партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)не понятное поведение с 2000м

Курилка (просто трёп) » не понятное поведение с 2000м

конфигурировал на днях пожарную сигнализацию, в кдл все как положено, входы сответствуют своим датчикам,(дымовики, тепловики, ипры), 
пульт не ругается, не выдает сообщений об ошибках параметра, значит все норм.

в бки всем индикаторам задан тип пожарный, взятие снятие, задан код доступа

в с2000м каждый раздел имел свой единственный датчик, задан код доступа для бки, заданы разделы которыми бки может управлять сразу. Все как обычно.

САМ ВОПРОС:
При нажатии кнопки на БКИ, БКИ просто издает сигнал и ничего не происходит.

при попытке снять шс через пульт, стандартным образом, указав № прибора и № шс, пульт выдает ошибку. (стандартный пароль 1234 для уровня доступа 255 который позволяет делвть все)
НО если в конфигурации с2000м на КДЛ указать тип шлейфа по умолчанию пожарный, то кнопки бки уже начинают снимать разделы, но как то странно.
при этом с2000м пишит раздел снят шс отключен. и при постановке пишит раздел поставлен шс включен (и ставится раздел порой не с первого раза),
но при этом сам пульт если сделать снятие шс указав № прибора и № шс уже пишит "не верный код". как то так.

что же это за аномалия и как сделать что бы все было как раньше, ведь раньшне нажатие на кнопку просто снимало/ставило раздел.

И все это происходит исключительно с пожарными шс, сразу же на том же объекте ОхрСигн конфигурировал, приборы одинаковые, никаких проблем!
пульты меняли местами, дргие брали, другими компьютерами конфигурировали, сбразывали на заводские настройвсе приборы, ничего не помогает. 




 

1 год 8 месяцев назад

avatar
КДЛ начиная с 2.30 не реагирует на команду "Снять" - может только "Отключить". Меню через 1234 не работает для пожарных ШС. Только через раздел входим во внутреннее меню и выбираем нужный шлейф и команду "Отключить" для это ШС. 
Версия БКИ 2.45?

Королёв Евгений Владимирович 1 год 8 месяцев назад

Действительно, пожарные входы С2000-КДЛ с версии 2.30 и С2000-КДЛ-2И с версии 1.30 поддерживают команды "отключение" и "включение" и не поддерживают "взятие" и "снятие". Команды "Взять" и "Снять" с С2000-БКИ выполняют "включение" и "отключение" входов, которым в конфигурации С2000М указан пожарный тип (пожарный, адресно-аналоговый дымовой, адресно-аналоговый тепловой, пожарный ручной). 
Что касается включения раздела порой не с первого раза - возможны проблемы с получением и отображением пультом С2000М состояния входа (и раздела) С2000-КДЛ после его включения. Сейчас завершается тестирование С2000М вер. 4.14 и С2000М исп.02 вер. 5.02, в которых эта особенность работы с С2000-КДЛ с версии 2.30 и С2000-КДЛ-2И с версии 1.30 учтена.

Ильин Сергей 1 год 8 месяцев назад

что же это за аномалия и как сделать что бы все было как раньше, ведь раньшне нажатие на кнопку просто снимало/ставило раздел.

Так в Вашем случае и сделать это не так уж и мудрено.
В настройках БКИ на тип "Управления кнопкой" поставьте не "Взятие/снятие" ,а "Сброс тревог".
ЗКПС не будет "сниматься"    Она будет "сбрасываться".
Только привыкайте к тому ,что ЗКПС не "уйдёт" в "Снятие"..ЗКПС "Уйдёт" в   "Невзятие".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 8 месяцев назад

... или снова в сработку.
И ничего вы сэтим не сделаете.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 8 месяцев назад

А кто вас заставляет ставитиь "крестик" на "автоматическое перевзятие"?
Всё-таки сначала надо проверить.."Есть факторы ,подтверждающие "Пожар"  или нет.
А что касается "Отиключить" и "Включить",то    (правда пробовал второпях)...
Если ЗКПС ,в которой "Пожар"   "Отключить",а потом "Включить"-то "Пожар" никуда не денется...
Эта функция скорее всего распространяется если ЗКПС  в "Норме". Но только не понял...Почему ЗКПС "ставится" кнопкой с БКИ  иногда после первого нажатия,иногда после 2-х нажатий. Но об этом Производитель сообщил выше. Так что пульт 5.02 будет с КДЛ 2.30  предпочтительнее.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 8 месяцев назад

Сброс и есть суть Снять и затем Взять, т.е. Выключить, затем Включить.
Параметр "перевзятие" здесь ни при чём.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добрый день. Такая же ситуация с пультом 5,01 и кдл 1,30. Возможно ли получить прошивку версии 5,02?

1 год 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пульт 3.14, КДЛ 2.35. С пульта невозможно снять с охраны С2000-ВТ и С2000-ДЗ. Так и задумано или эти шлейфы по ошибке попали под раздачу? В КДЛ типи шлейфов заданы: 10-Тепловой термостатический, 15-Влагоизмерительный, 17-Водосигнальный.

1 год 6 месяцев назад

avatar
С2000-КДЛ с версии 2.30 для шлейфов с типами 10 и 15  поддерживает команды отключения контроля и включения контроля, тип 17 "Водосигнальный" - отключение контроля, включение контроля и сброс тревоги. Поддержка снятия с охраны осталась только у охранных типов.

Ильин Сергей 1 год 6 месяцев назад

Шта??? 2.35? 
Как вообще узнавать, что вы в очередной раз обновили прошивку?!
PS: о, и 2И обновили до .35
И где об этом обновлении читать?

Королёв Евгений Владимирович 1 год 6 месяцев назад

Переодически шерстить сайт.

Тремасов Константин Александрович 1 год 6 месяцев назад

Но это же бред. Ни в документации, ни в официальном приложении-каталоге нет инфы ...

 

Королёв Евгений Владимирович 1 год 6 месяцев назад

Переодически шерстить сайт.

Как всегда верно.
Либо посещать сайт и интересоваться версиями прошивок тогда,когда что-то не заработает.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Даже в профильной ветке https://partners.bolid.ru/forum/forum_24340.html ничего! Где шерстить-то ещё?
Это нужно быть страстным фанатом и больше ничем в жизни не интересоваться.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 6 месяцев назад

С2000-КДЛ с версии 2.30 для шлейфов с типами 10 и 15  поддерживает команды отключения контроля и включения контроля, тип 17 "Водосигнальный" - отключение контроля, включение контроля и сброс тревоги. Поддержка снятия с охраны осталась только у охранных типов.

Да, так работает. Но есть неудобство. Управляю шлейфом через С2000-ПП 2.01 (совместно с пультом), снимаю с охраны пожарный шлейф, он отключается. Снимаю с охраны шлейфы С2000-ВТ, ничего не происходит. Получается для пожарных шлейфов сделали некую совместимость (взятие/снятие включает/отключает), а остальные не охранные шлейфы обделили. Да, если именно отключать/включать шлейфы через С2000-ПП, то работает.

А вот если ПП работает без пульта, то для пожарных шлейфов не работает взятие/снятие, работает только включение/отключение. Здесь одинаково.

Кузьминов Сергей Владимирович 1 год 6 месяцев назад

снимаю с охраны пожарный шлейф, он отключается

В отношении пожарных входов С2000М делает ряд преобразований команд и состояний для совместимости со "старым"  оборудованием, не поддерживающим команды "отключения контроля" и "включения контроля". В частности, команда снятия с охраны с С2000-БКИ (и С2000-ПП) приводит к отключению входов, у которых в конфигурации С2000М заданы пожарные типы.Для технологических типов С2000М преобразований не делает.

Ильин Сергей 1 год 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4306 раз

ЗАДАН

1 год 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.