партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПлохая связь

Эксплуатация » Плохая связь

1.Всем привет, появились неисправности после подключения С 2000 изернет, суть в том что при подключении пульта к с2000 изернет стали сами по себе отваливатся приборы начелся полный бардак с связью 485, хотя АРМ орион не отображает потерю связи и какие то проблемы, а вот БКИ постоянно срабатывает и пишет потеря связи. Отключаешь провод от коммутатора все нормально проблем с связью нет. Возможно что то по земле прилетает, принято решение поставить с2000 ПИ. Кто что думает?
2.Датчик ИП 02-02 переодически пишет неккоректный ответ ДПЛС, поменяли на другой не помогло тоже самое и после замены еще 2 датчика не стали браться на охрану, в каждой квартире стоять в пятаках бризы, осталось поменять или КДЛ или бриз. Кто что думает?
 

3 года 10 месяцев назад

avatar
Вопрос: куда подключен С2000-Ethernet? 
Уж не соединили ли оба интерфейса 232 и 485?
По второму вопросу читайте форум, миллион раз обсуждалось.

Налетов Константин 3 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

Нет, сигнал подан на 232

3 года 10 месяцев назад

avatar
Пульт по RS-232 в каком режиме включен?

Налетов Константин 3 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Компьютер

3 года 10 месяцев назад

avatar
Ищите залом кабеля. Похоже, что когда 232 цепляли одна из жилок 485 надломилась.

Налетов Константин 3 года 10 месяцев назад

Это ответ по какому пункту? 

Лаюров Роман Александрович 3 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А при чём сдесь 485 ? 

3 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По  второму вопросу, читал, но не нет именно по моему случаю! 

3 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При чём здесь залом кабеля, суть в том что когда подключаешь разъём rg45 интернета начинается полный бардак с связью

3 года 10 месяцев назад

avatar
Мне непонятна из вашего описания схема подключения, Как к ПКУ С2000М  подключены АРМ и Ethernet? Из вашего сумбурного описания выходит что к ПКУ и АРМ и Ethernet  подключены по 232-му интерфейсу

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 10 месяцев назад

Роман Александрович, дело в том, что если С2000-Ethernet подключен по RS-232 и ПКУ стоит в режиме "Компьютер", то подключение С2000-Ethernet к сети никак не должно оказывать влияние на работу ПКУ. Следовательно, если нет никакой паразитной связи между ПКУ и С2000-Ethernet, то нарушение работы RS-485 ПКУ может быть из-за:
а) не верных настроек АРМ Орион. Кстати у Вас Орион или ОрионПро?
б) старой версии ПКУ. Какая у Вас?
в) нехватки питания. Если блок питания нагружен сверх предела, то даже минимальная нагрузка может давать самый непредсказуемый результат.

Налетов Константин 3 года 10 месяцев назад

Почему когда я отключаю разъем интернета все нормаль?

Лаюров Роман Александрович 3 года 10 месяцев назад

Загадка

Налетов Константин 3 года 10 месяцев назад

Вот в этом и дело что загадка

Лаюров Роман Александрович 3 года 10 месяцев назад

Покажите как выглядит дерево системы в АБД,  так может быть если АРМ и ПКУ опрашивают приборы одновременно.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 10 месяцев назад

А как ? Сфотографировать ?

Лаюров Роман Александрович 3 года 10 месяцев назад

Если на компе семерка и выше там есть инструмент "ножницы"называется, живет в стандартных программах, выделяете область экрана и сохраняете снимок.

Данный снимок сделан при помощи кнопки PrtScn на клавиатуре, втавкой в рисунок пайнт и последующей обрезкой средствами того-же пайнта, ножницами всё гораздо проще, но тогда на снимке не было бы диалогового окна :)

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 10 месяцев назад

а если нажать Alt+PrntScn, то вообще будет снимок только активной программы, даже обрезать ничего не надо будет

Волков Андрей 3 года 10 месяцев назад

Не, так всё активное окно фоткается и нужно куда-то эту фотку вставить из буфера, ножницы более гибко работают, и такая функция там тоже есть, но еще перед сохранением там можно выделить текст маркером или замазать пером как в пайнте:)

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 10 месяцев назад

в конфигурации ПКУ  и АРМ всё идиально

Лаюров Роман Александрович 3 года 10 месяцев назад

Раз у вам всё идеально с построением и конфигурациями, значит всё работает:)
Поймите что если в АРМ нет разрывов связи и при этом ПКУ теряет приборы это означает что приборы опрашивает АРМ а не ПКУ, либо в вашем случае они вдвоем пытаются рулить БКИ и теряется только он.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 10 месяцев назад

Роман Александрович, расскажите нам как на АРМ подключен проблемный ПКУ, для каких целей установлен С2000-Ethernet?
И дайте разъяснения на вероятные причины неисправности, указанные здесь.

Налетов Константин 3 года 10 месяцев назад

и таки да, АРМ не видит потери приборов, а ПКУ их теряет? или кроме как потерей связи с разделами на БКИ это никак не отражается?

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 10 месяцев назад

С2000 Ethernet подключен для того чтобы по сети передать информацию, так как комп стоит в мониторинговом центре а жилой дом расположен на растоянии 500 метров. Сейчас принято еще одно решение поменять подсеть, возможно это старая подсеть и вней сидит какая то гадость. У нас большой жилой комплекс и продолжает рости, сейчас будем делать отдельную подсеть специально для пожарной сигнализации.

Лаюров Роман Александрович 3 года 10 месяцев назад

Мда, легче не стало. Но раз так, то успехов Вам в настройке. А подсети в данном случае вообще не причём, ну это так лирика. 

Налетов Константин 3 года 10 месяцев назад

В доме возможно текет батарея, мы не будем искать какая, и есть ли она вообще, давайте построим новый а этот взорвём:)

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 10 месяцев назад

чойта сразу взорвём то?! проложим рядом новую систему отопления, а старая пускай себе течёт

Волков Андрей 3 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000М подключен к С2000 Ethernet по интерфейсу 232 далее как обычно витая пара коммутатор

3 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И еще дополнительный ворос могут ли работать С2000 Ethernet  и АРМ в разных подсетях?

3 года 10 месяцев назад

avatar
Могут

Налетов Константин 3 года 10 месяцев назад

Это надо шлюз выхода в интернет прописывать ?

Лаюров Роман Александрович 3 года 10 месяцев назад

Да, для передачи информации между разными сетями/подсетями надо настраивать шлюз и в С2000-Ethernet указывать его адрес в таблице маршрутизации. Вот только фраза "выхода в интернет" здесь не причём.

Налетов Константин 3 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Орион Про, подключено два порта, на одном стоит 3.12 на втором 2.07 версии пультов

3 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3676 раз

ЗАДАН

3 года 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.