|
Подскажите как перепрошить С2000-Ethernet v3.0 на 3,02 в инструкции написано Uprog-ом и по сети. Но смотрел, смотрел и не где не нашел как перепршить. Нет там такой кнопки и в выпадающих менюшках нету. Астарый Орион прог не видит С2000-Ethernet v3.0 3 года 7 месяцев назад Игорь Михайлович 6«Нет там такой кнопки и в выпадающих менюшках нету…» Игорь Михайлович При условиях: - Запущен и доступен «Orion2 - Device Interface Protocol» - Запущен и доступен UProg версия не ниже… (смотреть в РЭ) В Упроге после настройки, и доступности прибора и прошивки, фокус на прибор (сам эзернет), контекстное меню (ПравойКлавишейМанипМыши) в списке: - Выбор прошивки - Записать программу https://disk.yandex.net/qr/?text=https://disk.yandex.ru/i/E2fCxMUciu2itg https://disk.yandex.ru/i/E2fCxMUciu2itg ... прямой адрес фото.... ... этот форум такие ссылки не поддерживает (удалено...). – Карпов Дмитрий 3 года 7 месяцев назад Дмитрий, эта картинка как раз из версии 5610, но в РЭ рекомендуется 9027 (на сайте она тоже стоит отдельно и специально для езернета 3.00), но вот что мы видим в рекомендованной версии))
кстати, скрин даже не из той версии что на сайте, а из более свежей от техподдержки, чтобы работать с версией 3.01, т.к. упрог с сайта с этой версией ещё не работает)) но и в версии с сайта кнопки Записать программу нету. Вот поэтому выше я и написал - на свой страх и риск использовать 5610, оно же не рекомендовано или спросить техподдержку, чтобы было потом кого проклинать за возможный "кирпич")) – Волков Андрей 3 года 7 месяцев назад У вас на картинке UProg 4.1.4 или ниже он не работает с С2000-Ethetnet v 3.0
– Игорь Михайлович 3 года 7 месяцев назад в свойствах Упрога
версия:2021.1.26.9455 время:26.01.2021 18:02 https://disk.yandex.ru/i/kUnZR0EvQOym4A интересно, а с чего же в РЭ указано, что «Для конфигурирования прибора v3.XX рекомендуется использовать программу Uprog v 4.1.5.9027 и выше.…» ...ну а куда выше смотреть туда же (РЭ). А перепрашивать, или нет, решает каждый самостоятельно (и инструментарий выбирает). Прибор может попасть в сервисный режим загрузчика в результате непредвиденного сбоя. В этом случае обновление (восстановление) прошивки с помощью программы Uprog может восстановить работоспособность прибора без обращения в сервисный центр. (стр47) https://bolid.ru/files/373/566/s2000_Ethernet_rept_apr_21.pdf – Карпов Дмитрий 3 года 7 месяцев назад интереснее откуда эта версия взялась? на сайте её нету, в дистрибутиве ориона тоже (если конечно опять втихушку не подменили версию), техподдержка в мае высылала версию 9027, но оказывается ещё в январе появилась 9455...
– Волков Андрей 3 года 7 месяцев назад – Карпов Дмитрий 3 года 7 месяцев назад походу это я уже запутался в установленных у себя на компе версиях
– Волков Андрей 3 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Попробуйте на странице прибора в разделе скачать, загрузить программу 4.1.5.9027 для езернет версии 3.00 и попробовать ей прошится. 3 года 7 месяцев назад Крынин Денис Александрович 1Именно про версию 4.1.5.9027 я и говорю. Нету там записать программу.
– Игорь Михайлович 3 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. 3 года 7 месяцев назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! 3 года 6 месяцев назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4269 раз
3 года 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 3 года 7 месяцев назад
#ссылка