Коллеги, добрый день. 2 года 6 месяцев назад Колосенко Владимир Петрович 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, Леонид. Uprog 4.1.7, С2000-КДЛ-2И исп.1 версии 1.28. Прошу у всех интересующихся прощения, что не указал самое главное: в системе присутствует пульт С2000М версии 4.12. Может быть, из-за присутствия пульта, в Uprog КДЛ определяется как "Неизвестный тип"? Может быть этот КДЛ только с пультами исполнения 02 может работать? Была идея плавно начать переоборудование объекта в соответствие с требованиями нового СП. Вот и решили начать с КДЛ исп.01...Что интересно, я его только попробовал обнаружить в системе. Нигде не успел прописать, ни в АРМ ни в пульте, а он присылает в оперативной задаче сообщение о взломе корпуса с указанием СОМ-порта, адреса пульта и своего адрреса. 2 года 6 месяцев назад Колосенко Владимир Петрович 22Да пуль тут не причём. Попробуйте без пульта по 485.
В UProg, в выпадающем списке СОМ-порта, в строке с адресом КДЛ, будет указана версия загрузчика, обычно начинается с нуля, а в скобках надпись (прибор в режиме загрузчика). – Спирин Леонид Васильевич 2 года 6 месяцев назад (прибор в режиме загрузчика).
А дальше что с прибором делать ? С "Болидом" понятно...У них всегда и всё ОК. Я про нас ( смертных) спрашиваю. А вот о режиме загрузчика я не слышал Я тоже не слышал. Может это "совершенно новое состояние прибора",к которому придётся привыкать ? – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 6 месяцев назад В режиме загрузчика блок или прибор готов к загрузке прошивки т.к. в этом режиме её там нет.
Загрузить её можно с помощью UProg последних версий. – Спирин Леонид Васильевич 2 года 6 месяцев назад Добрый вечер. Всем спасибо. В строке с новым найденным прибором кроме "Неизвестный тип" и адреса больше нет ничего. Попробую отключить пульт. Но это будет послезавтра. Завтра на объект не попаду...
В первом таком случае я обратился в техподдержку. Но там порекомендовали попробовать последнюю версию Uprog (я перед обращением их несколько попробовал и последнюю тоже), подключить КДЛ непосредственно к компу (и что, мне, если КДЛ обнаружится, притащить комп с АРМ к арендатору?), ну и если ничего не получится, отправить КДЛ в ремонт... Со вторым экземпляром КДЛ такая-же история... Грустно... – Колосенко Владимир Петрович 2 года 6 месяцев назад Может это "совершенно новое состояние прибора",к которому придётся привыкать ? Состояние не новое. Но иногда прошивка слетает. https://wampi.ru/image/RjM0TW0 Вот к примеру инструкция как через режим загрузчика закатить прошивку на Сигнал 20М вер.2.хх https://partners.bolid.ru/forum/forum_22109.html#answer22126 – Спирин Леонид Васильевич 2 года 6 месяцев назад ну и если ничего не получится, отправить КДЛ в ремонт... Так поднимите версию КДЛ-2И до 1.30. – Спирин Леонид Васильевич 2 года 6 месяцев назад Так поднимите версию КДЛ-2И до 1.30.
В режиме загрузчика блок или прибор готов к загрузке прошивки т.к. в этом режиме её там нет. Вот тебе и "здрасте". Это уже не то что обсуждение приборов. Это скорее напоминает "смех сквозь слёзы" Но там порекомендовали попробовать последнюю версию Uprog (я перед обращением их несколько попробовал и последнюю тоже), Ну и ну ! А может отправить обратно в "Болид"? Пусть они сами пробуют . Всё-таки это ихняя работа. А для нас не может быть "неизвестных" приборов. Для нас приборы должны быть все известные. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 6 месяцев назад Добрый день. Всем спасибо. Артур Николаевич, так эти два КДЛа при подключении к ноутбуку ведут себя абсолютно нормально. Ну, отправлю я их в "Болид" и придут они через время в таком же виде и состоянии с ответом "Прибор исправен" или "Отремонтирован" и т. п. Почему у меня возникло подозрение о каких-то ньюансах при одновременном нахождении этих КДЛ и пульта? А потому, что в пульте (вер.4.12) в типах приборов имеется "Тип прибора: 9, _ _ _ _, Название: " С2000-КДЛ", но не имеется: "Название: " С2000-КДЛ-"И исп.01".
Попробую поднять версию до 1.30, может быть, что-то изменится... – Колосенко Владимир Петрович 2 года 6 месяцев назад C2000-КДЛ-2И исп. 01 - это не тип 9, а тип 81. Уберите все промежуточные звенья в виде пульта/преобразователя и подключите прибор непосредственно к ПК. Если он корректно найдется - значит, проблема в промежуточных звеньях - пульт/преобразователь, иначе - проблема с КДЛ. Именно это Вам техподдержка и советовала - выяснить, где "слабое звено". А с такой гирляндой (пульт-преобразователь-еще чего-то) вы это звено не найдете.
– Богачева Н.В. 2 года 6 месяцев назад Богачева Н.В. , спасибо за ответ. Завтра попробую без пульта подключить. Без преобразователя не получится - к сожалению, в компьютерах не имеется такого входа: RS-485. Дополнительный вопрос: если в конфигурации (в текстовом файле) дополнительно прописать строку с типом 81, корректным названием "C2000-КДЛ-2И исп. 01" и записАть эту конфигурацию в пульт, поможет ли это каким то образом? Я предполагаю, что у меня слабым звеном окажется именно пульт...
– Колосенко Владимир Петрович 2 года 6 месяцев назад Я не думаю, что прописывание в пульт поможет... Упрог пишет "Неизвестный прибор" если на запрос типа прибора ему вернули неизвестное ему значение. 4.1.7 точно знает про тип 81, значит, я предполагаю, ему ответили что-то отличное от 81. Осталось понять, кто ответил. По идее, пульт лишь транслирует ответы от прибора, не внося свое. В каком режиме Вы работаете? Через протокол Орион-Про или пульт в программировании и протокол Орион?
– Богачева Н.В. 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги, добрый день. Информация для тех, кто интересуется данной темой. По совету Богачевой Н.В. попробовал разные подключения данных блоков КДЛ. Запускал разные Uprog и Pprog. С пультом и без него. КДЛ либо не находились, либо отображались как "Неизвестный тип". С помощью Uprog нескольких лет давности оба определились как "С2000-КДЛ". Коллега предложил попробовать Uprog от ноября или октября прошлого года. 2 года 5 месяцев назад Колосенко Владимир Петрович 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3314 раза
2 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Какая версия КДЛ-2И исп.01?
Для 1.28 UProg нужен не ниже 4.1.5, для 1.30 не ниже 4.1.6
И проверьте что блок не находится в режиме загрузчика.
Было такое с Поток-3Н, с адресом 127 был в режиме загрузчика.
– Спирин Леонид Васильевич 2 года 6 месяцев назад
#ссылка