партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияТурникеты и Запрет повторного прохода

Эксплуатация » Турникеты и Запрет повторного прохода

СКУД на контроллерах с2000-2 и сервере с Орион про.
Два турникета рядом. Оба турникета ведут из Зоны 0 (внешний мир) в Зону 1 (здание).
Жесткий antipassback.
1) Сотрудник проходит через турникет. Передает свою карту другому человеку, того не пускает ни первый, ни второй турникет. Всё правильно.
2) Сотрудник тыкает своей картой по считывателю первого турникета и тут же тыкает по считываелю второго турникета. После чего сам проходит чрез первый турникет. Через второй турникет проходит посторонний.
Я понимаю почему так просиходит: человек переносится из одной зоны в другую не по факту поднесения карты, а по факту проворачивания вертушки турникета. Как можно закрыть эту дыру в безопасности? Нужно каким-то образом блокировать считыватели на других турникетах, пока первый не вернул событие Проход или Отказ от прохода.
 

2 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Если без костылей, то так может С2000-2 версии 2.50 (с 2.20 можно прошить до 2.50):

Чтобы предотвратить возможность одновременного прохода нескольких лиц по одному идентификатору путем поочередного предъявления его на нескольких близкорасположенных считывателях (например, открытие для прохода нескольких соседних турникетов), с момента предоставления доступа до момента регистрации прохода, на других считывателях системы для этого идентификатора включается кратковременная блокировка по antipassback. А именно: если, получив доступ на одном считывателе, не совершая прохода, предъявить тот же идентификатор на другом считывателе (на считывателе другого контроллера, имеющего отношение к данной точке доступа), то правило antipassback на этом считывателе будет считаться нарушенным. Если на этом считывателе для данного идентификатора используется строгий или временной antipassback, доступ по данному идентификатору будет запрещен. Блокировка снимается, как только зафиксирован "проход" по данному идентификатору. Если "проход" не фиксируется (нереализованный доступ или не используется датчик прохода), блокировка снимается спустя время задаваемое параметром "Длительность antipassback по предоставлению доступа" (по умолчанию - одна минута). Блокировка не распространяется на тот считыватель где был предоставлен доступ, на считыватели не имеющие отношения к данной зоне доступа и на считыватели, на которых не применяется правило antipassback для данного идентификатора.

Если у вас что-то старее 2.20, то тогда через костыли в виде сценариев.

2 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Зональный antipassback, точно! В каком-то из видосиков это упоминалось. Нашел где настраивается.
Спасибо.

2 года 6 месяцев назад

avatar
Нет, не зональный это. Хотя, если вам поможет, то и думать нечего)

Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад

хм... то есть так должен работать просто antipassback "по умолчанию"? Тогда почему не работает? (вопрос ритирический, я понимаю, что в рамках форума и предоставленных мною исходных данных ответа на этот вопрос нет)

Мишуков Степан Леонидович 2 года 6 месяцев назад

Это еще один параметр который появился в версии 2.50, настраивается в самом контроллере, называется "Длительность antipassback по предоставлению доступа" (по умолчанию - одна минута). 

Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад

Работает так, когда идет ожидание прохода, карта блокируется на других контроллерах, чтобы не пройти через несколько ближних точек одновременно, в первом комментарии описано подробнее.

Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад

А состояние ожидания прохода передаётся в другие контроллеры по 485му контроллером С2000М?

Андрей, Ростов на Дону 2 года 6 месяцев назад

Ну как-то передать надо эту информацию, либо через М, либо через АРМ. Зональный apb так и работает, через М, этот еще не проверял.

Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад

Это еще один параметр который появился в версии 2.50, настраивается в самом контроллере, называется "Длительность antipassback по предоставлению доступа" (по умолчанию - одна минута). 

Очень бы хотелось найти этот параметр в "Орион Про".

Виноградов Сергей 1 год 2 месяца назад

Это еще один параметр который появился в версии 2.50, настраивается в самом контроллере, называется "Длительность antipassback по предоставлению доступа" (по умолчанию - одна минута). 

В Орионе я такого не замечал, ну раз не нашли, значит его там нет.

Тремасов Константин Александрович 1 год 2 месяца назад

Очень бы хотелось найти этот параметр в "Орион Про".


Чтобы предотвратить возможность одновременного прохода нескольких лиц по одному идентификатору путём поочерёдного предъявления его на нескольких близко расположенных считывателях (например, открытие для прохода нескольких соседних турникетов), с момента предоставления доступа до момента регистрации прохода, на других считывателях системы для этого идентификатора включается кратковременная блокировка по antipassback. А именно, если, получив доступ на одном считывателе, не совершая прохода, предъявить тот же идентификатор на другом считывателе (на считывателе другого контроллера), то правило antipassback на этом считывателе будет считаться нарушенным. Если на этом считывателе для данного идентификатора используется строгий или временной antipassback, доступ по данному идентификатору будет запрещен. Блокировка снимает-ся, как только зафиксирован «Проход» по данному идентификатору. Если «Проход» не фиксируется (не реали-зованный доступ или не используется датчик прохода), блокировка снимается через одну минуту. Пока действует блокировка, доступ по данному идентификатору возможен только на том считывателе, на котором он был последний раз предоставлен, либо на любом другом считывателе, на котором не применяется правило antipassback для данного идентификатора.

Походу просто apb включайте в УД и оно будет так работать.

Тремасов Константин Александрович 1 год 2 месяца назад

Оно и работает. Очень хотелось бы поменять длительность, но походу, действительно нет в Орионе такого параметра. Увы(((
 

Виноградов Сергей 1 год 2 месяца назад

Это уже настраивается тип apb, строгий - ничем не ограничен, надо пройти маршрут правильно, мягкий - пустит но внесет отметку в журнал что нарушено правило, временной - указывается время блокировки.
Если прочитать внимательно, то правило от одновременного прохода по нескольким близкорасполеженным считывателям действует пока не завершится процедура доступа, сколько секунд ждет контроллер после поднесения карты, вот столько и действует это правило. Мы вообще об одном и том же говорим? 

Тремасов Константин Александрович 1 год 2 месяца назад

Для большей конкретики опишу, что хотел сделать, что из этого получилось, и почему был поднят этот вопрос.
На объекте в данный момент функционирует вертушка для учета посетителей на с2000-2 с зонами доступа 0 и 1 соответственно. Так же перед вертушкой расположена входная дверь с одним считывателем и выходом по кнопке также на с2000-2. Все работает под управлением Орион Про.
Появилось желание активировать apb таким образом, чтобы те, кто не вышел через вертушку, не могли открыть входную дверь, для чего у неё был установлен также уровень доступа, как и на вход вертушки =1. Включен строгий apb на обоих объектах.
В общем, все заработало, Но:  Открываем дверь идем к вертушке (расстояние между ними 3-4 метра), дверь работает без датчика прохода, пытаемся открыть вертушку и «не пускает» приходится ждать эту злосчастную минуту ("Длительность antipassback по предоставлению доступа")

Виноградов Сергей 1 год 2 месяца назад

В чем проблема поставить датчик прохода на дверь?

Баулин Владимир Александрович 1 год 2 месяца назад

даже сам датчик не нужет - используйте реле "замка" для нарушения\восстановления датчика двери
время управления в минимум и
все попадут в "предбанник" турникета вполне официально.

Заварзин Сергей 1 год 2 месяца назад

Можно чуть подробнее, каким образом "реле "замка"" определит факт прохода?

Баулин Владимир Александрович 1 год 2 месяца назад

ошибочка вышла, не внимательно прочитал, замок есть, тогда дверь настоящая, не виртуальная :)
если вдруг замок с датчиком холла, тогда можно его использовать. но не поставить СМК - странное решение, согласен.

Заварзин Сергей 1 год 2 месяца назад

В чем проблема поставить датчик прохода на дверь?


Это не проблема вовсе, но вертушка не пустит, если будет проход.

Виноградов Сергей 1 год 2 месяца назад

но вертушка не пустит, если будет проход.

Почему? По факту прохода "минута по умолчанию" должна уже не учитываться.

Баулин Владимир Александрович 1 год 2 месяца назад

Не совсем понял, то есть в течение минуты я могу войти в туже зону ещё раз, если будет проход?

Виноградов Сергей 1 год 2 месяца назад


 

 
Если применить
«Временной» antipassback
то время начинается от 00:00
(АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7).
006 - АБД Орион Про.pdf
стр 189
Полномочия на управление СКД
стр 186

Карпов Дмитрий 1 год 2 месяца назад

Не совсем понял, 

Честно говоря я совсем не понял что у вас не работает. Распишите подробно порядок входа-выхода, где по карте где по кнопке, из какой зоны в какую.

Баулин Владимир Александрович 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А состояние ожидания прохода передаётся в другие контроллеры по 485му контроллером С2000М?


С2000М есть. Но как он настроен не известно. СКУД смонтировали, криво-косо запустили и бросили. Я сейчас пытаюсь разбираться и доводить до нормального работоспособного состояния.
Судя по результату, контроллер не в курсе, что карта уже проверена на соседнем контроллере и доступ там уже разрешен, висит состояние ожидания прохода.
Лезть в настройки М , uprogom в С2000-2 или все делается на АРМе?

 

2 года 6 месяцев назад

avatar
В С2000-2 и в АРМ.

Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад

Для начала надо бы все настроить, создать зоны доступа, двери, в контроллерах прописать в какие зоны его считки пускают, убедиться что есть событие проход, только после этого можно говорить про apb.

Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если человек уже зашел в здание, то ни другой турникет, ни дверь "служебный вход" уже в здание не пускает. Контроллеры передают друг другу событие Проход (через арм или с200м пока не ясно). Но событие Доступ пердоставлен они друг другу не передают, хотя на АРМе в журнале событий они отображаются.
https://drive.google.com/file/d/1tONH9vEy1eW3fJ_JEEyqZPmVIxNkTLMc/view?usp=sharing

[url=https://drive.google.com/file/d/1croxyv1qnT4DLy2ADG8gTtGSphPR4pUh/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1croxyv1qnT4DLy2ADG8gTtGSphPR4pUh/view?usp=sharing

2 года 6 месяцев назад

avatar
Да чего тут непонятного. 2000М никаким способом на СКУД не завязана. Это епархия О-П.

Леготин В В 2 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у охранки и пожарки собственные пульты и не завязаны с арм-ом.

У меня арм подключен через usb-rs232 к c2000m, а к самому пульту уже подключены контроллеры c2000-2. Всё, охранки и пожарки тут нет.
 

2 года 6 месяцев назад

avatar
Если настроить формирование события "проход" автоматически, то соответственно и Событие "Проход" в зону будет формироваться не от датчика прохода, а от идентификации считывателем карты. То есть информация о попадании человека в зону будет сразу передаваться и на другие турникеты не дожидаясь фактического прохода. (Это как вариант)

Тяпкин Сергей Анатольевич 2 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если настроить формирование события "проход" автоматически, то соответственно и Событие "Проход" в зону будет формироваться не от датчика прохода, а от идентификации считывателем карты. 


Если человек тыкнул картой и не пошел через турникет (передумал, отвлекли его, задержали пообщаться...), а остался снаружи? Будет ведь засчитан ложный проход... У нас турникеты рядом и люди периодически путаются какой считыватель каком турникету принадлежит, тыкают в один, а пытаются пройти через второй. (да оно и понятно, при входе в здание считыватель справа, а при выходе слева)

2 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3276 раз

ЗАДАН

2 года 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.