|
Правильно ли я понимаю, что клапаны с названием "белимовский аналог" без напряжения находятся в положении, соответствующем пожару. При монтаже на него подаётся напряжение, это напряжение преодолевает пружину, клапан переходит в положение мирного времени и стоит под напряжением годами. При пожаре напряжение снимается, и пружина возвращает клапан в дымоудаление. Огнезадержавающие клапаны аналогично стоят под напряжением, и только при пожаре напряжение снимается. 3 года 8 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3022Каким способом подаётся напряжение для обратного движения? Надо подтаскивать два силовых провода?
– Иванов Андрей Львович 3 года 8 месяцев назад Путем перекидывания фазы. Подводить надо три жилы, Ноль и по которым будет подаваться фаза.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 8 месяцев назад Каким способом подаётся напряжение для обратного движения? Надо подтаскивать два силовых провода?
Это смотря какой привод. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 8 месяцев назад Имею в распоряжение несколько десятков клапанов с электромагнитными защёлками, услышал, что в Париже такое больше не носят, решил поинтересоваться.
– Иванов Андрей Львович 3 года 8 месяцев назад услышал, что в Париже такое больше не носят, решил поинтересоваться. а если подавать на них напряжение не 2-3 секунды, а секунд 15-20, то есть шанс заменить их быстрее)) у меня по сценарию было не больше 10 секунд, так и то пластиковая втулка на некоторых поплавилась и заклинила шток. – Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад ЛайфХак.
Настраиваем как положено - на несколько секунд. Идём сработками по зданию по разным разделам т.о. запуская импульс заново - я так на принимаемом объекте электрозадвижку похоронил, которую пытались сдать без концевиков :) – Королёв Евгений Владимирович 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://partners.bolid.ru/forum/forum_22389.html#comment59489 3 года 8 месяцев назад Петухов Андрей 295Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может кому-то пригодится. Из личного опыта. 3 года 8 месяцев назад Ветрянщиков Сергей Анатольевич 27Сергей Анатольевич, не стоит думать, что частое пропадание электропитания, есть причина механической поломки привода, если, конечно, АВР не срабатывает с частотой до десяти, тридцати Герц.
Хотя, вспоимная свой личный опыт, на слабость пластмассовой механики электропривода воздушной заслонки типа "белимо" влияет и такой, как оказалось немаловажный, фактор, наличие заводских оконечников кабелей подключения. – Петухов Андрей 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2390 раз
3 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Сработала сигнализация, подали питание на КДУ, ну секунд 40-60 он октрывается, открылся, напругу можно снимать или гореть проводам.
А то что вы описали, это работа клапана ОЗК.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 8 месяцев назад
#ссылка