад

Вязалка не пресутствует только стяжки. Но в кучу стягивать нельзя. По одной строго. Да на ПУЭ ссылается он. Выходных не хватит? Приблизительную ссылку номера страниц можно.

Иванов Иван Иванович 19 дней 5 часов назад

По поводу инструкций на технолайн уточнусь после выходных. Спасибо тоже вариант.

Иванов Иван Иванович 19 дней 5 часов назад

Смотрите гл.2.3   Это в ПУЭ за "нумером 7"
Там про проводки до 220 вольт.
Может что и найдёте.
А что это "Проектировщик"...если сослался на ПУЭ- конкретно пункты не указал ?
Вот   "гусяга"( от слова "гусь"  и выражения  "Хорош,гусь").
Хоть бы у Игоря Николаевича спросил...
А то Игорь "полработы" за него сделал.
Это я про то ,что он написал    ниже.

Каргапольцев Артур Николаевич 19 дней 5 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Похоже на то:) (это я про всё в одном лотке)
в ПУЭ кстати много чего про укладку написано, например2.1.60На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев). Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.2.1.61В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

или2.3.124Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.
3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.
4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.
5. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны устанавливаться огнепреградительные пояса: на вертикальных участках - на расстоянии не более 20 м, а также при проходе через перекрытие; на горизонтальных участках - при проходе через перегородки.
6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.
Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.

Ищущй да обрящет:), наверняка есть что-то в гостах по тематике СКС, но в любом случае заказчик рулит, гребенка это красиво, удобно и правильно, но долго и дорого. 

19 дней 5 часов назад

avatar
Вот только нашел и копировал

Иванов Иван Иванович 19 дней 5 часов назад

Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.2.1.62. Допустимые длительные

Иванов Иван Иванович 19 дней 5 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да мы та готовы расчесать кабеля расчесткой по 24. Но так нельзя да нельзя.

19 дней 4 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Самое обидное ни я должен доказывать это а мой инженер который даже не желает читать пуэ. Спасибо всем огромное. Дальше сам! 

19 дней 4 часа назад

avatar
Ну вот !  Как обычно....У "работяги"....головняк,а у инженера..."шашлык-машлык" в выходной день.
Но это уже " гол в раздевалку".
Успехов!  Читайте ПУЭ.  Там много чего интересного.

Каргапольцев Артур Николаевич 19 дней 4 часа назад

Вот щас прям убил насмерть! Если готовы расчесывать, зачем было голову себе и нам греть, два стога стяжек и в путь. Если не должен доказывать то и не нужно, тем более что это не нужно вашему руководству, инициатива наказуема, вы не знаете какие договоренности были в верхах.
Как правильно уложить рядами ГОСТ Р 50571.5.52-2011 часть 5-52 в помощь, Как можно укладывать ПУЭ и СП76.

Олещенко Игорь Николаевич 19 дней 4 часа назад

Читайте выше если лень прочитать то я тут не при чем. Олещенко Игорь Николаевич!

Иванов Иван Иванович 19 дней 4 часа назад

Запрещает он так делать выше сказано. Тема закрыта спасибо дальше сами разберём 

Иванов Иван Иванович 19 дней 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

341 раз

ЗАДАН

19 дней 11 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.