Приветствую, коллеги. 2 года 1 месяц назад Румянцев Илья Юрьевич 27Да и о каких алгоритмах идет речь в 8 типе? Там их небыло никогда как и перезапроса. – Румянцев Илья Юрьевич 2 года 1 месяц назад Как конкретно у Болида в КДЛе реализован Алгоритм Б я не возьмусь утверждать - потому, собственно и вопрос родился - но факт, что есть не меняемое поле Алгоритм.
А вторая картинка - выдержка из СП. Не слово в слово, но статья толковая и рассматривает несколько СП в связке... – Румянцев Илья Юрьевич 2 года 1 месяц назад И правильно ли я понял, что состояние "Пожар2" будет сформировано в системе (Сначала в КДЛе, затем в Сириусе?.. не понятно) только если в КДЛе эти ДИПы объединены в одну ЗКПС. Так?
Если же в КДЛе объединения нет и в Сириусе они у меня в разных зонах, то максимум что от них придёт (при задымлении) это 2 (два) "Пожар"а. Да? – Румянцев Илья Юрьевич 2 года 1 месяц назад Вас не смущает то что при выставленном типе 8 поле выбора алгоритма блокировано? Алгоритмы для 21 типа актуальны.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад Насчет алгоритмов, обсуждали здесь: https://partners.bolid.ru/forum/forum_24732.html#comment66729
– Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2051 раз
2 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Параметр «пуск только по «Пожар 2»» определяет при наличии каких состояний в связанных ЗКПС начинать процедуру запуска ПТ: только при наличии состояния «Пожар 2» или при наличии любого из состояния «Пожар» или «Пожар 2».
Идем в КДЛ, смотрим для 8 типа:
- "Предупреждение" – превышен порог "Предупреждение";
- "Пожар" – превышен порог "Пожар";
- "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт "ЗКПС");
Идем в ЗКПС:
1.4.5.1 Для возможности объединения двух и более входов и получения совместных обобщающих сообщений в контроллере реализовано понятие Зона Контроля Пожарный Сигнализации.
ЗКПС – это есть совокупность входов, по состоянию которых могут быть получены интегрированные состояния.
Объединение входов в ЗКПС необходимо производить при создании пожарной сигнализации для соблюдения требований регламентирующих документов. Как правило, в ЗКПС надо включать входы, которые расположены в одном помещении (комната, кабинет, коридор и т.д.).
1.4.5.3 Назначение номера ЗКПС для входа типа "21 – пожарный".
При задании входам одного и того же значения параметра "Номер ЗКПС", переход любого из этих входов в состояние "Пожар" будет осуществляться с учётом срабатывания ИП всех этих входов. При этом значение "Номер ЗКПС" учитываются только для Алгоритма С и Алгоритма С+.
1.4.5.4 Назначение номера ЗКПС для входов типа 1, 2, 3, 8, 9, 16 и 19.
При назначении указанным типам входа ЗКПС с одним номером, в случае перехода одного входа в состояние "Пожар" и переходе после этого за время до 120 секунд двух или более входов в состояние "Пожар", будет формироваться дополнительное интегрированное сообщение "Пожар2". Также будет назначено состояние "Пожар2" всем связанным входам с этой зоной, у которых было состояние "Пожар".
Да и о каких алгоритмах идет речь в 8 типе? Там их небыло никогда как и перезапроса.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад
#ссылка