СКУД на контроллерах с2000-2 и сервере с Орион про.
Два турникета рядом. Оба турникета ведут из Зоны 0 (внешний мир) в Зону 1 (здание).
Жесткий antipassback.
1) Сотрудник проходит через турникет. Передает свою карту другому человеку, того не пускает ни первый, ни второй турникет. Всё правильно.
2) Сотрудник тыкает своей картой по считывателю первого турникета и тут же тыкает по считываелю второго турникета. После чего сам проходит чрез первый турникет. Через второй турникет проходит посторонний.
Я понимаю почему так просиходит: человек переносится из одной зоны в другую не по факту поднесения карты, а по факту проворачивания вертушки турникета. Как можно закрыть эту дыру в безопасности? Нужно каким-то образом блокировать считыватели на других турникетах, пока первый не вернул событие Проход или Отказ от прохода.
 

9 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Если без костылей, то так может С2000-2 версии 2.50 (с 2.20 можно прошить до 2.50):

Чтобы предотвратить возможность одновременного прохода нескольких лиц по одному идентификатору путем поочередного предъявления его на нескольких близкорасположенных считывателях (например, открытие для прохода нескольких соседних турникетов), с момента предоставления доступа до момента регистрации прохода, на других считывателях системы для этого идентификатора включается кратковременная блокировка по antipassback. А именно: если, получив доступ на одном считывателе, не совершая прохода, предъявить тот же идентификатор на другом считывателе (на считывателе другого контроллера, имеющего отношение к данной точке доступа), то правило antipassback на этом считывателе будет считаться нарушенным. Если на этом считывателе для данного идентификатора используется строгий или временной antipassback, доступ по данному идентификатору будет запрещен. Блокировка снимается, как только зафиксирован "проход" по данному идентификатору. Если "проход" не фиксируется (нереализованный доступ или не используется датчик прохода), блокировка снимается спустя время задаваемое параметром "Длительность antipassback по предоставлению доступа" (по умолчанию - одна минута). Блокировка не распространяется на тот считыватель где был предоставлен доступ, на считыватели не имеющие отношения к данной зоне доступа и на считыватели, на которых не применяется правило antipassback для данного идентификатора.

Если у вас что-то старее 2.20, то тогда через костыли в виде сценариев.

9 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Зональный antipassback, точно! В каком-то из видосиков это упоминалось. Нашел где настраивается.
Спасибо.

9 месяцев 14 дней назад

avatar
Нет, не зональный это. Хотя, если вам поможет, то и думать нечего)

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 14 дней назад

хм... то есть так должен работать просто antipassback "по умолчанию"? Тогда почему не работает? (вопрос ритирический, я понимаю, что в рамках форума и предоставленных мною исходных данных ответа на этот вопрос нет)

Мишуков Степан Леонидович 9 месяцев 13 дней назад

Это еще один параметр который появился в версии 2.50, настраивается в самом контроллере, называется "Длительность antipassback по предоставлению доступа" (по умолчанию - одна минута). 

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 13 дней назад

Работает так, когда идет ожидание прохода, карта блокируется на других контроллерах, чтобы не пройти через несколько ближних точек одновременно, в первом комментарии описано подробнее.

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 13 дней назад

А состояние ожидания прохода передаётся в другие контроллеры по 485му контроллером С2000М?

Андрей, Ростов на Дону 9 месяцев 13 дней назад

Ну как-то передать надо эту информацию, либо через М, либо через АРМ. Зональный apb так и работает, через М, этот еще не проверял.

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А состояние ожидания прохода передаётся в другие контроллеры по 485му контроллером С2000М?


С2000М есть. Но как он настроен не известно. СКУД смонтировали, криво-косо запустили и бросили. Я сейчас пытаюсь разбираться и доводить до нормального работоспособного состояния.
Судя по результату, контроллер не в курсе, что карта уже проверена на соседнем контроллере и доступ там уже разрешен, висит состояние ожидания прохода.
Лезть в настройки М , uprogom в С2000-2 или все делается на АРМе?

 

9 месяцев 13 дней назад

avatar
В С2000-2 и в АРМ.

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 13 дней назад

Для начала надо бы все настроить, создать зоны доступа, двери, в контроллерах прописать в какие зоны его считки пускают, убедиться что есть событие проход, только после этого можно говорить про apb.

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если человек уже зашел в здание, то ни другой турникет, ни дверь "служебный вход" уже в здание не пускает. Контроллеры передают друг другу событие Проход (через арм или с200м пока не ясно). Но событие Доступ пердоставлен они друг другу не передают, хотя на АРМе в журнале событий они отображаются.
https://drive.google.com/file/d/1tONH9vEy1eW3fJ_JEEyqZPmVIxNkTLMc/view?usp=sharing

[url=https://drive.google.com/file/d/1croxyv1qnT4DLy2ADG8gTtGSphPR4pUh/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1croxyv1qnT4DLy2ADG8gTtGSphPR4pUh/view?usp=sharing

9 месяцев 13 дней назад

avatar
Да чего тут непонятного. 2000М никаким способом на СКУД не завязана. Это епархия О-П.

Леготин В В 9 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у охранки и пожарки собственные пульты и не завязаны с арм-ом.

У меня арм подключен через usb-rs232 к c2000m, а к самому пульту уже подключены контроллеры c2000-2. Всё, охранки и пожарки тут нет.
 

9 месяцев 13 дней назад

avatar
Если настроить формирование события "проход" автоматически, то соответственно и Событие "Проход" в зону будет формироваться не от датчика прохода, а от идентификации считывателем карты. То есть информация о попадании человека в зону будет сразу передаваться и на другие турникеты не дожидаясь фактического прохода. (Это как вариант)

Тяпкин Сергей Анатольевич 9 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если настроить формирование события "проход" автоматически, то соответственно и Событие "Проход" в зону будет формироваться не от датчика прохода, а от идентификации считывателем карты. 


Если человек тыкнул картой и не пошел через турникет (передумал, отвлекли его, задержали пообщаться...), а остался снаружи? Будет ведь засчитан ложный проход... У нас турникеты рядом и люди периодически путаются какой считыватель каком турникету принадлежит, тыкают в один, а пытаются пройти через второй. (да оно и понятно, при входе в здание считыватель справа, а при выходе слева)

9 месяцев 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

900 раз

ЗАДАН

9 месяцев 14 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.