Здравствуйте, 3 года 8 месяцев назад Становов Даниил 9В АБД он сейчас видит только сервак, приборы не видит вообще. скрины пока не могу сделать, на месте теперь буду только в воскресение,
– Становов Даниил 3 года 8 месяцев назад Становов Даниил: В АБД он сейчас видит только сервак, приборы не видит вообще. Что сие означает? В АБД структура приборов пуста или опрос приборов ничего не находит? – Налетов Константин 3 года 8 месяцев назад При опросе находит сервер, а должен Сервер -> com4 -> приборы, нет цепочки
– Становов Даниил 3 года 8 месяцев назад Уже забитая? Сервер -> СОМ4 -> С2000(126) -> Приборы
– Становов Даниил 3 года 8 месяцев назад не увидел словосочетания "сервер перезагружал", было дело?
– Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад Перезгружал, перешивал, сбрасывал, он как будто прописал гдето С2000М в С2000М но я не могу найти где, АБ идет на СКУД и ОС Отдельно
– Становов Даниил 3 года 8 месяцев назад да смысл перешивать? в с2000м только конфигурация подключенных приборов и хранится.
АБ идет на СКУД и ОС АБ? от компа в пульт по 485 что ли? или всё таки по 232? он как будто прописал гдето С2000М в С2000М в ядре опроса: встаёте на сом4, потом на с2000 и там в "Тип ПИ" вместо "с2000" выбираете "ПИ". Возможно и в "Опросе" надо будет выбрать "ПКУ обмен с приборами". Хотя помнится эти настройки задавались автоматически при обновлении базы в АБД. – Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад с компа через 232 потом по 485 уходит, попробую, хотя вроде все комбинации использовал, вообще в первый раз встречаю такое, и ладно бы он только с орионом так конфликтовал.... надо поймать того кто это сделал) когда я приехал его на месте не было и он не смог объяснить чего натворил
– Становов Даниил 3 года 8 месяцев назад с компа через 232 потом по 485 уходит вот яснее не стало)) 232 куда приходит? 485 куда уходит? – Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад С сервака через 232 на Мку ну а дальше на приборы через АБшку
– Становов Даниил 3 года 8 месяцев назад В ядре опроса что показывает по компорту 4? Он вообще активирован? Адрес RS232 С2000М в пульте выставили на 126? Скорость по порту 232 С2000М совпадает со скоростью компорта?
– Ситников Алексей Юрьевич 3 года 8 месяцев назад – Становов Даниил 3 года 8 месяцев назад У вас случайно в Ядре опроса для узла «Преобразователь интерфейса, не стоит протокол работы — с «Орион» (значение «Обмен с приборами» свойства «Опрос»)?
– Спирин Леонид Васильевич 3 года 8 месяцев назад Леонид Васильевич, а как протокол обмена в ядре повлияет на ошибочную структуру приборов в базе данных?
– Налетов Константин 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если бы он никак не влиял, то можно было бы оставить "Обмен с приборами" а не "ПКУ Обмен с приборами". На фото в ядре опроса, видно что идёт опрос приборов, там где их не должно быть не так ли? Это всего лишь мое предположение, которое Даниилу нужно омести, проверив настройки ОЗ. 3 года 8 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 226Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2776 раз
3 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вообще после СОМ-порта в ядре указывается С2000-ПИ.
– Налетов Константин 3 года 8 месяцев назад
#ссылка