Добрый день!Встречалась ли кому-то проблемы с системой СОУЭ itc escort? Суть проблемы:микрофоная консоль т218 не реагирует ни на что, все светодиоды моргают, реакции на нажатия кнопок нет. Когда откинули одну жилу в соединяющем по ком порту кабеле, почти все заработало. Кроме одного — с микрофонной консоли нельзя включать и выключать зоны на селекторе зон т6212. Техподдержка говорит, что нужно по очереди менять (консоль и селектор) на новые. Оборудование снято с производства, они его не починят. В системе СОУЭ две связаные стойки, очень страно выглядит, что вылетили либо оба блока 6212 или т218 либо вообще они все. Пробовали соединять повремянке каждый блок с каждой консолью, проблема не ушла. 3 года 3 месяца назад BB JJ 22За 2 месяца (июнь-июль) на объекте сломалось два блока ITC которые сняты с производства. Все работало с 2011 года. Блок цифровых сообщейний, починили по в СЦ, но сказали больше чинить не будут, так как нет комплектующих. Второй блок автоматический селектор зон вообще не взялись чинить, в ТП сказали ищите "Кулибина" который сможет починить, пришлось чинить у знакомого мастера- он смог)))
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 3 месяца назад Да, это не COM-порт (232), это (в данном, конкретном варианте) смесь: RS-422 + симметричный звук ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (стр 7) http://www.roxton.pro/dokumentacija/intellekt_sistema/t-218_itc_escort.pdf можно так же добавить, что 485 это, модифицированный (оптимизированный) 422, с устранёнными недостатками (HARD&SOFT). («T+» = трансмит, «R+» = ресив, причём контакт 5, одновременно, и GND, и минусы, для «цифра R-, T-») ................. Старые «эскорты», работают не хуже других (СОУЭ), если не рвать провода. да :) – Карпов Дмитрий 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Кто знает, как включаются вентиляторы внутри усилителя Т-61500? 3 года 3 месяца назад Иванов Андрей Львович 3063Не проще оторвать провода вентилятора от ответственной схемы (просто чтобы не сделать хуже) и запитать через отдельный https://aliexpress.ru/item/1005002219601727.html контроллер?
Схему такого оборудования производители хранят как зеницу ока - дешёвые клоны выкинут их с рынка. – Королёв Евгений Владимирович 3 года 3 месяца назад Отрывать буду в выходные, но вдруг до выходных появится информация, которая поможет сэкономить лень?
– Иванов Андрей Львович 3 года 3 месяца назад Если уж подключать к чему-то левому, то без всякого регулятора к сертифицированному РИП-12, пусть вентиляторы вертятся вечно, раз в пять лет поменять вентиляторы недорого.
– Иванов Андрей Львович 3 года 3 месяца назад Если стандартного типоразмера - конечно лучше напрямую к контактам на плате припаять\прикрутить.
– Королёв Евгений Владимирович 3 года 3 месяца назад По которым идёт питание на плату, очевидно. Мне неизвестно, приходит туда готовое резервированное питание 12\24В или ~220В развязывается внутри блока.
Если Вы затрудняетесь обнаружить на плате модуль питания или ввод питания на плату, я бы настоятельно не рекомендовал заниматься модификацией схемы. – Королёв Евгений Владимирович 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2034 раза
3 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если от консоли соединение разъёмное, прозвонить сам кабель.
Не исключено, что сожгли оба селектора подключая включённую консоль.
Часто на селекторах несколько (основной\резервный) входов, либо переключатель приоритета у разъёма.
PS: с данными устройствами дела не имел.
– Королёв Евгений Владимирович 3 года 3 месяца назад
#ссылка