партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-СП1 исп.01 вопрос по надежности

Эксплуатация » С2000-СП1 исп.01 вопрос по надежности

Уважаемые коллеги! Вопрос по применению С2000-СП1 исп.01 в закрытых необогреваемых уличных ящиках в условиях подмосковья. При морозах (-20) реле не подвисают? Насколько они вообще стабильны?  Нагрузка небольшая - 50Вт LED фонари.

3 года назад

avatar
Опыта размещения этих блоков на улице нет. По документам они не подходят, хотя никто не мешает в России работать без документов.  

1.1.6 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды блок соответствует исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре от 243 до 328 К (от минус 30 до +55 °С).

ОСТ 25 1099-83
Исполнение 03
Для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий. При этом отсутствует прямое воздействие –солнечной радиации, атмосферных выпадаемых и конденсированных (роса, иней, изморозь, гололед и т.п.) осадков, песка, пыли

Можно ли считать ваши ящики помещениями? Как бы вы в них помещаете, но но можно ли ТАК натянуть сову на глобус. Есть ли в ваших ящиках естественная вентиляция, как там с росой и инеем? 

Иванов Андрей Львович 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Гермоящики пластиковые, влаги нет и  обычно пакет силикагеля кладется. Сетевое оборудование живет в этих условиях годами без нареканий. Естественной вентиляции нет, но судя по прибору тепла он выделяет немного.

3 года назад

avatar
 Вопрос по применению С2000-СП1 исп.01 в закрытых необогреваемых уличных ящиках в условиях подмосковья

Можете ставить. Что касается подмосковья-то погода поменялась так ,что сразу и не скажешь где Север, а где ЮГ.
Но у нас работает. А вот сколько проработает-это время покажет.
Релюшки только " не перегружайте"- проработает.
Никак уличное освещение запускаете ? 
Может тогда просто УК-ВК поставить.
У "Болида" УК-ВК   высшего качества. Впрочем как и всё остальное.


https://partners.bolid.ru/forum/forum_11206.html

"Чем меньше электроники на улице-тем крепче сон"
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Я считаю, если высокочастотное оборудование типа роутеров работает, то и куда более грубые устройства типа СП1 смогут.

Королёв Евгений Владимирович 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня не первый год в куда более суровых условиях (металлический гермошкаф ip54) работают приборы пожарной сигнализации, поскольку разместить их в отапливаемых помещениях просто негде т.к. они на большом удалении.

2 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1882 раза

ЗАДАН

3 года назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.