Здравствуйте. Может быть кто-то моможет "отбиться" от требования Заказчика? На объекте выполняли дооборудование системы АПС. Частично использовали старые, но рабочие кабели, частично новые. Заказчик затребовал протокол измерения сопротивления изоляции кабелей. В СП 48.13330.2019 в приложении Б, где указаны документы, необходимые для сдачи противопожарных систем, такой протокол не указан. Конечно мне приходилось для проформы составлять такие протоколы, но без измеренй, просто цифры с "потолка". Поскольку считал что мегерить слаботочные кабели, работающие максимум до 120 Вольт напряжением 500 Вольт не есть хорошо. Скажем, КПСВВ 1х2х0,5 имеет рабочее напряжение не более 300 Вольт и подавать на него 500, да ещё постоянки (что еще хуже для кабеля) совсем плохо... Подскажите, что можно предпринять в таком случае? 1 год 11 месяцев назад ![]() Колосенко Владимир Петрович 20Ничего кабелю от 500 вольт не будет:
"КПСВВ - кабель парной скрутки для систем пожарной безопасности. ТУ 35 81-02-47273194-99. Данный кабель является кабелем-датчиком, и поэтому такая характеристика, как волновое сопротивление не является определяющей и не указана в данных ТУ. Ниже приведены данные, которые, возможно, помогут Вам в расчете. 1. Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), Ом, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 град. Цельсия, не более 50,0 для 0,75 мм2 (номинальное сечение жил) 37,0 для 1,0 мм2 24,8 для 1,5 мм2. 2. Электрическое сопротивление изоляции жил, МОм, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 град. Цельсия, не менее 100 для 0,75; 1,0; 1,5 мм2 3. Электрическая емкость пары на 1 км длины кабеля, нФ, не более 100 для 0,75; 1,0; 1,5 мм2 4. Коэффициент затухания при 1000 Гц, дБ/км, не более 0,72 для 0,75 мм2 (номинальное сечение жил) 0,63 для 1,0 мм2 0,50 для 1,5 мм2. 5. Испытательное напряжение между жилами Постоянный ток - 1 кВ -1 мин или 2,5 кВ -2 сек Переменный ток, 50 Гц - 1 кВ -1 мин или 1,7 кВ -2сек." – Леготин В В 1 год 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ребята, спасибо. Всё понял. Конечно. прежде всего, это официально письмо от Заказчика с его хотелками. 1 год 11 месяцев назад ![]() Колосенко Владимир Петрович 20Государственные документы выручат тебя, если ты государственный бюджетник. Тогда частник не может заставить тебя работать сверх необходимого, потому что государство не хочет платить тебе лишнюю зарплату.
Но если вы оба частники, то ваши отношения регулируются договором, смотрите туда, что вы обязались за эти деньги, а чего вы не обязывались ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ. Как правило, исполнитель включает в договор пункт, что заказчик обязан принять работы, если нет ОБОСНОВАННЫХ возражений. Пусть обосновывает. Когда обоснует, тогда вы и прочитаете какую-нибудь умную вещь. – Иванов Андрей Львович 1 год 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Андрей Львович, спасибо большое. И пусть обоснует! 1 год 11 месяцев назад ![]() Колосенко Владимир Петрович 20Наличие кабельного журнала и состояния изоляции прописано в общестроительных требования к строительным работам по прокладке и ремонту кабельных линий.
– Евдокимов А.В. 1 год 10 месяцев назад Данные журналы обязательны при сдаче работ по замене и прокладке кабеля.
– Евдокимов А.В. 1 год 10 месяцев назад Кстати для замера изоляции есть и 100В мегомметры и специальные приборы с низким напряжением.
– Евдокимов А.В. 1 год 10 месяцев назад Если дальше развивать эту тему то на форуме в разных разделах есть информация о том что наличие плохой изоляции на землю одна из основных проблем систем на RS485 и ДПЛС.
– Евдокимов А.В. 1 год 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А. В. Евдокимов, спасибоза участие. Но вопрос был о том, что Заказчик затребовал протокол измерения Rиз., и как отбиться от его требования. 1 год 10 месяцев назад ![]() Колосенко Владимир Петрович 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При ремонте системы Вы использовали старое оборудование и материалы. Дальше Вы либо должны убедиться, что они пригодны и подтвердить это, либо заказчик пусть сам берет на себя ответственность. 1 год 10 месяцев назад ![]() Банщиков Антон Михайлович 9– Карпов Дмитрий 1 год 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1535 раз
1 год 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Иванов Андрей Львович 1 год 11 месяцев назад