Здравствуйте,
Возникла проблема, в наличии два сервака с Орионом, один под СКУД, один под безопаность подключены через разные С2000М, все шло прекрасно пока один из сотрудников учавствующих в монтаже без моего ведома зачем то зашитый под охранку с 2000М не подключил её к СКУДу, и теперь она не читается через PProg и АБД, а Ядро опроса видит не Компьютер -> Последовательные порты -> СОМ4 -> С2000 -> "Приборы", а Компьютер -> Последовательные порты -> СОМ4 -> С2000 -> С2000 -> "Приборы", приборы видит вроде как но ничего не работает, как востановить? Конфигурацию сбрасывал, не помогает. Uprog приборы видит.

11 месяцев 10 дней назад

avatar
Наверное в АБД надо перенести нижний пульт на СОМ-порт. Как это выглядит в БД?
Вообще после СОМ-порта в ядре указывается С2000-ПИ.

Налетов Константин 11 месяцев 10 дней назад

В АБД он сейчас видит только сервак, приборы не видит вообще. скрины пока не могу сделать, на месте теперь буду только в воскресение,

Становов Даниил 11 месяцев 10 дней назад

Становов Даниил: В АБД он сейчас видит только сервак, приборы не видит вообще.

Что сие означает? В АБД структура приборов пуста или опрос приборов ничего не находит?

Налетов Константин 11 месяцев 10 дней назад

При опросе находит сервер, а должен Сервер -> com4 -> приборы, нет цепочки

Становов Даниил 11 месяцев 10 дней назад

Как выглядит структура приборов в АБД?

Налетов Константин 11 месяцев 10 дней назад

Уже забитая? Сервер -> СОМ4 -> С2000(126) -> Приборы

Становов Даниил 11 месяцев 10 дней назад

не увидел словосочетания "сервер перезагружал", было дело?

Волков Андрей 11 месяцев 10 дней назад

Перезгружал, перешивал, сбрасывал, он как будто прописал гдето С2000М в С2000М но я не могу найти где, АБ идет на СКУД и ОС Отдельно

Становов Даниил 11 месяцев 10 дней назад

да смысл перешивать? в с2000м только конфигурация подключенных приборов и хранится.
АБ идет на СКУД и ОС

АБ? от компа в пульт по 485 что ли? или всё таки по 232?
он как будто прописал гдето С2000М в С2000М

в ядре опроса: встаёте на сом4, потом на с2000 и там в "Тип ПИ" вместо "с2000" выбираете "ПИ". Возможно и в "Опросе" надо будет выбрать "ПКУ обмен с приборами". Хотя помнится эти настройки задавались автоматически при обновлении базы в АБД.

Волков Андрей 11 месяцев 10 дней назад

с компа через 232 потом по 485 уходит, попробую, хотя вроде все комбинации использовал, вообще в первый раз встречаю такое, и ладно бы он только с орионом так конфликтовал.... надо поймать того кто это сделал) когда я приехал его на месте не было и он не смог объяснить чего натворил
 

Становов Даниил 11 месяцев 10 дней назад

с компа через 232 потом по 485 уходит

вот яснее не стало)) 232 куда приходит? 485 куда уходит?

Волков Андрей 11 месяцев 10 дней назад

С сервака через 232 на Мку ну а дальше на приборы через АБшку

Становов Даниил 11 месяцев 10 дней назад

Адрес С2000М по 232 проверен?

Налетов Константин 11 месяцев 10 дней назад

В ядре опроса что показывает по компорту 4? Он вообще активирован? Адрес RS232 С2000М в пульте выставили на 126? Скорость по порту 232 С2000М совпадает со скоростью компорта?
 

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 9 дней назад

Становов Даниил 11 месяцев 7 дней назад

Становов Даниил 11 месяцев 7 дней назад

О_о, Даниил, вот прямо рядом темка с похожим "завихрением". Проверь, что в базе, если нужно исправь.
Версию Ориона можешь указать?

P.S. Подозрительно одновременно два похожих случая!

Налетов Константин 11 месяцев 7 дней назад

У вас случайно в Ядре опроса для узла «Преобразователь интерфейса, не стоит протокол работы — с «Орион» (значение «Обмен с приборами» свойства «Опрос»)?

Спирин Леонид Васильевич 11 месяцев 7 дней назад

Леонид Васильевич, а как протокол обмена в ядре повлияет на ошибочную структуру приборов в базе данных?

Налетов Константин 11 месяцев 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если бы он никак не влиял, то можно было бы оставить  "Обмен с приборами"  а не "ПКУ Обмен с приборами". На фото в ядре опроса, видно что идёт опрос приборов, там где их не должно быть не так ли? Это всего лишь мое предположение, которое Даниилу нужно омести, проверив настройки ОЗ.
 

11 месяцев 7 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1222 раза

ЗАДАН

11 месяцев 10 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.