Имеем шкаф управлением насосами поток пм23, в нем расширитель протокола модбас, соединенный с с2000-пп. По задумке проектировщика надо передавать состояния насосов и задвижек на с2000м и орион про. Дали регистры состояний от этого контроллера (типа 40323), весь мозг сломал, как это сделать? Или это неосуществимо? Да, шкафа два 4 года 1 месяц назад Abs 2ПП из Орион в Модбас, в обратку он не передает, так что ничего на М или в Орионе из Модбас не отобразит.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад Спасибо ,Константин.
Значит у автора ничего не получится. А мне нечего и тратиться. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Доброго времени дня!
Не осуществимо. С2000-ПП предназначен для получения данных от системы ИСО Орион. Внутрь он может только взять-снять шлейф. или включить свободное реле. Лучше бы конечно в ТП написать .Так более точный ответ получить можно. Но что-то подобное интересовало давно. Имею пульт 2.07 и М2000-4 ДА. Если их соединть через ПП то будет ли мне пульт хотя бы состояние дискретных вводов 4ДА отображать? Но думаю,что как на форуме появится Юрий Алексеевич-так сразу наши сомнения развеет.– Каргапольцев Артур Николаевич 17 часов 50 минут назад#ссылка Нет, конечно. М2000-4да по факту это С2000-4 с прошивкой внутри которой только Modbus. Если необходимы входы в Орионе - есть более дешевые с2000-4. С2000-ПП сам опрашивать Modbus устройства не умеет. ну и стандартное, если нужны какие-то данные внутрь системы Исо Орион - то это С2000-Периметр. – Горелый Юрий Алексеевич 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Понял, спасибо, обрадую заказчика 3 штуками сигнал-20 ))) 4 года 1 месяц назад Abs 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2855 раз
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Но что-то подобное интересовало давно.
Имею пульт 2.07 и М2000-4 ДА.
Если их соединть через ПП то будет ли мне пульт хотя бы состояние дискретных вводов 4ДА отображать?
Но думаю,что как на форуме появится Юрий Алексеевич-так сразу наши сомнения развеет.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад