Уважаемые коллеги! Вопрос по применению С2000-СП1 исп.01 в закрытых необогреваемых уличных ящиках в условиях подмосковья. При морозах (-20) реле не подвисают? Насколько они вообще стабильны? Нагрузка небольшая - 50Вт LED фонари. 3 года 8 месяцев назад no 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Гермоящики пластиковые, влаги нет и обычно пакет силикагеля кладется. Сетевое оборудование живет в этих условиях годами без нареканий. Естественной вентиляции нет, но судя по прибору тепла он выделяет немного. 3 года 8 месяцев назад no 2 Вопрос по применению С2000-СП1 исп.01 в закрытых необогреваемых уличных ящиках в условиях подмосковья
Можете ставить. Что касается подмосковья-то погода поменялась так ,что сразу и не скажешь где Север, а где ЮГ. Но у нас работает. А вот сколько проработает-это время покажет. Релюшки только " не перегружайте"- проработает. Никак уличное освещение запускаете ? Может тогда просто УК-ВК поставить. У "Болида" УК-ВК высшего качества. Впрочем как и всё остальное. https://partners.bolid.ru/forum/forum_11206.html "Чем меньше электроники на улице-тем крепче сон" – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 8 месяцев назад Я считаю, если высокочастотное оборудование типа роутеров работает, то и куда более грубые устройства типа СП1 смогут.
– Королёв Евгений Владимирович 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня не первый год в куда более суровых условиях (металлический гермошкаф ip54) работают приборы пожарной сигнализации, поскольку разместить их в отапливаемых помещениях просто негде т.к. они на большом удалении. 3 года 1 месяц назад Понкратов Александр Владимирович 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2252 раза
3 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
1.1.6 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды блок соответствует исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре от 243 до 328 К (от минус 30 до +55 °С).
ОСТ 25 1099-83
Исполнение 03
Для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий. При этом отсутствует прямое воздействие –солнечной радиации, атмосферных выпадаемых и конденсированных (роса, иней, изморозь, гололед и т.п.) осадков, песка, пыли
Можно ли считать ваши ящики помещениями? Как бы вы в них помещаете, но но можно ли ТАК натянуть сову на глобус. Есть ли в ваших ящиках естественная вентиляция, как там с росой и инеем?
– Иванов Андрей Львович 3 года 8 месяцев назад
#ссылка