партнерский раздел
ФорумПроектированиеСнижение взрывоопасной концентрации пыли в помещении

Проектирование » Снижение взрывоопасной концентрации пыли в помещении

Имееися помещение в котором  проводятся работы с мукой (растаривание, просеивание).
Один из пунктов предотвращения взрывоопасной концентрации пыли в помещении это автоматическое включение системы аварийной вентиляции.
Включение системы аварийной вентиляции предусмотрено:
- в ручную от ручного адресного извещателя;
- автоматически от адресного пожарного извещателя пламени инфракрасного диапазона (ИК) «С2000-Спектрон-207-М;
- автоматически при повышении взрывоопасной концентрации пыли в помещении.
Вопрос!!! Какой можно использовать извещатель концентрации пыли для решения данного вопроса и интеграции его в существующую систему противопожарной защиты (С-2000М, С-2000КДЛ).

 

2 года 11 месяцев назад

avatar
В чём вопрос? У вас уже есть проект с моделью извещателя, и вы хотите его подключить?
Или у вас нет проекта, и вы хотите использовать на взрывоопасном объекте что-то по совету неизвестно кого? 

Если модель извещателя известна, поведайте нам о ней, посмотрим её паспорт, подумаем.

Иванов Андрей Львович 2 года 11 месяцев назад

В проекте написано «лаконично», а именно «Включение системы аварийной вентиляции предусмотреть вручную от ручного адресного извещателя, автоматически от адресного пожарного извещателя пламени инфракрасного диапазона (ИК) (С2000-Спектрон-207-М) и автоматически при повышении взрывоопасной концентрации пыли в помещении.

А это точно проект?
Слово "предусмотреть" может быть написано в техническом задании, Заказчик даёт Проектировщику задание предусмотреть на основание его знаний, лицензии в обмен на деньги. А кому Проектировщик может написать "предусмотреть", не совсем понятно. . 
Посмотрите в спецификацию, где-то там в этой спецификации обязана быть указана марка/модель извещателя. 
А то, что написано в утверждённом проекте уже «не вырубишь».

Ну, кто-то кому-то что-то дал, и неготовый проект оказался утверждён, а вы крайний. Кому жаловаться, неизвестно, всем безразлично. Хотя... А вы знаете, что оплатив фиктивный проект, ваш директор уменьшил налог на прибыль, а если проектировщик плательщик НДС, то уменьшил и НДС тоже? Налоговую такой манёвр может заинтересовать.

Извините, я погуглил по словам извещатель уровня пыли пожарный, ничего не попалось. Может быть кто-то принесёт сюда наименование, будет интересно посмотреть. 

Иванов Андрей Львович 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Ну очень скудные данные про извещатель концентрации пыли..... Ладно. Если добавить с2000-4 и к нему этот извещатель подключить? А дальше уже раздел создать и по накатанной?

2 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Задача любого именно извещателя - формировать событие. То есть он анализирует условия и при возникновении условий на которые он ориентирован, он формирует событие. Датчик же умеет просто передавать какие либо сигналы. Это если образно. 

2 года 11 месяцев назад

avatar
Не основано ни на чём, кроме жаргона вашей деревни. В другой деревне могут говорить наоборот, а в третьей по-третьему.

Ввёл в гугель поисковый запрос "Датчик", первая же страница показала
Оптические датчики предназначены для бесконтактного определения наличия/отсутствия объекта в контролируемом пространстве. Используются для автоматизации любых промышленных процессов, в робототехнике, системах контроля, обработки и монтажа. Оптический датчик может быть использован для обнаружения объектов на расстоянии от 0 д


Итак, определение, автоматизация, обнаружение и никакой передачи. Страницу сочинили в другой деревне.

Иванов Андрей Львович 2 года 11 месяцев назад

Хороший ответ. 
Датчик говорит - да/нет. Извещатель говорит когда да/нет - это принципиальные отличия 

Прошутинский Игорь Рашидович 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Повторюсь, извещатель - событие, а датчик сигнал 

2 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спор ни о чём!Общее определениеДатчик (извещатель) -устройство, воспринимающее изменение среды, в которой находится, и передающее образованный сигнал “тревоги” на другие приборы. По функциональному назначению: - для контроля состояния помещений, предназначенные для обнаружения проникновения в помещения или нарушения пожарной обстановки.Определение в СП 484.1311500.2020извещатель пожарный: Техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и/или формирования сигнала о пожаре.

 Что касается извещатель концентрации пыли.В проекте написано «лаконично», а именно «Включение системы аварийной вентиляции предусмотреть вручную от ручного адресного извещателя, автоматически от адресного пожарного извещателя пламени инфракрасного диапазона (ИК) (С2000-Спектрон-207-М) и автоматически при повышении взрывоопасной концентрации пыли в помещении.Вопрос о интеграции любого стороннего извещателя (датчик) в оборудование «Болид» не стоит. Вопрос может кто сталкивался с такой проблемой? А то, что написано в утверждённом проекте уже «не вырубишь».
 

2 года 11 месяцев назад

avatar
Извините, я погуглил по словам извещатель уровня пыли пожарный, ничего не попалось. Может быть кто-то принесёт сюда наименование, будет интересно посмотреть. 

А если на этом же Гугле набрать слово "пылемер" и посмотреть...
Предложений будет великое множество.
Наверно это и имелось ввиду в Проекте. Интересует эл.часть.
Как и от чего движок должен запускаться ? От "пожарки" понятно. А  от "пылемера"?
Может быть использовать "частотник" и пылемер с выходным сигналом ?
Но лучше бы ,конечно по этому поводу с Проектировщиком посоветоваться.
"Одна голова -хорошо, а две   (возможно) что и лучше".
И ,пожалуйста...перестаньте спорить..
"Пылемер" -это и не датчик и не извещатель...Это "анализатор".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

А если на этом же Гугле набрать слово "пылемер" и посмотреть...

Не знал такого слова, спасибо. 

Иванов Андрей Львович 2 года 11 месяцев назад

Я тоже. Даже звучит и то   смешно.,Но.....

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Заинтересовался вопросом.
Самое внятное решение на первой странице гугла - аспирационник от Сименса, который умеет "Пожар" отличить от "Запылённости". Подозреваю, что эти капиталисты немного умалчивают, что после получения сигнала "Запылённость" от извещателя аспирационника, этого супостата, придётся менять на новый, точно такой же.

Петухов Андрей 2 года 11 месяцев назад

аспирационник

Опять путаем  
"Анализатор задымлённости"-это не "анализатор запылённости".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Опять вступаем на скользкий путь понятий - датчик vs извещатель. Один из них отвечает на вопрос "Да/Нет", другой предлагает пространство для принятия какого-то решения, включать или не включать.

Петухов Андрей 2 года 11 месяцев назад

Опять вступаем на скользкий путь понятий

Пока для нас  "тепловой пожарный извещатель" и термостат- будут одно и тоже
Со "скользкого пути " мы не свернём.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

К примеру DUSTHUNTER T100 (измерительный прибор для измерения средних и высоких концентраций пыли). Все хорошо, НО! Цена 45955 руб. 
А проекту и СТУ уже 6 лет. И стоило мне в них влезть! Повсей видимости оставлю как есть.

Бражников Константин Влерьевич 2 года 11 месяцев назад

Я смотрел вчера разные приборы. Измерение является необходимым условием, но не является достаточным. У оборудования Болида нет глаз, чтобы смотреть на цифры пылемера, ему подавай либо сухой контакт, либо протокол Орион (Орион Про). В протокол Орион пылемеры наверняка не умеют, а умеющих в сухой контакт я вчера не увидел. 

Иванов Андрей Львович 2 года 11 месяцев назад

А проекту и СТУ уже 6 лет.

Более грамонтные коллеги могут уточнить "срок годности" утвержденного проекта?

Баулин Владимир Александрович 2 года 11 месяцев назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22832.html#comment60952
Артур, "аспирационник" - всего лишь способ доставки среды для последующей обработки.

Петухов Андрей 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2141 раз

ЗАДАН

2 года 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.