партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Расскажите про клапаны дымоудаления

Курилка (просто трёп) » Расскажите про клапаны дымоудаления

Правильно ли я понимаю, что клапаны с названием "белимовский аналог" без напряжения находятся в положении, соответствующем пожару. При монтаже на него подаётся напряжение, это напряжение преодолевает пружину, клапан переходит в положение мирного времени и стоит под напряжением годами. При пожаре напряжение снимается, и пружина возвращает клапан в дымоудаление. Огнезадержавающие клапаны аналогично стоят под напряжением, и только при пожаре напряжение снимается. 
Верно ли это для любых клапанов, или существуют клапаны, на которые при пожаре напряжение надо подавать и удерживать всё время эвакуации людей, а проводам в это время гореть запрещено? 
 

3 года 8 месяцев назад

avatar
КДУ например, их открывать надо при пожаре, но там привод реверсивный, напряжение только на время работы привода, при снятии напруги в любой момент времи привод просто останавливает в этом положении.
Сработала сигнализация, подали питание на КДУ, ну секунд 40-60 он октрывается, открылся, напругу можно снимать или гореть проводам.
А то что вы описали, это работа клапана ОЗК.

 

Тремасов Константин Александрович 3 года 8 месяцев назад

Каким способом подаётся напряжение для обратного движения? Надо подтаскивать два силовых провода? 

Иванов Андрей Львович 3 года 8 месяцев назад

Путем перекидывания фазы. Подводить надо три жилы, Ноль и по которым будет подаваться фаза.

Тремасов Константин Александрович 3 года 8 месяцев назад

Каким способом подаётся напряжение для обратного движения? Надо подтаскивать два силовых провода?

Это смотря какой привод.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 8 месяцев назад

Имею в распоряжение несколько десятков клапанов с электромагнитными защёлками, услышал, что в Париже такое больше не носят, решил поинтересоваться.

Иванов Андрей Львович 3 года 8 месяцев назад

услышал, что в Париже такое больше не носят, решил поинтересоваться.

а если подавать на них напряжение не 2-3 секунды, а секунд 15-20, то есть шанс заменить их быстрее)) у меня по сценарию было не больше 10 секунд, так и то пластиковая втулка на некоторых поплавилась и заклинила шток.

Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад

ЛайфХак.
Настраиваем как положено - на несколько секунд. Идём сработками по зданию по разным разделам т.о. запуская импульс заново - я так на принимаемом объекте электрозадвижку похоронил, которую пытались сдать без концевиков :)
 

Королёв Евгений Владимирович 3 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22389.html#comment59489
Есть приводы и похитрее. Есть "фаза" на Исходном выходе, так и хорошо, а вот появилась она на Рабочем, так и поехали в другую сторону.

3 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может кому-то пригодится. Из личного опыта.
Главная проблема с ОЗК - ненадежность электропитания клапана. В прошлом году на объекте стала вылетать механика приводов. Долго не могли понять в чем дело, думали что партия бракованная. А оказалось что электрики врубили АВР и при переключении привод попадает в противоход. Пришлось ставить ИБП на 220 В.

3 года 8 месяцев назад

avatar
Сергей Анатольевич, не стоит думать, что частое пропадание электропитания, есть причина механической поломки привода, если, конечно, АВР не срабатывает с частотой до десяти, тридцати Герц.
Хотя, вспоимная свой личный опыт, на слабость пластмассовой механики электропривода воздушной заслонки типа "белимо" влияет и такой, как оказалось немаловажный, фактор, наличие заводских оконечников кабелей подключения.

Петухов Андрей 3 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2390 раз

ЗАДАН

3 года 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.