конфигурировал на днях пожарную сигнализацию, в кдл все как положено, входы сответствуют своим датчикам,(дымовики, тепловики, ипры), 2 года 4 месяца назад Коржученко Михаил Сергеевич 25Действительно, пожарные входы С2000-КДЛ с версии 2.30 и С2000-КДЛ-2И с версии 1.30 поддерживают команды "отключение" и "включение" и не поддерживают "взятие" и "снятие". Команды "Взять" и "Снять" с С2000-БКИ выполняют "включение" и "отключение" входов, которым в конфигурации С2000М указан пожарный тип (пожарный, адресно-аналоговый дымовой, адресно-аналоговый тепловой, пожарный ручной).
Что касается включения раздела порой не с первого раза - возможны проблемы с получением и отображением пультом С2000М состояния входа (и раздела) С2000-КДЛ после его включения. Сейчас завершается тестирование С2000М вер. 4.14 и С2000М исп.02 вер. 5.02, в которых эта особенность работы с С2000-КДЛ с версии 2.30 и С2000-КДЛ-2И с версии 1.30 учтена. – Ильин Сергей 2 года 4 месяца назад что же это за аномалия и как сделать что бы все было как раньше, ведь раньшне нажатие на кнопку просто снимало/ставило раздел.
Так в Вашем случае и сделать это не так уж и мудрено. В настройках БКИ на тип "Управления кнопкой" поставьте не "Взятие/снятие" ,а "Сброс тревог". ЗКПС не будет "сниматься" Она будет "сбрасываться". Только привыкайте к тому ,что ЗКПС не "уйдёт" в "Снятие"..ЗКПС "Уйдёт" в "Невзятие". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад ... или снова в сработку.
И ничего вы сэтим не сделаете. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 4 месяца назад А кто вас заставляет ставитиь "крестик" на "автоматическое перевзятие"?
Всё-таки сначала надо проверить.."Есть факторы ,подтверждающие "Пожар" или нет. А что касается "Отиключить" и "Включить",то (правда пробовал второпях)... Если ЗКПС ,в которой "Пожар" "Отключить",а потом "Включить"-то "Пожар" никуда не денется... Эта функция скорее всего распространяется если ЗКПС в "Норме". Но только не понял...Почему ЗКПС "ставится" кнопкой с БКИ иногда после первого нажатия,иногда после 2-х нажатий. Но об этом Производитель сообщил выше. Так что пульт 5.02 будет с КДЛ 2.30 предпочтительнее. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад Сброс и есть суть Снять и затем Взять, т.е. Выключить, затем Включить.
Параметр "перевзятие" здесь ни при чём. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 4 месяца назад Ну это не честно по отношению к своим клиентам как минимум, так как отключение можно быстро и удобно провести только через БКИ , а через С2000м выбирать адрес каждого датчика для его отключения это невозможно даже для сборщика потому что данные могут потеряться ... Просто таким образом принуждают покупать прибор БКИ а он не дешёвый так то
– Даутхужин Дамир Амурович 25 дней 11 часов назад Вы ошибаетесь. Отключать через пульт можно целыми разделами.
Сборщику рекомендую посмотреть видео на официальном канале. – Королёв Евгений Владимирович 24 дня 23 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Такая же ситуация с пультом 5,01 и кдл 1,30. Возможно ли получить прошивку версии 5,02? 2 года 4 месяца назад Кураков Евгений Станиславович 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пульт 3.14, КДЛ 2.35. С пульта невозможно снять с охраны С2000-ВТ и С2000-ДЗ. Так и задумано или эти шлейфы по ошибке попали под раздачу? В КДЛ типи шлейфов заданы: 10-Тепловой термостатический, 15-Влагоизмерительный, 17-Водосигнальный. 2 года 2 месяца назад Кузьминов Сергей Владимирович 341С2000-КДЛ с версии 2.30 для шлейфов с типами 10 и 15 поддерживает команды отключения контроля и включения контроля, тип 17 "Водосигнальный" - отключение контроля, включение контроля и сброс тревоги. Поддержка снятия с охраны осталась только у охранных типов.
– Ильин Сергей 2 года 2 месяца назад Шта??? 2.35?
Как вообще узнавать, что вы в очередной раз обновили прошивку?! PS: о, и 2И обновили до .35 И где об этом обновлении читать? – Королёв Евгений Владимирович 2 года 2 месяца назад Но это же бред. Ни в документации, ни в официальном приложении-каталоге нет инфы ...
– Королёв Евгений Владимирович 2 года 2 месяца назад Переодически шерстить сайт.
Как всегда верно. Либо посещать сайт и интересоваться версиями прошивок тогда,когда что-то не заработает. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Даже в профильной ветке https://partners.bolid.ru/forum/forum_24340.html ничего! Где шерстить-то ещё?
Это нужно быть страстным фанатом и больше ничем в жизни не интересоваться. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 2 месяца назад С2000-КДЛ с версии 2.30 для шлейфов с типами 10 и 15 поддерживает команды отключения контроля и включения контроля, тип 17 "Водосигнальный" - отключение контроля, включение контроля и сброс тревоги. Поддержка снятия с охраны осталась только у охранных типов. Да, так работает. Но есть неудобство. Управляю шлейфом через С2000-ПП 2.01 (совместно с пультом), снимаю с охраны пожарный шлейф, он отключается. Снимаю с охраны шлейфы С2000-ВТ, ничего не происходит. Получается для пожарных шлейфов сделали некую совместимость (взятие/снятие включает/отключает), а остальные не охранные шлейфы обделили. Да, если именно отключать/включать шлейфы через С2000-ПП, то работает. А вот если ПП работает без пульта, то для пожарных шлейфов не работает взятие/снятие, работает только включение/отключение. Здесь одинаково. – Кузьминов Сергей Владимирович 2 года 2 месяца назад снимаю с охраны пожарный шлейф, он отключается В отношении пожарных входов С2000М делает ряд преобразований команд и состояний для совместимости со "старым" оборудованием, не поддерживающим команды "отключения контроля" и "включения контроля". В частности, команда снятия с охраны с С2000-БКИ (и С2000-ПП) приводит к отключению входов, у которых в конфигурации С2000М заданы пожарные типы.Для технологических типов С2000М преобразований не делает. – Ильин Сергей 2 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Версия БКИ 2.45?
– Королёв Евгений Владимирович 2 года 4 месяца назад
#ссылка