Добрый день! 3 года 1 месяц назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83Вопрос 1. Добавил в закладке "Привязка управления" разделы к пульту. Не помогло. Возможно ли тут как-то прикрепить файл конфигурации?
Вопрос 2. В том то и дело, что в телефоне сигнал отличный. Вторая симка вставлена в модем и очень хорошо работает интернет – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Возможно ли тут как-то прикрепить файл конфигурации?
Безусловно. Размещаете Ваши файлы на файлообменнике,а на форуме даёте ссылку на файлообменник. Выкладывайте. Там в настройках много всего... И ID и "привязки" и "трансляция событий" и т.д и т.п. И те разделы от которых должно всё это быть. Надеюсь,что в УО-4С у Вас выставлено "Ведомый 2" и перемычка выставлена тоже верно. Впарочем ,если перемычка стояла в "Мастере" ,то пульт у Вас вообще бы не работал Выкладывайте. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Теперь все ставится и снимается с ключа. Осталось разобраться как управлять разделами через УО-4С с помощью СМС команд) и понять почему мигает светодиод авария связи и gsm.
Если подскажете, буду очень благодарен. – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Очень неспеша проверьте всю конфигу пульта.
Где-то и ID не все выставлены. И я бы из раздела убрал каналы трансляции. Но если есть "Тревоги" и "Пожары"-то даваните ИПР и посмотрите пройдёт ли сигнал. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад На что повлияет, если убрать из раздела каналы трансляции?
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад +79150000000
У Вас точно связь с таким телефоном есть ? Что-то номер не совсем обычный. Если контроль связи с этим номером установлен-то УО-4С будет этот номер в сети "искать". На время проверки лучше в У0-4С "вбейте" свой номер телефона. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Нет, номер телефона я специально заменил перед тем, как выложить файл в облако. Забыл предупредить, извиняюсь. Остальные данные все актуальны.
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад В общем и целом как бы работать должно. Снимите "галочку" с разрешения работать по GPRS
Может быть у Вас "Мегафон" ,а параметры карты МТС-совские. Как вариант,конечно... – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Все верно, симкарта Мегафон, настройки МТС, я увидел что сообщения на телефон приходят и успокоился когда первично настраивал, подумал что даже с этими настройками работать будет. Думаете стоит поменять на настройки мегафон? ок, сделаю.
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Завтра соберутся на форуме более опытные спецы с области "сотовой связи"-они более детально подскажут.
Если и Производитель "подключится"-то вообще будет красота,но лично я "особых препонов " для того ,что бы не работало - не вижу. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад После того, как убрал галку работать по GPRS, авария связи пропала.
При отправке смс-команды на номер устройста Рпароль qp3 (запрос состояния разделов) пришел ответ странный "F99I74 S241P3", при отправке смс команды "Рпароль ap3"(без пробела) не пришло ничего в ответ, хотя команда постановки раздела в охрану согласно инструкции устройста. При отправке команды P пароль apC3 пришло смс "Нет доступа" – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад судя по приложению Г РЭ на уо-4с это очень похоже на собщение взят "смс эгида 3"
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад пароль заменен на пятизначный и с помощью него уже отправлял щас все смс, на часть болид отвечает адекватно, на постановку в охрану не дает доступ. Подумал не ставится в охрану потому, что в закладке "Уровни доступа" отсутствуют разделы, присутствует группа разделов. Добавил в уровень доступа управления охранными разделами еще и все охранные разделы..все равно пришла смс что нет доступа
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад в ппрог не все зоны контакт айди выставлены и тип шс пожарный на ШИК, СТИК, проверьте исправьте на всякий
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Все корректно в части типа ШС https://disk.yandex.ru/d/4Hm4KfmNIvPsKw
Всем ШС с приборами присвоил ContactID, охранные извещатели -тип входа 5-охранный с контролем вскрытия корпуса, пожарные извещатели 8,9 типы входа (тепловой и дымовой) Все равно нет доступа приходит смс P.S. что такое в ответном смс S241 или 242 ? – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад «Снят» F99 IXXXX M242 Раздел/Внутренний ШС УО-4С
«Взят» F99 IXXXX M241 Раздел/Внутренний ШС УО-4С это из РЭ по каким то именно зонам приходит такая смс? – Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Отправил команду сейчас "P33569apC1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14" - ответное СМС - "Нет доступа"
Кстати, в конфигурации УО-4С установлен параметр Протокол передачи сообщений "SMS пользовательские" – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад судя по нумерации Вы запрашивайте номера зон, а не разделов, в конфиге на пульт, что Вы сбрасывали 11 разделов
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы же латинскими буквами набираете?) 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Так вроде бы и "набирать" надо в формате Т9.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Конечно латинскими, в инструкции четко описаны латинские буквы)
Не в протоколе на УО-4с проблема? – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
не знаю проканает ли с разделами и в режим ведомый, но попробуйте "запрос взятых " запросить PXXXXXq 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это было самым первым запросом, конечно приходит смс с состоянием устройства, в смс сообщении указано - снят
Я вот подумал, может ли влиять отсутствие заполненной закладки "глобальные" в разделе "ключи" устройства УО-4С в соответствии с нумерацией в пульте на закладке "пароли"? 3 года 1 месяц назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83да вполне возможно, но я что то не припомню чтобы хоть раз заполнял глобальные ключи)))
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"Протокол передачи сообщений" может не тот? 3 года 1 месяц назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83 прислать сслыку на скорректированную за время переписки конфигурацию?
Надеюсь ,что в "Трансляции событий" Вы добавили (то есть поставили -ДА) на "взятие/ снятие" и "взятие / снятие разделов", а то у Вас одни "пожары и тревоги " транслируются. УО-4С у Вас всё-таки "Ведомый 2". А раз "ведомый"-то что ему пульт "прикажет " транслировать, то УО транслировать и будет. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Да, в "трансляции событий" установлено ДА на "взятие/ снятие" и "взятие / снятие разделов"Конфигурация -> https://disk.yandex.ru/d/oMANaSMZLZim1g
А раз "ведомый"-то что ему пульт "прикажет " транслировать Это же не значит, раз ведомый, то передавать команды пульту на управление нельзя. – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Последнее ,что приходит в голову,так это из "Уровня доступа 1" убрать "группу разделов".
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Нет, не сработало. Правда если подумать, не может группа разделов быть камнем преткновения в вопросе управления с смс. Я сам в замешательстве, ведь вроде все сделано, смс присылает, т.е. на запросы отвечает, а управлять не хочет
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Правда если подумать,
Верно. Тут надо подумать. Тем более ,что часть настроек уже выполнили и "стакан уже наполовину полон,чем пуст". Если какая-то функция не выполняется -то надо подумать ,что этому "мешает"? ("Хаотично" менять настройки , переставляя "галочки" можно довольно долго.) Только вот что мешает ? ( И как "утешение") Не Вы одни так "плюхаетесь"-много ,кто так ..."плюхается". Но если должно заработать-то рано или поздно всё равно заработает. Если Вы делаете настройки на своей собственной даче-то радует хоть то ,что совмещаете приятное с полезным.( Шутка) А из уровня доступа 1 я бы "убрал" раздел 10. Это не "охранка", это "пожарка"... Это из другой оперы. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Согласен, что функция не выполняется, у меня нет фантазий в причине этого, как Вы уже сказали, "...стакан на половину полон..". Все явные действия уже произведены, а нюансы, не позволяющие управлять разделами с СМС - это уже опыт, к сожалению которого нет в должном объеме у меня.
Так что пока проблема не решена, готов выслушать варианты решения данной проблемы. – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Я предлагаю правленные вчера конфиги скинуть сюда и от них плясать
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот ссылка на конфигурацию пульта https://disk.yandex.ru/d/oMANaSMZLZim1g 3 года 1 месяц назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83Ссылка на УО-4с https://disk.yandex.ru/d/mTdH4_eMO9zaXQ
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
зоны контакт айди в пульте не бьются с зонами УО-4С 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Хотите сказать, что название зон в УО-4С должно соответствовать "Номеру раздела " шлейфов С2000м (или описанию шлейфа в с2000м)? (На примере - раздел 1 шлейф 2, должно быть в УО-4с зона 1, описание Гараж 1 ?)
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
не разделов а зон, Вы айди зонам\входам\шс присваиваете, они должны совпадать, само название необязательно должно совпадать, тем более там не разгуляешься)))) 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Можете пример привести на одном шлейфе из с2000м?
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://disk.yandex.ru/d/9js2jaUGKDul7Q 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы же в конфиг тел.1 восстанавливаете? У уо-4с 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Само собой, без указания номера ответного СМС вообще не будет приходить.
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
блин, даже уже не знаю куда капать))попробуйте в УД на УД1 "управлять сразу поставить" 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ток щас заметил снова тип шс "пожарный" на охранных извещателях в ппрог стоит, постаьте по умолчанию, попробуйте, и охранный 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
и Вы когда запрашиваете через PXXXXXapC… вводите сразу все разделы и АПС и ОС? Попробуйте по одному контретному ОС 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Пока что ввожу только один раздел PXXXXXapC4. Ответ : "Нет доступа"
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
такс Вы символ "С" тоже вводите чтоли?) 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
запрос такой Р(ваш пароль)ар4 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Ура-а, заработало)
Вопрос можно? При постановке разделов с телефона необходимо руководствоваться номерами ContactID?... т.е. после ap/dp цифра например 14 говорит что поставится/снимется шлейф с ContactID 14? – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Ура-а, заработало)
Вот и чудненько. И всё-таки......(ну ё-моё в чём была загвоздка) УО 4 С разговаривает" только по ID и вся информация (От УО и к УО) передлаётся по этому "формату" А Артёму Юрьевичу особая благодарность ! "За чуткость и недюженное терпение" Браво ! – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Пошёл учить тогда соответствие шлейфов ContactID)
Загвоздка была видимо в корректных запросах, и да, по РЭ УО-4С символ "С" является все же переменным, а не управляющей командой для оконечного устройства, я считал что это постоянное значение, дающее устройству понять тип команды. Но в целом ошибки думаю так же были в типах извещателей в С2000м и некоторым мелочам (как щас уже кажется) которые были исправлены за период появления вопроса на форуме. К счастью или сожалению помогла мне не ТП, друзья, а именно Вы и коллега здесь, на форуме. Делаю из этого соответствующий)) – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад PXXXXXapС
PXXXXXdpС через эти запросы именно раздел необходимо указывать – Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
думаю в переводе "AP", как armed part, дословно, как вооружить раздел (взять), "DP" disarmed part разоружить раздел (снять), но это не точно))) 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот скриншот СМС с телефона https://disk.yandex.ru/i/1LgS1Vtx-GaqyA 3 года 1 месяц назад Гаврилов Евгений Алексеевич 831. Скорее всего нет, Вы же управляете разделом, соотвественно и инфо о разделе. В тревоге должен приходить уже ID и его название, что во вкладке "зоны и разделы".
2. Нужно пробовать)я затрудняюсь ответить) – Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Да, при формировании команды в СМС указывается именно номер раздела, а не ContactID. Так же уведомления приходят с номером раздела. Что упрощает эксплуатацию. Единственное, если несколько шлейфов в одном разделе ставится или сниматься будет весь раздел, нельзя частично поставить шлейфы в разделе. (Это так, просто говорю)
Все работает, проверил. Еще раз большое спасибо – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Евгений Алексеевич, для общения с технической поддержкой по прибору УО-4С есть прямые добавочные 259 и 143 - позвоните - это избавит Вас от длинных переписок в форуме, а нас - от необходимости писать здесь. 3 года 1 месяц назад Панфилов Артём Александрович 534 для общения с технической поддержкой по прибору УО-4С есть прямые добавочные 259 и 143 - позвоните - это избавит Вас от длинных переписок в форуме,
Артём Александрович. Так ведь выходные дни были...Что понапрасну ТП беспокоить. Тем более позвонить в ТП-это "5 минут и готово".. А так хоть 3 человека "пару выходных скоротали". Лично мне это пошло только на пользу. "Освежать память" по приборам , с которыми даже очень давно не работал- никогда не бывает лишним. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Артур, в субботу в полночь помогать человеку с конфигурациями приборов - это конечно здорово, но не для всех.
– Панфилов Артём Александрович 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! 3 года 1 месяц назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83Вернитесь к "первоначальным" настройкам ( когда всю ночь обсуждали и в конце-концов всё-таки заработало)
После этого более внимательно добавляйте охр.извещатели и прописывайте ключи. .Появилась ошибка на пульте формата "Ошибка в ответе". Хотя с ним ничего не делал. Добавил 3 извещателя, с2000-стик, с2000-шик (пока не обнаружился) Скорее всего ,что адреса АУ на ДПЛС где-то "спарили". Проверьте и уровень доступа и привязки.... Но это уже обсуждали. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Щас тогда попробую ту конфигурацию, что Вы присылали, залить в пульт)
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Мало в пульт залит "старую" конфигу-нужно и из КДЛ удалить то ,что Вы прописали вновь.
И начать сначала. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад 1. Кстати, сотрудники ТП Болид говорили, что управлять с телефона можно группой разделов так же, как и самими разделами) Не работает.
2. По п.1 предыдущего комментария- ярко выраженных ошибок не нашлось получается? (там ведь щас добавлена группа разделов и убраны разделы из привязки управления) – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Раз -С2000-ШИК пока не обнаружился, то скорее всего задвоение адреса со С2000-СТИК, так как он занимает 2 адреса (1 для ДРЗ, 2 для ИК) и ШИК скорее всего наложился на один из них. Отключите СТИК и ШИК появится), но это не точно)))
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Я чего-то не знаю про удаление из КДЛ то, что прописал. только если их физически отключить от питания)
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад для начала физически отключите СТИК и вероятнее всего ШИК обнаружится, задайте ему неиспользуемый другими АУ адрес и подключайте СТИК снова
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Я попробовал ту старую конфигурацию записать, что Вы редактировали и присылали и она была рабочая. Ключ управляет так же ..только 13-й раздел. Складывается ощущение, что где-то запрет стоит....или у клуча доступ только на 13 раздел. Не понимаю природу происхождения ошибки.
ШИК нашелся, все хорошо. Всех кого подключил физически, нашлись в КДЛ – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад можно так же через упрог дать команду програмирование АУ на нужный адрес и сделать сработку с ШИК и он обнаружится под заданым АУ, но нужно чтобы другие АУ в этот момент не перешли в тревогу), а то такая абра кадабра начнётся)
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад попробуйте в 1 УД добавить только группу разделов ОС
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад Вы если ключом управляете разделами, то в УД должен быть один раздел или группа. В вашем случае, добавьте разделы в гуппу и только группу добавьте в УД. А так он либо первым, либо последним управлять так и будет из списка
– Тремасов Константин Александрович 3 года 1 месяц назад В конфигурации КДЛ, нет датчиков по адресам 1,2,3,8,9,10, так задумано?
– Тремасов Константин Александрович 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
и в КДЛ убрать + на групповое взятие/снятие 3 года 1 месяц назад Сахаров Артём Юрьевич 285попробуйте в 1 УД добавить только группу разделов ОС Так пробовал...так самое интересное, повторюсь- управляется один раздел....а он ничем не отличается от остальных. Групповое взятие\снятие...проверил. без результата. Убрал групповое взятие\снятие в КДЛ - не помогло – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Странно конечно это все)щас уже конфига кдл под рукой нет, но помню там в уд + стояли на некоторых входах, попробуйте их снять)))
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад попробуйте в 1 УД добавить только группу разделов ОС Попробовал. Не помогло – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад А группа разделов в привязке управления к кдл привязана?
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 1 месяц назад А группа разделов в привязке управления к кдл привязана? Подскажу вечером – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В конфигурации КДЛ, нет датчиков по адресам 1,2,3,8,9,10, так задумано? Да, пока не подключил их. Убрал, чтобы пульт не показывал ошибки этих разделов, шлейфов 3 года 1 месяц назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83Коллеги - просьба вопросы по работе приборов ИСО Орион и ососбнностях их конфигурирования писать в профильные ветки, тогда их смогут увидеть специалисты компании, ответственные за поддержку данных приборов.
– Панфилов Артём Александрович 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги, добрый вечер. 3 года назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83Раздел 6 в тревогеРаздел13,2,8 взятыРаздел 4 в обрывеПочему нет оповещения затрудняюсь ответить
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Я Вам рекомендую всю конфигурацию по новой настроить, странный формат сообщений, как буд то в формате Эгида 3 отвечает, а лучше дождаться ответа представителей ТП)
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Ничего странного тут нет - ещё раз - запрос состояния разделов разработан для работы УО-4С с АРМ ПЦО Эгида-3, ответ на запрос идёт в протоколе СМС Эгида-3. По какой причине не пришло сообщение сказать сложно - смотрите журнал событий пульта, проверяйте ннатсройки трансляции событий в пульте - указан ли этот раздел, указан ли номер CID для этого входа, если допускаете, что сообщене не передано по причине плохой связи - переводите прибор в режим речевых сообщений. оснащайте резервной катой, выносной антенной.
– Панфилов Артём Александрович 3 года назад Доброе утро коллеги.
НАчну наверное с конца- выносная антенна установлена, протестирована, связь хорошая(проверял на кнопочном телефоне), прямая видимость до вышки в районе 1км. Странность в том, что на один и тот же запрос в разных смс приходит разная информация, с каждым разом усеченная все больше и больше. Возможно и стоит переписать всю конфигурацию с 0. Например вчера сигнализация "орала" с 16 часов до 20, пока не позвонили соседи и не сказали об этом – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Увы - УО прибор "пожилой", производственный цикл своего развития завершил - на смену пришёл С2000-PGE - рекомендуем его. Проблемы связи в "П диапазоне частот имеют место быть -ееслине спасает антенна и ререзвирвоание, тогда только переводить прибор в режим речи, чтобы появилась хоть какая-то обратная связь.
– Панфилов Артём Александрович 3 года назад Увы - УО прибор "пожилой", производственный цикл своего развития завершил - на смену пришёл С2000-PGE - рекомендуем его. Коллеги, могу посочувствовать. Лично мой опыт (из серии, где явно проблемы удобства использования/настройки):
не видеть/слышать, а самому столкнуться. Причём "С2000-PGE", тоже не «предел мечтаний»… Но, рекламировать конкурентов не стоит, кому надо, сам найдёт. – Карпов Дмитрий 3 года назад ...кто знал, что когда планировалось установить ОПС в доме, обойдется таким списком устройств. С2000м,с2000-кдл,с2000-4, УО-4С, в ближайшее время добавится с2000-сп1 исп.1, так ещё и лучше будет поставить с2000-pge, наверное стоило бы собирать все не на Bolide.
но имеем что есть, и стоит наладить имеющееся оборудование. Случай, с беспрерывной работой 4 часа без уведомления конечно шокировал... – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
3 года назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83Так у Вас сценарии на реле не заданы. Вот и не срабатывает.
И на исходное "Свирель" поставьте "выключено". Без обид, но странный Вы какой-то "настройщик". Как выходной-так у Вас проблемы. 1. В КДЛ имеются после переназначения адресов приборам на закладке "Типы устройств", например перенес с 10 адреса на новый один из приборов, допустим на 8, так на 10 осталось устройство числиться как заданное, но не подключенное. Решение: сбросить настройки КДЛ на заводские При "Опросе" в КДЛ всё должно быть "зелёное". Всё что не имеет место быть надо удалить. У "удалённого" типы КЦ уже не имеют значения. Можете на вкладке "тип КЦ " ничего не менять. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад ...не обиделся..., ОПС делается для себя, не более. Прошу прощения.
Сравнивался же с Вашей конфигурацией перед тем как сюда написать, когда первый раз переделывали....хм – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад по поводу КДЛ на 10 адрес 2 раза кликните и станет не подключено или правой кнопкой и зарегестрировать все найденные АУ.
С2000-СТИКи ставил никаких посторнонних звуков они не издавали, может какая то наводка, все чирикают? Ещё во вкладке реле отвяжите программы управления, не уверен,но вроде у них приоритет выше, чем у сценариев, на всякий кароч поставьте нет)))) В УО 4с номер для дозвона с ошибкой, – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Артем Юрьевич, по поводу КДЛ, пробовал и 2 раза кнопкой мышки и выбирал тип АУ "не подключено" и отмену адреса программирования, и зарегистрировать все найденный АУ, и обновлял, все равно остаются))
Отвязал программы управления в реле, спасибо) в УО-4с номер специально изменил перед заливкой на яндекс.диск) – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Вы же при всех этих манипуляциях с КДЛ "запись конф. в прибор" делали ?
еще на будущее) в привязке управления не обязательно разделы ко всем блокам привязывать, только к тем блокам с которых планируется управление, пульт, кдл, бки(не в вашем случае), это не критично, но глаз режет)) – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад После всех манипуляций запись в КДЛ конечно делаю.
Согласен с Вами полностью, Артем, мне так же режет глаз большое количество разделов к разным блокам, но....были люди среди моих коллег, которые говорили добавить разделы таким образом – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад .были люди среди моих коллег, которые говорили добавить разделы таким образом
Если про меня -то я имел виду ,что при управлении ключом ТМ привязка "разделов" к приборам делается ,если управляются(допустим) разделы с С2000-4 ,а считка привязана к УО. Тогда привязка "разделов" делается и к пульту и к С2000-4 и к УО. Могу ошибаться ,но у УО нет такой функции ,как привязка разделов к номеру телефона. Если УО не дозвонился на первый номер (кол-во раз), то УО переходит на дозвон по следующему номеру. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Странно, но СП1 сейчас при тревоге не отработал (пробовал так же убирать "+" включение события от реле в конфигурации СП1.
В конфигурации пульта ничем не отличается для с2000-4 – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад у меня УО-4С настроен так, что в любом случае он шлет смс все абонентам, указанным в закладках "телефон1" и "телефон2"
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Странно конечно, а как ведет себя индикатор "линия" на КДЛ? 3 года назад Сахаров Артём Юрьевич 285КДЛ ведет себя - горит желтый светодиод на линии, чтобы стало зеленым, надо убрать все лишние "устройства"...видимо просто вернуть к заводским настройкам)
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад в конфиге, у Вас статус "не активное" на сценарии Свет и Маяк стоит, попробуйте "ативное" выбрать
Ну да, что и следовало ожидать с индикатором, остаётся сбрасывать – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад поставил "Активное"на сценариях света....ну конечно же СП "молчит"....есть еще варианты? прислать ссылку на актуальную конфигурацию?
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад С2000м https://disk.yandex.ru/d/nRvLPFCwFEvjxw
СП1 исп.1 (там конфигурация конечно "така-ая большая") ) https://disk.yandex.ru/d/UUhaqXll8ZLCuQ – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад так то всё верно)в сп1 точно)))тогда остаётся спросить, как Вы подключили прожектор к СП1.
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Так ведь можно проверить по индикатору СП 1.Вы так меня и не послушали. Для сценария "Исходное" поставьте "Выключено." Вот и не работает релюшка.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Собственно Реле то должно щелкать, если все верно настроено...но, вот фото СП1 исп.1https://disk.yandex.ru/a/EtoXL9ihiCQYGQ
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад вот поэтому я и спросил про подключение), Вам необходимо к блоку СП1 подвести внешенее питание 220В, и фазу подключить на СОМ1, а фазу с прожектора(коричневый) на NO1, нули под скрутку/клеммник.
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Завтра утром сделаю. В текущем варианте реле и не должно срабатывать?
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад должно, согласно заданой программе, в вашем случае "мигать из состояний выключено"
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад тогда не понимаю, сработку извещателя делаю - по реле тишина и это смущает, завтра подключу 220 на реле
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Шучу "на сон грядущий" Но подключайте 220 вольт на реле правильно, а то завтра уже обсуждать будет нечего.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Смешной позитив ))))))))
Как и объяснили буду подключать. Разве имеет смысл что на COM "Сажать".. "+" или "-"? – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Поключил....реле не запускает освещение...тут не в подключении проблема
...и еще, после нарушения раздела срабатывает свирель, после снятия тревоги на пульте свирель продолжает работать... – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Свирель у Вас некорректно работает из за исходного состояния "Мигать...", поставьте "выключить"ещё Артур Николаевич писал вчера.
Попробуйте с пульта команду дать на включение реле пароль упр. шлейфами Пункт 4 "управление", далее "управление реле" прибор 5 реле 1 программа 1 или 5 – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Из "тревожного" вернулся сценарий в "исходное". А оно (состояние) практически одинаковое.
Третий раз прошу-меняйте исходное-на "выключено". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад ввел пароль, выбрал управление реле 6-го устройства (СП1) , выход 1, программа и 1 и 5 ...в ответ короткий двойной писк от пульта. свет выключен
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад а почему 6 -го в пульте у Вас СП1 5-й... изменил на 5-й, спасибо, не заметил так же выходам присвоил ContactID на с2000-4 и СП1 Свет заработал запустив реле через пульт – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад уверен, что он так же заработает и через тревожные события)
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Интересная особенность сохранилась...неуправления с телефона....
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад именно управление не работает?запрос состояния разделов проходит?
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Да, по запросу "QP" приходит ответ, на команды ap, dp ответных смс нет, на охрану разделы не встают
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Вы по одному пробуете или сразу несколько разделов в запросе?
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад сначало по одному конечно, если бы хоть один работал, пробовал комплексно. Кстати, все разделы одновременно и ранее не ставились, при прошлой конфигурации (но это в прошлом уже)
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад попробуйте из привязки группу разделов удалить, пожарные разделы скорее всего вообще снять не получится так как они адресно-аналоговые дымовые/тепловые, то бишь пожарные, а их снять нельзя, но должно проходить взятие/перевзятие по идее)
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Спасибо. Попробую уже в четверг или пятницу, а вообще в привязке была конфигурация рабочая так же с группой разделов
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад В соседней ветке анонсировали С2000-СТ исп.04 и там в списке функционала есть примечательный пункт "Функция антимаскирования использует ультразвук, поэтому извещатель не издает неприятных щелчков, характерных для аналогичных изделий..." прям как у Вас в вопросе про "чирикание" на С2000-СТИК, может это из за функции антимаскирование, она у Вас включена)если ещё не пофиксили, попробуйте отключить)
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад очень интересное замечание, да, функция антимаскирования активирована)
Хочу вернуться к предыдущей актуальной все еще теме вопроса - отправка команд через смс на УО-4с. Сегодня общался с ТП Болид, они подключались к ПК удаленно, смотрели конфигурации, сказали что все настроено корректно, НО проблема то так и не ушла с управлением с телефонаразделами, я позавчера в 3 часа ночи сорвался и поехал отключать сигнализацию, потому что один из извещателей СТИК свалял "дурака" и сигнализация орала с 2:30 до 4 ночи. СМС уведомления небыло, запрос состояния разделом работает, я узнал какой шлейф нарушен, отправил команду снять с охраны...в ответ ни привета ни ответа от УО-4с, деньги есть на симке. Приехал, на пульте в истории событий- Отказано в доступе. Сегодня после обновления прошивки до 3.13 на пульте, отправил команду о снятии шлейфа, в ответ ничего небыло, на пульте в истории событий Управление ХО, т.е. пароль подошел, телефон распознал пульт, а разделом не управляет ... На второй номер приходило уведомление Connect / Disconnect, а на 1-й номер телефона никаких уведомлений. К слову, второй номер так же не может управлять разделами, хотя конфигурацией предусмотрено. – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Сегодня общался с ТП Болид, они подключались к ПК удаленно, смотрели конфигурации, сказали что все настроено корректно,
Тогда мы чем помочь сможем ? – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Не знаю, может звезда счастливая упадет и от ваших рук работать будет) ...шучу, но действительно не знаю в чем проблема и как быть
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад А не пробовали в паролях, в номерах телефонов, не 7, а 8 поставить? Я обычно 8 ставлю и все норм, сбоев не было.
– Тремасов Константин Александрович 3 года назад После выхода из режима программирования пульта на дисплее была информация, "Нет канала связи" Прибор 004 Л2
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Так же после отправки команды с телефона на УО-4с на пульте отображается событие "Идентификация ХО Управление шлейф"... почему так - интересно
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад А вы в тексте смс какой пароль вводите? Покажите текст смс.
– Тремасов Константин Александрович 3 года назад Еще бы желательно понимать, как ведёт себя индикация на уо-4с, авария связи и gsm.
И еще один момент, в первой конфигурации до перенастройки у Вас события приходили и команды на запрос отправлялись? Верно? Вы оператора случаем не меняли? – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад только питание зеленым горит и мигает GSM раз в 5 секунд примерно
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Артем Юрьевич, оператор тот же, даже симку не менял после смены конфигурации. Да, все работало до смены конфигурации
https://disk.yandex.ru/i/Tdo_9D-XZthSew коротко о том, что в УО-4с визуально все хорошо https://disk.yandex.ru/i/PJW6kX0_6oVmMA видео – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Только конфигурация поменял
Где и что Вы поменяли ? Верните всё обратно. Может УО "сжалится" и заработает. Если заработает-то уж потом....как-нибудь и аккуратненько. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Надо снова будет меня адреса всем АУ...что же в этой конфигурации не так то(
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Если сменили "адреса"-то возможно ,что "сбилось" ID.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Хорошо, ID присваивались в конфигурации пульта заново, каждому шлейфу
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Такой вопрос, если назначаю всем шлейфам ContactID, "запихивая" каждый шлейф в раздел, потом удаляю некоторые шлейфы из раздела, т.к. отсутствуют еще извещатели на них, по ContactID получается выпадают некоторые id, может ли быть причиной неуправление с телефона что есть не присвоенный теперь ContactID, например есть 4,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 ?
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Коллеги, я в неведении в чем проблема, мне очень не хочется вас просить, но все же, прошу помочь, если снова пришлю Вам конфигурации пульта, кдл и УО-4с, можете более детально все-таки посмотреть, может получится увидеть, где ошибка закралась?
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Я конфиг смогу посмотреть только завтра вечером, а как ведет себя индикатор gsm при отправке команды или после тревожного события?должен часто промаргивать красным.
на счет cid если не ошибаюсь я Вам сам правил конфиг и пропусков не было, но это не точно) – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур Николаевич, Вы совершенно правы, к блокам с которых планируется управление теми или иными разделами с ключа/карты, смс или простого нажатия на кнопку, безусловно привязка нужных разделов необходима, но попадаются конфиги когда под все блоки, в том числе и релейные, РИПы и т.д., что в системе имеются привязывают все разделы, а ещё бывает и как то выборочно добавляют, на один блок все разделы,а на другой только один этаж))))я это имел ввиду) 3 года назад Сахаров Артём Юрьевич 285Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот ссылка на скриншот [url=https://Файл можно получить по ссылке: Screens https://disk.yandex.ru/i/CaERcpDOqk8JfQ] https://disk.yandex.ru/i/CaERcpDOqk8JfQ 3 года назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83Не вижу ссылку на файл конфиугарации пуьта. Посмотрите что пишет пульт при попытке управления - Доступ отклонён или Доступ запрещён? Если доступ запрещён, значит пароль в виде номера телефона вы внесли правильно, но нет прав на управление этим разделом, если Доступ отклонён - значит в конфигурации пульта нет такого пароля (не ваш случай). Проверьте какие разделы привязаны в УД к паролю в виде номера телефона, напоминаю, что нельзя указывать УД типа 253 254, 255. Проверьте привязаны дли эти разделы в привязках управления к УО-4С и С2000-М, проверьте указана ли трансляция по этим разделам и по категории событий Взятие\Снятие в привязках трансляции событий в Pprog - если управление не работает, значит где-то в конфигураци пульта ошибка. Учитите, что если номер в УО-4С прописан через +7, то в пульте пароль должен начинаться с 7ки
– Панфилов Артём Александрович 3 года назад У вас в УО прописаны пароли 33221 и 12332 в тексте смс у вас не тот пароль.
– Тремасов Константин Александрович 3 года назад на сколько мне не изменяет память у вас максимальный номер раздела был 11, а на скрине вы посылаете команду на управление 19 и 20 разделами
– Золотов Александр Анатольевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги, доброго времени суток, общался снова с ТП, нашли проблему, вроде как снимается и ставится. 3 года назад Гаврилов Евгений Алексеевич 83Конфигурация УО-4С: https://disk.yandex.ru/d/9bfb_Vbwbs7irQ
Конфигурация пульта: https://disk.yandex.ru/d/nRvLPFCwFEvjxw – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Как написал коллега выше Вы отправляете запрос на не те разделы, по факту в последней конфигурации, что Вы выложили у Вас 13 разделов, в запросе состояний разделов, Вы запрашиваете несуществующие разделы (14,15). За иероглифы я лично ничего пояснить не могу, может и ругается на несуществующие разделы, а вот инфа по 11-13 разделам приходит в протоколе для Эгида-3, как Выше пояснил Артём Панфилов, и я так понимаю, так всегда будет и исправить не получится, только привыкнуть, выписать для себя необходимые состояния.
241 Взят; 242 Снят; и т.д. по приложению Г РЭ на УО-4С. – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
или же на сим карту подключить интернет с минимальным тарифным планом(100 мб, думаю будет достаточно), на домашний комп. поставить АРМ Эгида-3, всё настроить))))и мониторить в демо режиме, но это такое себе) 3 года назад Сахаров Артём Юрьевич 285Артем Юрьевич, Арм Эгида-3 идея поставить сама по себе не плохая, но представим на минуту, ночью сработала сигнализация, оперативно придет информация на смс, а на эгиду при условии нахождения рядом с ПК.
По факту что могу сказать....можно попробовать настроить, посмотреть как будет работать и что из себя ппредставляе, так сказать в целях саморазвития. Про разделы понял. Сегодня ночью была не красивая ситуация, уехал в 23 часа поставив в охрану, в 2 часа ночи сработал один раздел, узнал про это через час, соседей разбудило, в 4 часа ночи ещё один раздел сработал, отключил сразу, был рядом с телефоном. Больше тревог небыло, АУ С2000-стик, как я понял сработал из-за изменения температуры(понижение до близких к уличным и влажности). Получаетс, если уезжаешь и в комнатах тепло, выключив печку, помещение охлаждается, на это реагирует ИК диапазон и в результате ложная сработка. Так себе вариант конечно, если соседей не жалко, конечно можно так делать, но это не мой вариант, они ещё пригодятся) – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Советую Вам настроить на охранные АУ параметры "Автоперевзятие из тревоги" и к нему же "время восстановления". Но это тоже не выход, срабатывать конечно будет, но сирена не будет часами орать, а так временами включаться и отключаться, пока дом остывает)
Про Эгиду-3 чтобы Вы понимали. необходимо будет ещё ПК включить и запустить программу. Чисто теоретичски, если комп всегда будет включен, то можно через планировщик заданий, каждый час запускать новую сессию Эгиды, так как она в демо режиме работает некоторое время, потом отключается. – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад , но сирена не будет часами орать, а так временами включаться и отключаться,
Да с этим вообще не проблема. "Сирену" можно настроить и на "время" Как "тревога"-так попищит и перестанет. Может хоть "злоумышленников" отпугнёт. А поиск проблемы продолжать надо. Ведь как-то , но работало. А раз работало и перестало- значит работать должно. ИК переставьте в другое место. Скорее всего,что это "свет фар от проезжающих автомобилей" Но не факт. Надо разбираться по месту. И (без ехидства и подколов), но что-то Ваш "Умный Дом" от "Болида" не совсем "умным" получился. "Хижины" без хозяев бывает стоят месяцами , но всё "контролируется и управляется" практически с любой точки "земного шара". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Про настройку АУ понял)
Причина проблемы пока ориентировочно - остывающий воздух и реакция АУ в ТК диапазоне на изменение температуры. Сирену перенастрою) Умный дом пока не очень что-то умный, согласен с Вами, но надеюсь получится его все же сделать "умным". Управлять с телефона могу, это радует, больше кататься в 3 ночи не хочется...да и настроено щас так, что лучше к дому вообще не подходить, чтобы сигнализацию не провоцировать (чужому) свирель+ освещение под маской мигания (номер не помню, но примерно (***___***___***). Про Эгиду, спасибо, думаю можно попробовать – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Тут вспомнил, чтобы настроить УО-4С и Эгиду нужен Статический(белый) айпишник, не думаю что у Вас он по умолчанию есть, а подключать его ради этого не стоит)
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад видимо поэтому я и не стал себе сразу покупать УО-4С... а взял С2000-ПП, потом появилась программкаот товарища Кузьминова Сергея, сначала тестировал её с езернетом и компом, потом и на orange pi перешёл, события все в телеграм летят, но можно и смс (через gsm-модем, правда не знаю можно ли управлять, но меня этот вариант связи и не интересовал).
– Волков Андрей 3 года назад . а взял С2000-ПП, потом появилась [color=#FF0000]программка[/color]от товарища Кузьминова Сергея, сначала тестировал её с езернетом и компом, потом и на orange pi перешёл
Андрей. Это говорит скорее о том ,что в течении месяца автору вопроса помогали бы просто другие люди. Тем более ,что "Когда хочется пить -то уже поздно начинать копать колодец". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Коллеги, я думаю, что в любом случае сначала необходимо настроить безсбойную работу уже имеющейся системы, а уже потом, если будет необходимость и желание, заниматься расширением/изменением уже имеющейся стабильно работающей системы
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад И правильно и "чуть-чуть неправильно".
Сначала настройте работу того,что у Вас есть.(без УО). УО добавите в последнюю очередь. Пока по "выходным"(дням) чините "сигналку"- по "будням"( вечерами) разберётесь с GSM-"дозвонщиком". Начните с режима "автономный". Потом и до "Ведомый 2" постепенно доберётесь. Это не работа, а просто удовольствие. тогда ,когда " ни фига не получается и никто не торопит". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Причина проблемы пока ориентировочно - остывающий воздух и реакция АУ в ТК диапазоне на изменение температуры. Остывание воздуха и изменение температуры при остывании не будут причиной срабатывания ИК извещателей А вот сквозняки, движение холодного воздуха, колебание занавесок... вполне причина. Срабатывает точно ИК канал? – Баулин Владимир Александрович 3 года назад Насколько знаю от ТП, что можно лог "вытащить"(правда не сказали как ). постараюсь в течении недели попробовать сделать это
– Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад https://partners.bolid.ru/forum/forum_13766.html
что можно лог "вытащить"(правда не сказали как ). Посмотрите эту тему. Как это сделать про это уже говорили. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Да можно просто журнал событий глянуть, и на событии тревоги зажать "1" станет видно раздел, прибор и адрес АУ по которому прошло данное событие.
Если прям совсем заморочиться, то через крайнюю версию ппрога (Ваша версия пульта позволяет), там последняя вкладка "журнал событий", можно считать, ток я 232 интерфейсу пробовал, не знаю ли можно через 485. – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Доброго времени суток.
Купил RS-232 USB, подключил и запустил программа PEventReader, честно, смысла в этом не увидел, кроме "красивой картинки" и всей истории событий пульта. По RS-232 к пульту в Pprog v.3.13 bulid 50 подключиться не получилось. Подключение по RS-232 режим компьютер, скорость 9600, ОРИОН. Удивился, когда сегодня хотел поставить на охрану с брелка, в событиях через программу было написано "Доступ запрещен", что ключа нет в базе...сам считыватель горит красным постоянно (ничего с ним не делал до этого), ключи не видит, т.е. чтобы понимали, прикладывая ключ к считывателю, пульт молчит. В тревоге бывают 1 СТИК и 2 ШИК в разных помещениях, попадание света фар исключено, подключение извещателей по ОКЛ, что еще сказать... Честно скажу - цель настроить нормальную работу, те еще танцы с бубном)))))))) P.S. .....хорошо хоть пожарные извещатели молчат и не срабатывают просто так, а то по периметру дома та еще светомузыка будет по отличному от охранного сценария , последние соседи закончатся :-))........ – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Здравствуйте!
Протокол в ппрог должен стоять орион про, скорость одинаковая везде. На СТИКе срабатывает ИК канал?, на ШИКе то точно))и как писали выше вероятнее всего из за движения холодного/остывающего воздуха. Попробуйте поменять расположение извещателя, если это представляется возможным. – Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад Так, с орион про все понял, исправлюсь)))
На СТИКе срабатывает ИК-канал, хм, а куда еще менять, смотрит на окно, под углом как вертикальным, так и горизонтальным, к тому же установлен по другую сторону помещения от печки, к ней спиной, перевешивать проблемно, т.к. охват будет хуже и видимость его будет с улицы лучше, чего не хотелось бы (Может влиять как-то угол установки на работу?) ШИК висит сверху на пересечение вскрытого окна, собственно тоже не думаю что получится перевесить, было найдено удобное месторасположение как и по скрытости, так и по охвату. – Гаврилов Евгений Алексеевич 3 года назад Попробуйте закрыть линзы картонкой для проверки. Угол установки на ИК не влияет.
ИК лучше работает когда смотрит не "на окно", а вдоль окна. Все таки похоже что есть какое-то движение в помещениях - сквозняки из-за вентиляции, продувания окон и т.п. – Баулин Владимир Александрович 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4784 раза
3 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Не понятно про "Привязку управления".
Сделайте "привязку" разделов и к пульту и к УО-4С.и к тем приборам ,ШС,которых занесены в разделы.
По вопросу №2.
Достаньте СИМ-ку из УО-4С ,вставьте в телефон ("трубу") и проверьте уровень сигнала.Раньше надо было с СИМ-ки ещё и ПИН-код снимать. Не уверен надо ли это делать сейчас,Но если надо ,то снимите ПИН-код с Вашего же телефона.
И заодним и "баланс" СИМ-ки проверите. Может на СИМ-ке "мышь повесилась".
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад
#ссылка