партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Контроль питания старой Inter-M

Курилка (просто трёп) » Контроль питания старой Inter-M

Хочу обсудить такую ситуацию и послушать предложения.
Есть стойка оповещения на Inter-M, в которую не так давно добавили зарядный блок, чтобы работало на АКБ 2х12В (24В). А тут глядь - выключено. Как давно - не ясно. Ни модуль питания,ни зарядный блок не имеет ни зуммеров, ни сухих контактов на изменения в питании.
Просто цеплять реле: одно на 220, другое на 24? Но они могут не отпустить при падении напряжений и на 20%.
В общем, грядёт колхоз (в плохом смысле).

1 год 3 месяца назад

avatar
https://partners.bolid.ru/forum/forum_22847.html

Почти одинаковые прблемы.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 3 месяца назад

у бастиона есть "датчик наличия сети - днс-1", правда по паспорту не очень понятно, расчитан ли он на падение или только на отсутствие 220В. Может их ТП знает.

поэтому сейчас мы стараемся везде переходить на РИП-RS)) СКАТы конечно хорошо, но информационная составляющая (в частности передача в Орион) у РИПов лучше будет - вместо "сухих контактов". Посмотрели тут на РИП-48, он в упроге столько данных о себе выдаёт, жаль Орион всего не видит, крайне полезно было бы.

Волков Андрей 1 год 3 месяца назад

Есть стойка оповещения на Inter-M
В общем, грядёт колхоз (в плохом смысле).
 Королёв Евгений Владимирович

А такой вариант - МИП-24 исп.20 (МИП-24-2/П5-Р-RS) ?
Контроль фазы и передача по Болидовскому интерфейсу…

Карпов Дмитрий 1 год 3 месяца назад

Вот что-то такое бы прикрутил. 220В параллельно без проблем, а вот 24В как присовокупить ... Там под киловатт нагрузки, если что.
Надо подумать. В принципе, если отпаять какой дроссель по низкому напряжению, то МИП может возрадоваться напряжению, поступающему извне.
Что касается соседней темы, там не учитывается переход на АКБ по плавающему напряжению. Однако, реле контроля фаз решает половину проблемы.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 3 месяца назад

ИМХО.
На 24 ничего.
Контроль фазы.
Остальное по желанию.
 ----
https://bolid.ru/production/reserve/optional-hardware/
 .

Карпов Дмитрий 1 год 3 месяца назад

Заварзин Сергей Петрович 1 год 3 месяца назад

Ух ты, какая штука. 700 рублей. Это близко к решению только о 220 судит по оптореле РИПа. 

Королёв Евгений Владимирович 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

939 раз

ЗАДАН

1 год 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.