Имеем шкаф управлением насосами поток пм23, в нем расширитель протокола модбас, соединенный с с2000-пп. По задумке проектировщика надо передавать состояния насосов и задвижек на с2000м и орион про. Дали регистры состояний от этого контроллера (типа 40323), весь мозг сломал, как это сделать? Или это неосуществимо? Да, шкафа два

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Лучше бы конечно в ТП написать .Так более точный ответ получить можно.
Но что-то подобное интересовало давно.
Имею пульт 2.07 и М2000-4 ДА.
Если их соединть через ПП  то будет ли мне пульт хотя бы состояние дискретных вводов 4ДА отображать?
Но думаю,что как на форуме появится  Юрий Алексеевич-так сразу наши сомнения развеет.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 12 дней назад

ПП из Орион в Модбас, в обратку он не передает, так что ничего на М или в Орионе из Модбас не отобразит.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 12 дней назад

Спасибо ,Константин.
Значит у автора ничего не получится. А мне нечего и  тратиться.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 12 дней назад

Доброго времени дня!
сказать "спасибо"пожаловатьсяИмеем шкаф управлением насосами поток пм23, в нем расширитель протокола модбас, соединенный с с2000-пп. По задумке проектировщика надо передавать состояния насосов и задвижек на с2000м и орион про. Дали регистры состояний от этого контроллера (типа 40323), весь мозг сломал, как это сделать? Или это неосуществимо? Да, шкафа два

Не осуществимо. С2000-ПП предназначен для получения данных от системы ИСО Орион. Внутрь он может только взять-снять шлейф. или включить свободное реле.
Лучше бы конечно в ТП написать .Так более точный ответ получить можно.
Но что-то подобное интересовало давно.
Имею пульт 2.07 и М2000-4 ДА.
Если их соединть через ПП  то будет ли мне пульт хотя бы состояние дискретных вводов 4ДА отображать?
Но думаю,что как на форуме появится  Юрий Алексеевич-так сразу наши сомнения развеет.– Каргапольцев Артур Николаевич 17 часов 50 минут назад#ссылка

Нет, конечно. М2000-4да по факту это С2000-4 с прошивкой внутри которой только Modbus.
Если необходимы входы  в Орионе - есть более дешевые с2000-4.
С2000-ПП сам опрашивать Modbus устройства не умеет.
ну и стандартное, если нужны какие-то данные внутрь системы Исо Орион - то это С2000-Периметр. 



 

Горелый Юрий Алексеевич 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Понял, спасибо, обрадую заказчика 3 штуками сигнал-20 )))

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1047 раз

ЗАДАН

10 месяцев 12 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.