партнерский раздел
ФорумЭксплуатация2 пульта С2000М в один физический COM порт

Эксплуатация » 2 пульта С2000М в один физический COM порт

Здравствуйте! Я новичок(не яд). Сразу оговорюсь что поиск не помог.
Уже 3 дня пытаюсь поключить 2 пульта С2000М в один физический COM порт. Пока не на объекте, а на столе просто 2 новых пульта. Делаю по схеме из мануала пульта, с развязкой посредством 3-х  С2000-ПИ. В пультах включил режим "компьютер" в настройках RS-232, и у одного изменил адрес на 126, и в настройках RS-232, и в 485. Пульты пытаюсь увидеть Pprog и Uprog поочерёдно. Уже попробовал один пульт подключить по схеме RS-232 ПК - C2000ПИ -второй C2000ПИ - С2000М. Не получается увидеть пульт.
Но один подключеный по RS-232 пульт к тому-же порту того-же ПК прекрасно видно.  Видно его так-же подключенный через С2000-ПИ по RS-485 к тому-же порту того-же ПК.
Что не так делаю подскажите пожалуйста.

3 года 3 месяца назад

avatar
Вы либо М переведите в программирование, либо настройте COM порты в программах на работу в протоколе Орион ПРО и выставьте скорость как в М.



Ну и номер COM порта указывайте верный при поиске.

Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В дополнение настроек порта (см. выше).
По шагам:
1. СОМ-порт ПК соединяем с клеммами RS-232 ПИ №1.
2. клеммы RS-485 ПИ №1 соединяем к одноимёнными клеммами ПИ №2 и ПИ №3.
3. клеммы RS-232 Пульта №1 подключаем к одноимёнными клеммами ПИ №2.
4. клеммы RS-232 Пульта №2 подключаем к одноимёнными клеммами ПИ №3.
Всё! Должно заработать. Ах да, не забываем, что сигналы Rx и Tx в RS-232 подключаются перекрёстно, а также не забываем подать питание на всё оборудование (ПИ в том числе).

3 года 3 месяца назад

avatar
Ну вот же! Наконец-то! "Rx и Tx в RS-232 подключаются перекрёстно". Нигде об этом нет. Проблема была в этом. Спасибище!!!

Фарапонов Дмитрий Владимирович 3 года 3 месяца назад

Как нет, все есть в РЭ на М. Рисунок 9: https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.4.12_aug_20.pdf
 

Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад

Точно. Теперь вижу. Спасибо!

Фарапонов Дмитрий Владимирович 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2843 раза

ЗАДАН

3 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.