|
Необходимо установить в кабине лифта сервисную/тревожную кнопку, которая должна стать частью АПС на ИСО Орион. В верхний конец шахты лифта я могу завести хоть RS485, хоть ДПЛС. На крыше лифта можно установить РИП и пока неизвестный мне приборчик. Свободных проводов в лифтовом жгуте проводов уже нет, необходимо ставить что-то беспроводное, достающее от крыши лифта до верха шахты лифта. 3 года 6 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3073Лифтовики дадут 220 вольт, от них может запитываться РИП-12, кнопка должна работать и при обесточивании кабины тоже.
– Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад А я вот что-то не пойму никак каким образом стыкуются понятия "сервисная/тревожная кнопка" и "часть АПС" вкупе с "оборудование было болидовским и пожарным". Разъясните пжлст.
– Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад Они стыкуются по требованиям к надёжности, надёжность должна быть одинаковой, одинаковости проще всего достичь, применяя одинаковое оборудование.
Если вы затыкаете дыры в стене, то затычка должна быть аналогичной стене. Именно по соображениям надёжности не хочу использовать тракт ни с Али-экспресса, ни от какого-нибудь условного Метакома. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад В результате оживлённой дискуссии был дан совет, он воплощён в жизнь. Кнопка нужна, чтобы забытый в лифте человек мог изнутри поднять штору и выйти.
– Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Зто стеб? Вот из за этой ... темы надо было на форум вылезать с невнятными вопросами? Ляяя...
– Леготин В В 3 года 6 месяцев назад Вот из за этой ... темы надо было на форум вылезать с невнятными вопросами? Протестую! Вопросы были внятные. Протестую два! Не на форум, а в курилку (просто трёп). А в эту тема превратилась благодаря курилке. Слава никотину, долой Ксениев. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад "Протест" принимается ,Ваша честь!
Причины 1. Интернет всё стерпит. 2. Было над чем "голову поломать" 3. Кое над чем можно и посмеяться( ибо иногда инженерные решения не обходятся без курьёзов) Дальнейшие пункты уже на Ваше усмотрение. Фото красивое-это "+" Инеженерное решение-тоже "ближе к +" И вопросец.№1...А где же находится ШУ "шторы"? В самом деле тут нужно 3 метра провода+плюс кнопка ПКЕ + отвёртка И вопросец № 2 На сколько помнится "шторы" оборудуются свето-звуковым оповещением. Что-то я его не вижу. Зачем ?(спрсите вы) Поясню..Сначала подаётся сигнал, а уже потом "штора" закрывается. Многообразие "штор" велико, но алгоритм работы скорее всего ,что одинаков.Собственно и решение не сложное. В самом деле с таким сталкивался. Объект " Центр реабилитации "инвалидов-инсультников". Но там кнопки стояли с 2-х сторон от "шторы" Ибо когда "сопровождающий мед.персонал" спустится вниз с инвалидом на инвалидной коляске-то сначала ( нажав кнопку внутри) открывает(поднимает) "штору",а уже выехав (и нажав уже другую кнопку) "штору " опускает. Всё до гениального просто. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Шкаф управления над подвесным потолком.
Про светозвукосигнализацию начну читать. Штору вешали не мы, а лицензированная организация, они удержали в тайне. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Если будете "заглядывать" в ШУ,то обратите внимание есть ли в нём АКБ. А то могли и без АКБ.поставить .
Иначе "бесперебойник" работать не будет. Движок на 220 вольт,что и не мудрено- такую "хламину" опустить нужно , а то и поднять. И вопросец №3( но только для тех ,кто сталкивался со "шторами" Ёмкость АКБ такова,что бы "бесперебойник" "опустил штору". Если АКБ не "хватит" и бесперебойник не "поднимет" "штору"-то это не нарушение. Даже "на опускание" АКБ и то "разряжается" быстро. А ёмкость у АКБ не маленькая. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Артур Николаевич, не могли бы вспомнить, где читать про требования к управлению шторами, про шкафы, про оповещение перед опусканием? Я к этим шторам подошёл как к данности, они уже смонтированы, они такие, какие есть. Я пока только добавил кнопку подъёма, параллельно уже существующей кнопке. Если существующее решение надо дорабатывать, добавлять резервированное питание и оповещение, то мне надо обосновывать это документами, про которые я пока не знаю. И те несколько документов, которые я просмотрел вашего сообщения (включая СП4) ничего не дали. Подскажите, если помните.
– Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Андрей Львови .При всём уважении , но по данному вопросу я просто профан.
Нормативку знаю слабо.Это лучше Вам к спецам по "нормативке". Но могу сказать точно одно. Противопожарные шторы устанавливали после серии "крупных пожаров" в местах с людьми с ограниченными возможностями. И под личным ( не побоюсь добавить )и непрестанным контролем со стиороны органов ГНП. Обязательно проверяйте Сертификат и "алгоритм" работы "шторы". Как я знаю, что бывали случаи ,что когда вместо противопожарных штор устанавливали просто "дверные механические жалюзи". Ибо сама по себе противопожарная штора-это штука довольно не дешёвая. Сам по себе этот объект уже года 4 ,как не обслуживаем. И фото с объекта теперь уже мне не найти. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад И вопросец.№1...А где же находится ШУ "шторы"? В самом деле тут нужно 3 метра провода+плюс кнопка ПКЕ + отвёртка Да, очень просто, но это выяснилось в результате обсуждения. Главное обстоятельство, из-за которого была создана тема - это требование доступа к кнопке из кабины лифта. Вот это "из кабины лифта" было воспринято мной как "из закрытой кабины лифта". Про то, что лифт за опущенной шторой будет стоять с открытыми створками, что из кабины можно рукой нажать кнопку вне кабины, я на момент создания темы не додумался, и искал способ передать сигнал из закрытой кабины. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Объект " Центр реабилитации "инвалидов-инсультников". Но там кнопки стояли с 2-х сторон от "шторы" Ибо когда "сопровождающий мед.персонал" спустится вниз с инвалидом на инвалидной коляске-то сначала ( нажав кнопку внутри) открывает(поднимает) "штору", а уже выехав (и нажав уже другую кнопку), "штору " опускает. Всё до гениального просто. Ручное опускание нарушает требование к автоматическому опусканию шторы. У нас во время тревоги реле "Вниз" не размыкается вплоть до окончания тревоги и прижимает штору вниз. Внизу концевик, так что механизму это не вредит, а зачем нужно постоянное замыкание, написано в следующем предложении. Ручная нефиксируемая кнопка Вверх имеет приоритет и позволяет приподнять шторы, но как только перестал нажимать "Вверх", шторы снова поехали вниз. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Всё верно. При "Пожаре" "штора+лифт галопом вниз.
А вот дальше..(что-то подзабыл) Но вроде бы кнопкой "штору" можно "приподнять", а проехав и нажав кнопку "штора" закроется до конца. Кнопки точно "без фиксации". Так вроде бы и сам ШУ "настраиваемый" Врать не буду-не помню.Надо смотреть и разбираться со схемой и Описанием работы "шторы" Если честно-то не хочется. Тем более ,что со "шторами" редко (почти никогда) работать почти не приходилось. С тех пор как этот объект "ушёл с обслуги"-то со "шторами" я больше дела не имел. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Во-первых, просто дверные шторы ставить бессмысленно - нужен пожарный сертификат, что она будет держать открытый огонь какое-то время.
Про предварительную сигнализацию впервые слышу - на разных объектах просто втихаря опускается, хватает речевого\звукового оповещения о пожаре. PS: картинка вызвала короткий приступ истерического смеха :) Правильная постановка задачи содержит часть решения! – Королёв Евгений Владимирович 3 года 6 месяцев назад Это не просто шторы, это противодымные. Разумность их применения выходит за уровень моей зарплаты. Хотя, если бы директором был я, я бы восстановил утраченные лифтовые холлы.
– Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В соседней теме https://partners.bolid.ru/forum/forum_16382.html что-то подобное обсуждали. 3 года 6 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1268Ну либо действительно применять радио-железо от болида, но что-то у меня есть сомнения в надёжности работы их оборудования в указанных ТС-ом условиях, либо применить оборудование УВ Базальт-93 не менее известного и зарекомендовавшего себя производителя (не реклама!).
– Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад Да зачем уж сразу прямо Базальт? 701-й серии вполне хватит :))
– Леготин В В 3 года 6 месяцев назад 701-й серии вполне хватит :))
А РСТС-ки тем паче. Это я про РПД-КН Выглядит правда "неказисто", но и сама идея "того же поля ягода" Боитесь пожара в лифте- одевайте браслеты. Если специально не поджигать-то в кабине лифта гореть просто нечему. Ставьте тогда уж какой-нибудь "радио-ИПР" Не уверены в "Болиде", тогда "Аргус" Вам в помощь. И "Альтоника" подойдёт( только вряд ли у них есть радио-ИПРы). Может и "Теко" сгодится. Но в любом случае радиоприёмник устанавливайте так ,что бы максимально снизить "угол отражения" Радиоволна это не любит. Впрочем это отличное решение для тех,кому надо "без остановки" спуститься с 20-го на 1-й этаж. Или этот радио-ИПР на "опускание" лифта не предназначен ? "Умом Россию не понять.Аршином общим не измерять" – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Убили Петруху. Абдула зарезал.
https://catalog.argus-spectr.ru/index.php?path=ru/node/4/catalog/tovar/207&cat=186 – Леготин В В 3 года 6 месяцев назад Люди, ну какая носимая кнопка в металлической кабине лифта? Она сможет передать сигнал только на приёмник внутри этой же кабины.
Я всего-то хотел совета, что на крыше лифтовой шахты прибивай С2000Р-АБВ, на крыше лифтовой кабины прибивай С2000Р-ХУZ. Ну не имел я с ними дела никогда. Смотрю на картинку с типомым решением и очкую. Ладно, придётся купить на свой страх и риск и попробовать. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Ну если по вашему С2000-ИПР из броне-кабины лифта будет устойчиво работать, то валяйте.
– Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад На крыше лифта. На. НА. НА!!!
Не под, а на. В кабине кнопка, от кнопки провода к какой-то хрени на крыше. Между крышей лифта и потолком шахты чистый, прозрачный, русский живительный воздух свободы. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Так Вам в первом-же ответе написали, протяните кабель, два часа работы, затраты минимальные, работать будет 100%.
– Слугин Юрий Александрович 3 года 6 месяцев назад Я всего-то хотел совета, что на крыше лифтовой шахты прибивай С2000Р-... так хочется батарейки менять?) хорошо, если крыша кабины доступна в любой момент, а если только через вызов лифтовика... – Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На потолок шахты RR701R, на крышу кабины RR701TS, в кабину болидовская кнопка типа УДП 513-3М исп 01, покрасить в нужный цвет. 3 года 6 месяцев назад Леготин В В 2105В В, всё не то. Львовичу нужно решение от болида, но он никак в толк не возьмёт, что ни у одного радиоканального болидовского устройства нет контактов для подключения проводной кнопки. Ему даже ссылку на тему давали про элегантное "подпаяться" к геркону.
– Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если между крышей лифта и потолком шахты чистый просвет, то можно обойтись ИК каналом связи, передатчик на лифт (включать кнопкой), приемник на крышу шахты. Что то типа такого: 3 года 6 месяцев назад Леготин В В 2105Ни то, ни другое для данной задачи не подойдет.
– Баулин Владимир Александрович 3 года 6 месяцев назад Подойдёт, ещё как подойдёт :)
Линейные ИК извещатели вполне можно применить - передатчик ставим снизу лифтовой шахты, приёмник сверху. В стенке кабины прорезаем окно и закрываем его тонкой пласмассовой пластиной с подходящей случаю надписью. Как аларм, тревога - надо из кабины высунуть руку наружу и помахать, прервать лучик, и дальше всё сработает. – Андрей, Ростов на Дону 3 года 6 месяцев назад Зачем такой стеб? Цепочка с фарфоровой ручкой и перекрывающая заслонка гораздо правильнее. И эстетичнее.
https://art-rum.ru/media/k2/items/cache/b184fcc64e2c630bc6793d8e1c9e3f5e_M.jpg – Леготин В В 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В соседней теме https://partners.bolid.ru/forum/forum_16382.html что-то подобное обсуждали. Там же элегантное"подпаяться" к геркону С2000Р-СМК. https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/s2000r-arr32 https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/s2000r-arr32/s2000r_smk.html правильное решение, но паяльник не нужен - для этого есть штатная цепь КЦ для сухих контактов дополнительной кнопки, которую разместите в лифте. Саму С2000Р-СМК разместите на наружной стороне крыши лифта, в шахте лифта (в машинном отделении) - собственно АРР32 на МИПСе нам обещали носимую С2000Р-КТ - ждём (но если она будет в экранированной кабине лифта - может не пробить, поэтому именно СМК с внешней цепью 3 года 6 месяцев назад Заварзин Сергей 1148Если использовать АР32, то интереснее воткнуть на кабину С2000Р-РМ. Плюсы: питание 12В, ШС есть, есть два реле. На одно табличку Выход, на второе говорилку типа Соната-М. Никто из кабины лифта не уйдет обиженным :))
– Леготин В В 3 года 6 месяцев назад В.В.
Вы ещё напишите что-нибудь подобное. Сегодня целый день смеялся, так и завтра будет над чем посмеяться. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Неужто г-н Левчук такое ответил? И печать поставил?
– Баулин Владимир Александрович 3 года 6 месяцев назад Специально зашёл сегодня в магазин. Заказать можно. Я так видеорегистраторы заказывал недавно. Заказать можно, но оказалось что данная модель снята с производства и выгребали/привозили откуда-то из далека. – Баулин Владимир Александрович 3 года 6 месяцев назад Так А.Л. не обозначил, для чего эта кнопка. Если ПС - то кабель. Если другие задачи - то масса вариантов. С2000Р-ИПР был бы хорош, при возможности выноса внешней антены. А так кнопка внутри, приемопередатчик на крыше кабины.
– Леготин В В 3 года 6 месяцев назад Видео - для разборов полетов. Для быстрой реакции - датчики и КТС. Никто в здравом уме больше 20 минут в статичную картинку пялится не будет, проверено. А тут еще оптимизация рулит, экономика должна быть экономной:))
– Леготин В В 3 года 6 месяцев назад Знаете ли ... давно придумана запись по движению.
– Королёв Евгений Владимирович 3 года 6 месяцев назад Запись - для разбора, предзапись и т.п. Но в монитор никто не смотрит после 15-20 минут. Если нет команды просмотреть клиента. Мозг не выдерживает статики. Вот такая вот проблема. Быстрой реакции от видеонаблюдения не надо ждать.
– Леготин В В 3 года 6 месяцев назад Назначение кнопки до сих пор не раскрыто или я опять нифига не понял.
Ссыкун сам кнопку не нажмёт и ссать при посторонних не будет, так нифага кнопка? Чтобы вахтёру сигнал подать когда девку в лифте "зажали", так она сама виновата - нечего быть такой красивой. – Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад Назначение кнопки до сих пор не раскрыто или я опять нифига не понял
Значит завтра я снова хохотать буду. Остальное УДАЛЕНО – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Значит завтра я снова хохотать буду. Я щас обеспечу Назначение кнопки до сих пор не раскрыто Сначала для красоты сломали тамбур на 1 этаже. Потом заперли на висячий замок выход цокольного этажа, а парковку лифта при пожаре перенесли с цокольного этажа на первый. Потом пришёл инспектор и предписал тамбур восстановить. Потом вместо восстановления тамбура повесили противодымные шторы. Потом задумались, что русский человек может не успеть выйти из лифта до опускания шторы. Хотели повесить в лифте пожарный топор, но потом передумали, что нужна кнопка для подачи команды изнутри лифта на поднятие шторы. Я люблю мой дурдом. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад А возле шторы не судьба кнопку поставить? Как то неправильно иначе.
– Леготин В В 3 года 6 месяцев назад Снаружи есть. Как ты из кабины дотянешься сквозь штору? – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Ты гений. На косяке лифта есть место для установки кнопки. То есть, этак кнопка хоть и будет за шторой, но всё ещё на этаже, а не в кабине, она никуда не ездит, и провод от кнопки до шторы всего 1,5 метра. И когда лифт доедет до низа и откроет двери, то кнопка будет доступна пассажиру. А на внутренней повержности шторы нанести краской стрелку и инструкцию.
Фсё, обозначенная проблема решена. Но можно ещё подумать, а не надо ли решать эту проблему каким-то другим способом. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Лифт -это не только место злодеяний, но и место непредсказуемых встреч Так и я о чём, а они там кнопок и камер понаставили, так укромных мест совсем не останется. – Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад Тогда объёмник как запрещающее условие в сценарии шторы. Как в тушении. Ну почти.
– Королёв Евгений Владимирович 3 года 6 месяцев назад А на внутренней стороне шторы инструкцию.
Либо крупными буквами,либо "голосовым оповещением" Я люблю мой дурдом. А как же."Каждый кулик своё болото хвалит" Тогда объёмник как запрещающее условие в сценарии шторы Супер-совет ! Надеюсь,что не последний. Очень хочется знать как самые светлые умы Человечества "бьются" над тем что бы "победить" противопожарную "бедолагу-"штору". И ,Андрей Львович, послушайте совет. На этот раз я плохого не посоветую Вам бы где-то в районе "Проходной" проставить монитор по-больше и "крутить " на нём видеоролики по "пожарке", с напоминанием о том что , где и как "пожарка" работает. Спешащему на работу "пипл"-у это,конечно фиолетово, зато хоть сами не забудете. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Тогда объёмник как запрещающее условие Объёмник можно обмануть, заснув на полу лифта. Объёмник можно обмануть, бегая в панике по коридору мимо лифта. Так-то я ещё геркон придумал, чтобы шторы начали опускатьс только через минуту после открытия дверей. Но что, если русский человек заснёт на полу по пути лифта вниз и обманет объёмник, дождётся опускания шторы, а потом пожарные найдут его задохнувшееся тело? На самом деле правильным решением будет возвращение парковки на этаж, где нет шторы. Это потребует других работ, но это будет правильно. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Шторе сделать задержку на время опускания лифта?
– Андрей, Ростов на Дону 3 года 6 месяцев назад Вы не читаете. Задержка будет не просто на опускание лифта. Сначала лифт приедет на парковочный этаж, потом он откроет двери, и только с этого момента начнёт отсчитываться задержка. Но я тут не зря пару раз уточнял национальность ездоков, это не немцы, наши по пути вниз один шарик сломают, второй потеряют, и пока будут искать, просрут задержку.
– Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад попробуйте контролировать вес кабины, это вам к лифтовикам надо
– Заварзин Сергей 3 года 6 месяцев назад Именно так и прочитано.
Единственная неопределённость в схеме - неизвестно, с какого этажа поедет лифт. Поэтому садимся унутрь, доезжаем на верхний этаж, жмём лифту пожарный вход и запускаем секундомер. Как лифт приехал, двери открылись - ещё 30 секунд и вот оно, фиксированное время задержки. – Андрей, Ростов на Дону 3 года 6 месяцев назад Ни фи-га.
Вы работаете с железками и привыкли, что железки всегда, ВСЕГДА делает то, что им предписано. А я работаю с людьми, и знаю, что они всегда поступят по-дурацки. Пассажир на верхнем конце может удерживать дверь от закрывания руками, чтобы его жена успела добежать с другого конца коридора, они поедут вниз, когда внизу шторы уже опустятся. Именно поэтому я ставлю внизу датчик открытия, чтобы лифт вначале доехал вниз и открыл двери, и только потом начала тикать задержка, после которой штора поедет вниз. Но мой опыт подсказывает мне, что даже мой параноидальный мозг не в силах предвидеть всех глупостей, которые могут сотворить люди. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Информация, только для общего понимания:
Необходимо установить в кабине лифта сервисную/тревожную кнопку, которая должна стать частью АПС на ИСО Орион. Иванов Андрей Львович ГОСТ Р 53325 3.4 извещатель пожарный (ИП)… 4.1.1.1 По способу приведения в действие ИП подразделяют на: - автоматические; - ручные. ... Независимо от этого: 4.2.1.9 Если ИП - радиоканальный: …от основного автономного источника = не менее 36 мес… …от резервного автономного источника = не менее 2 мес… …автоматический контроль состояния, как основного, так и резервного… …а также выдачу информации о неисправности по каждому автономному источнику питания на ППКП. С2000Р-СМК = охранный (этикетка). ... попробуйте контролировать вес кабины, это вам к лифтовикам надо Заварзин Сергей Петрович Есть норматив и по такой (лифтовой) безопасности. Судя по данной теме, здесь многого интересного и разного… контролировать вес кабины допустим лишь только для перегруза… в противном варианте… … ТСу (или его начальство) нужно (желательно) обратится к соответствующим специалистам (и желательно через официал переписку) дабы избежать 63-ФЗ. Как-то так. А тема очень интересная!!! Улыбнуло!. Спасибо!. – Карпов Дмитрий 3 года 6 месяцев назад Дмитрий, поскольку ТС, на удивление, в этот раз недостаточно проинформировал сообщество о всех вопросах, которые он решает, возникло так много толкований (или я так читаю-домысливаю).
Про С2000Р-СМК, он и должен быть охранным, т.к. исходя из условий уточненной задачи, требуется обеспечить блокировку опускания п/п шторы до тех пор, пока в лифте есть люди, а это задача охранных, но ни как не пожарных извещателей. Речь о взаимодействии инженерных систем здания. Имхо надёжнее всего - весовой (тензорезисторный) датчик, но и распечатанная этикетка извещателя типа Эхо-5, Астра-6 и иже с ним, положенная на стул ТС, обеспечит защиту его седалища покрепче бронелиста (главное там должно быть написано - обнаружение присутствия) :) – Заварзин Сергей 3 года 6 месяцев назад Подчёркиваю, инфа чисто для
общего понимания нет желания спорить нормативы менялись кардинально. Статистика (лифты) летальности зашкаливает (и в Москве также)… – Карпов Дмитрий 3 года 6 месяцев назад Дмитрий, поскольку ТС, на удивление, в этот раз недостаточно проинформировал сообщество о всех вопросах, которые он решает, возникло так много толкований В этот раз ТСу так было нужно, ТС доволен множеством толкований, ТС нашёл решение в одном из толкований. Про С2000Р-СМК, он и должен быть охранным, т.к. исходя из условий уточненной задачи, требуется обеспечить блокировку опускания п/п шторы до тех пор, пока в лифте есть люди, а это задача охранных, но ни как не пожарных извещателей. Задача охранных, а надёжность должна быть как у пожарных. Поэтому я даже не стал отвечать на замечания вроде "вам нравится менять батарейки на крыше лифта". Никого не волнует, что мне нравится, туда будут поставлены РИПы с пожарными сертификатами и болидовские аккумуляторы, раз в пять лет можно разориться. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад вообще-то я не про аккумуляторы РИПов имел ввиду, а про батарейки у радиоканального с2000р-... вот их срок службы может быть непредсказуем, они конечно об этом сообщат, но не раз в 5 лет, а чаще
– Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад И с ценами на 14505 лучше заранее ознакомиться.
– Королёв Евгений Владимирович 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы работаете с железками и привыкли, что железки всегда, ВСЕГДА делает то, что им предписано. А я работаю с людьми, и знаю, что они всегда поступят по-дурацки. Пассажир на верхнем конце может удерживать дверь от закрывания руками, чтобы его жена успела добежать с другого конца коридора, они поедут вниз, когда внизу шторы уже опустятся. Именно поэтому я ставлю внизу датчик открытия, чтобы лифт вначале доехал вниз и открыл двери, и только потом начала тикать задержка, после которой штора поедет вниз. Но мой опыт подсказывает мне, что даже мой параноидальный мозг не в силах предвидеть всех глупостей, которые могут сотворить люди. Ну и пёс с ним, с желающим при пожаре покататься на лифте. Ему, пока он держит двери, в ухо будет дудеть сирена - не делай так, мальчик, сгоришь. Есть же прямой запрет пользоваться лифтом при пожаре, почитайте табличку в лифте. Решил покататься с дымком, да слегка подкоптился - к технике (и к техникам) какие претензии? 3 года 6 месяцев назад Андрей, Ростов на Дону 1012Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3224 раза
3 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А уж если всё равно всё делать официально - то проще всего прокинуть сверху к кабине лифта гибкий ленточный кабель вроде такого КПЛКнг(С)-LS 4х0,75+2х(2х0,25)э.
– Андрей, Ростов на Дону 3 года 6 месяцев назад
#ссылка