конфигурировал на днях пожарную сигнализацию, в кдл все как положено, входы сответствуют своим датчикам,(дымовики, тепловики, ипры), 
пульт не ругается, не выдает сообщений об ошибках параметра, значит все норм.

в бки всем индикаторам задан тип пожарный, взятие снятие, задан код доступа

в с2000м каждый раздел имел свой единственный датчик, задан код доступа для бки, заданы разделы которыми бки может управлять сразу. Все как обычно.

САМ ВОПРОС:
При нажатии кнопки на БКИ, БКИ просто издает сигнал и ничего не происходит.

при попытке снять шс через пульт, стандартным образом, указав № прибора и № шс, пульт выдает ошибку. (стандартный пароль 1234 для уровня доступа 255 который позволяет делвть все)
НО если в конфигурации с2000м на КДЛ указать тип шлейфа по умолчанию пожарный, то кнопки бки уже начинают снимать разделы, но как то странно.
при этом с2000м пишит раздел снят шс отключен. и при постановке пишит раздел поставлен шс включен (и ставится раздел порой не с первого раза),
но при этом сам пульт если сделать снятие шс указав № прибора и № шс уже пишит "не верный код". как то так.

что же это за аномалия и как сделать что бы все было как раньше, ведь раньшне нажатие на кнопку просто снимало/ставило раздел.

И все это происходит исключительно с пожарными шс, сразу же на том же объекте ОхрСигн конфигурировал, приборы одинаковые, никаких проблем!
пульты меняли местами, дргие брали, другими компьютерами конфигурировали, сбразывали на заводские настройвсе приборы, ничего не помогает. 




 

2 года 4 месяца назад

avatar
КДЛ начиная с 2.30 не реагирует на команду "Снять" - может только "Отключить". Меню через 1234 не работает для пожарных ШС. Только через раздел входим во внутреннее меню и выбираем нужный шлейф и команду "Отключить" для это ШС. 
Версия БКИ 2.45?

Королёв Евгений Владимирович 2 года 4 месяца назад

Действительно, пожарные входы С2000-КДЛ с версии 2.30 и С2000-КДЛ-2И с версии 1.30 поддерживают команды "отключение" и "включение" и не поддерживают "взятие" и "снятие". Команды "Взять" и "Снять" с С2000-БКИ выполняют "включение" и "отключение" входов, которым в конфигурации С2000М указан пожарный тип (пожарный, адресно-аналоговый дымовой, адресно-аналоговый тепловой, пожарный ручной). 
Что касается включения раздела порой не с первого раза - возможны проблемы с получением и отображением пультом С2000М состояния входа (и раздела) С2000-КДЛ после его включения. Сейчас завершается тестирование С2000М вер. 4.14 и С2000М исп.02 вер. 5.02, в которых эта особенность работы с С2000-КДЛ с версии 2.30 и С2000-КДЛ-2И с версии 1.30 учтена.

Ильин Сергей 2 года 4 месяца назад

что же это за аномалия и как сделать что бы все было как раньше, ведь раньшне нажатие на кнопку просто снимало/ставило раздел.

Так в Вашем случае и сделать это не так уж и мудрено.
В настройках БКИ на тип "Управления кнопкой" поставьте не "Взятие/снятие" ,а "Сброс тревог".
ЗКПС не будет "сниматься"    Она будет "сбрасываться".
Только привыкайте к тому ,что ЗКПС не "уйдёт" в "Снятие"..ЗКПС "Уйдёт" в   "Невзятие".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад

... или снова в сработку.
И ничего вы сэтим не сделаете.

Королёв Евгений Владимирович 2 года 4 месяца назад

А кто вас заставляет ставитиь "крестик" на "автоматическое перевзятие"?
Всё-таки сначала надо проверить.."Есть факторы ,подтверждающие "Пожар"  или нет.
А что касается "Отиключить" и "Включить",то    (правда пробовал второпях)...
Если ЗКПС ,в которой "Пожар"   "Отключить",а потом "Включить"-то "Пожар" никуда не денется...
Эта функция скорее всего распространяется если ЗКПС  в "Норме". Но только не понял...Почему ЗКПС "ставится" кнопкой с БКИ  иногда после первого нажатия,иногда после 2-х нажатий. Но об этом Производитель сообщил выше. Так что пульт 5.02 будет с КДЛ 2.30  предпочтительнее.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад

Сброс и есть суть Снять и затем Взять, т.е. Выключить, затем Включить.
Параметр "перевзятие" здесь ни при чём.

Королёв Евгений Владимирович 2 года 4 месяца назад

Ну это не честно по отношению к своим клиентам как минимум, так как отключение можно быстро и удобно провести только через БКИ , а через С2000м выбирать адрес каждого датчика для его отключения это невозможно даже для сборщика потому что данные могут потеряться ... Просто таким образом принуждают покупать прибор БКИ а он не дешёвый так то 

Даутхужин Дамир Амурович 25 дней 11 часов назад

Вы ошибаетесь. Отключать через пульт можно целыми разделами.
Сборщику рекомендую посмотреть видео на официальном канале.

Королёв Евгений Владимирович 24 дня 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добрый день. Такая же ситуация с пультом 5,01 и кдл 1,30. Возможно ли получить прошивку версии 5,02?

2 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пульт 3.14, КДЛ 2.35. С пульта невозможно снять с охраны С2000-ВТ и С2000-ДЗ. Так и задумано или эти шлейфы по ошибке попали под раздачу? В КДЛ типи шлейфов заданы: 10-Тепловой термостатический, 15-Влагоизмерительный, 17-Водосигнальный.

2 года 2 месяца назад

avatar
С2000-КДЛ с версии 2.30 для шлейфов с типами 10 и 15  поддерживает команды отключения контроля и включения контроля, тип 17 "Водосигнальный" - отключение контроля, включение контроля и сброс тревоги. Поддержка снятия с охраны осталась только у охранных типов.

Ильин Сергей 2 года 2 месяца назад

Шта??? 2.35? 
Как вообще узнавать, что вы в очередной раз обновили прошивку?!
PS: о, и 2И обновили до .35
И где об этом обновлении читать?

Королёв Евгений Владимирович 2 года 2 месяца назад

Переодически шерстить сайт.

Тремасов Константин Александрович 2 года 2 месяца назад

Но это же бред. Ни в документации, ни в официальном приложении-каталоге нет инфы ...

 

Королёв Евгений Владимирович 2 года 2 месяца назад

Переодически шерстить сайт.

Как всегда верно.
Либо посещать сайт и интересоваться версиями прошивок тогда,когда что-то не заработает.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

Даже в профильной ветке https://partners.bolid.ru/forum/forum_24340.html ничего! Где шерстить-то ещё?
Это нужно быть страстным фанатом и больше ничем в жизни не интересоваться.

Королёв Евгений Владимирович 2 года 2 месяца назад

С2000-КДЛ с версии 2.30 для шлейфов с типами 10 и 15  поддерживает команды отключения контроля и включения контроля, тип 17 "Водосигнальный" - отключение контроля, включение контроля и сброс тревоги. Поддержка снятия с охраны осталась только у охранных типов.

Да, так работает. Но есть неудобство. Управляю шлейфом через С2000-ПП 2.01 (совместно с пультом), снимаю с охраны пожарный шлейф, он отключается. Снимаю с охраны шлейфы С2000-ВТ, ничего не происходит. Получается для пожарных шлейфов сделали некую совместимость (взятие/снятие включает/отключает), а остальные не охранные шлейфы обделили. Да, если именно отключать/включать шлейфы через С2000-ПП, то работает.

А вот если ПП работает без пульта, то для пожарных шлейфов не работает взятие/снятие, работает только включение/отключение. Здесь одинаково.

Кузьминов Сергей Владимирович 2 года 2 месяца назад

снимаю с охраны пожарный шлейф, он отключается

В отношении пожарных входов С2000М делает ряд преобразований команд и состояний для совместимости со "старым"  оборудованием, не поддерживающим команды "отключения контроля" и "включения контроля". В частности, команда снятия с охраны с С2000-БКИ (и С2000-ПП) приводит к отключению входов, у которых в конфигурации С2000М заданы пожарные типы.Для технологических типов С2000М преобразований не делает.

Ильин Сергей 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5519 раз

ЗАДАН

2 года 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.