Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, выполнится ли сценарий запуска реле на КПБ (пуск воды в гидранты) при такой схеме:

Разрешающее условиеЗапрещающее условие
ПожарЗона взята (На охране)
Раздел 2 ( 2эт. коридор)
Раздел 3 ( 3эт. коридор)
Раздел 4 ( 4эт. коридор)
Раздел 5 ( 5эт. коридор)
Раздел 22 (ИПР 2эт.)
Раздел 23 (ИПР 3эт.)
Раздел 24 (ИПР 4эт.)
Раздел 25 (ИПР 5'т.)

Требуется при состоянии "Пожар" в коридоре и срыве ИПР(на любом этаже) пустить воду в гидранты.
Каждый этаж в своем разделе. На каждом этаже ИПР в отдельном разделе.
Мне не понятен вопрос как Болид отрабатывает сценарий ЗАПРЕТА. 
Что будет если хотябы один из ИПР будет сорван? Болид включит реле или будет ждать срыва ВСЕХ ИПР в запрещающем условии?

3 года назад

avatar
Тут сценарий не нужен. Обычная тактика 1.
Этажей много,но стояк ВПВ (как я понял) один.
Но ведь вроде бы как ..запуск ВПВ только от ИПР внутри шкафа . Или не так ?

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Да, не запустится. Рубите на шаги.  Хотя тоже ерунда получится. Запуск пойдет только от П2 и ИПР конкретного этажа И останов по П2 верхнего шага без ИПР. Лучше кучу сценариев.

Леготин В В 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Каргапольцев Артур Николаевич: Запустить нужно как раз по условию в любом из разделов 2-5"Пожар" + срыв любого ИПР. Чтобы "по пьяни" не стартанули...

3 года назад

avatar
А если так...
Объединим коридор этажа(ей) и ИПР этажа(ей) в "зону" и запустим по "Пожар 2".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Если у вас ИПР в разделах несколько, то все весеее.

Леготин В В 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22563.html#comment60098
Для кучи сценариев нужна куча реле ((( 
А мне нужно 1 реле запустить по простому событию:
Пожар в одном из кучки разделов + срыв ИПР в кучке разделов...

3 года назад

avatar
Использовать группа+раздел ИПР.

Карпов Дмитрий 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22563.html#comment60100
У меня С2000-СП1 и СИГНАЛЫ-20, к сожалению, не умеет Пожар2. 

3 года назад

avatar
К сожалению, пульт не может испоплнять команду И, он исполняет А х нет В причем по ШС (не по разделам) Вам проще всего создать сценарий с разрешающими от любого ИПР, а еще физику от любого пожара завести на реле, принять любым технологическим шлейфом, и этот раздел поставить в запрещающие условия.

Леготин В В 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22563.html#comment60103
Дмитрий, ВЫ хотите сказать, что вот так запустится:

Разрешающее условиеЗапрещающее условие
ПожарЗона взята (На охране)
Раздел 2 ( 2эт. коридор)
Раздел 3 ( 3эт. коридор)
Раздел 4 ( 4эт. коридор)
Раздел 5 ( 5эт. коридор)
Группа разделов 222(ИПРы этажи)

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22563.html#comment60105
Спасибо за наводку!
Жаль, что Болид не умееет в сценарях работать с группами разделов - мой вопрос уж точно решился бы без костылей )

3 года назад

avatar
Болид не умееет в сценарях работать с группами разделов

Почему не умеет?
Сбоку разделы, внизу выбор № группы, только вначале выбрать группу, иначе не даст выбрать.

Карпов Дмитрий 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Господа, увы, мои потуги не увенчались успехом...

Пишу сценарий:

Разрешающее условие Запрещающее условие 
Пожар Зона взята (На охране) 
Раздел 31 ( 2эт. коридор)
Раздел 35 ( 3эт. коридор)
Раздел 39 ( 4эт. коридор)
Группа разделов 121(ИПРы этажи) 
НЕ РАБОТАЕТ

Переделываю следующим образом:
Убираю группу разделов с ИПР, вношу каждый раздел с ИПР в список:
Разрешающее условиеЗапрещающее условие 
Пожар Зона взята (На охране)
Раздел 31 ( 2эт. коридор)
Раздел 35 ( 3эт. коридор)
Раздел 39 ( 4эт. коридор)
122 (ИПР 2эт)
123 (ИПР 3эт)
124 (ИПР 4эт)

НЕ РАБОТАЕТ
Переделываю следующим образом:
Все ИПР переношу в один раздел
- Раздел 122 (ИПР все этажи)
   Прибор 6 Шлейф 13 Раздел 122 (ИПР 2эт)
   Прибор 6 Шлейф 14 Раздел 122 (ИПР 3эт)
   Прибор 6 Шлейф 15 Раздел 122 (ИПР 4эт)
Разрешающее условиеЗапрещающее условие 
Пожар Зона взята (На охране)
Раздел 31 ( 2эт. коридор)
Раздел 35 ( 3эт. коридор)
Раздел 39 ( 4эт. коридор)
122 (ИПР все)

НЕ РАБОТАЕТ

Увы,

3 года назад

avatar
Сценарий работает по ШС. Если у вас хоть один ШС (не раздел) находится в запрещающих условиях - отработки не будет.

Леготин В В 3 года назад

Сказать хочется вот что..Но это прописная истина и говорить как-то   не очень,но..
Это только кажется,что при помощи "сценариев" можно сделать  "что хочу-то и наворочу"
Сценарий работает только тогда,когда он "логичен"
Если "не логичен"-то работать не будет.Теперь посмотрите Ваши сценарии. Ни в одном сценарии "логики" нет и в помине.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не понимаю, почему не запускать насосы через 2 последовательных НР реле, срабатывающих одно на ДИПы, другое на ИПРы. Без сценариев, максимально логично.
Запрещающее условие суть инверсия. Инверсия суммы не равна сумме инверсий.

3 года назад

avatar
Королёв Евгений Владимирович
Спасибо за Ваше участие, просто очень не хотелось городить городушки, которые в нужный момент могут и отказать в силу сдохшего реле или оторванного провода...

Каргапольцев Артур Николаевич 
Спасибо, что макнули в мордой в непонимание логики работы сценария Болида, но для меня как айтишника, логика вполне очевидна - если Произошло разрешающее событие в одном из нескольких разделов и оно совпало с событием, которое уже не является запрещающим в других разделах, то сценарий должен выполниться:
Разрешающее условие 
Запрещающее условие
Пожар 
Зона взята (На охране)
Раздел 31 ( 2эт. коридор)
Раздел 35 ( 3эт. коридор)
Раздел 39 ( 4эт. коридор)
122 (ИПР 2эт)
123 (ИПР 3эт)
124 (ИПР 4эт)
Но как понимаю, приоритет запрета является наивысшим в данном случае. И если в запрете все разделы не слетели из состояния "Зона взята", то действует запрет. Чего я не знал и пытался здесь выяснить - ВЫ бы мне это объяснили, а не умничали, я бы вам сказал БОЛЬШОЕ СПАСИБО.

Исходя из вышесказанного, просто в запрет нужно прописывать ОДНО(!) запрещающее условие, и дублировать шагами сценария:
шаг1
Разрешающее условие
Запрещающее условие
Пожар Зона взята (На охране)
Раздел 31 ( 2эт. коридор)
Раздел 35 ( 3эт. коридор)
Раздел 39 ( 4эт. коридор)
122 (ИПР 2эт)
шаг2
Разрешающее условие
Запрещающее условие
Пожар Зона взята (На охране)
Раздел 31 ( 2эт. коридор)
Раздел 35 ( 3эт. коридор)
Раздел 39 ( 4эт. коридор)
123 (ИПР 3эт)
и так далее...
Господа спасибо Вам и поддержке Болида за участие вопрос закрыт!

 

Алексей 3 года назад

Ну блин, не разделы, а ШС. Если в запрещающих условиях хоть один ШС соответствует - фигвам, а не отработка. Если из двух ИПР на этаже в одном разделе только один нажали -  сидим и ждем, пока второй нажмут.

Леготин В В 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)