партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСтранное поведение С2000-2

Эксплуатация » Странное поведение С2000-2

Пульт С2000М вер.4.13, Орион Про 1.20.3.5, контроллеры С2000-2 76 штук. 
Последний контроллер с адресом 76 ведёт себя странно. 
Режим две двери (в наличии на самом деле две двери), левая половина управляет одной дверью, вторая половина второй. У каждой двери есть считыватель С2000-Прокси Н, кнопка выхода с механическим контактом, электромагнитный замок, геркон. 
Шлейфы: Z1 резистор 8.2 кОм (пусть будет, где-то же надо его хранить, почему бы не здесь), Z2 - зелёный УДП с резистором 8.2 кОм, DOOR1 геркон первой двери с резистором 8.2кОм, Door2   геркон второй двери с резистором 8.2кОм
Проблема. Жалоба персонала, что не могут выйти по кнопке выхода, вынуждены нажимать УДП.
На левой половине прибора нажимаем кнопку Exit1, прибор пищит, реле щёлкает, магнит отмагничивается как положено. Нажимаем второй раз, то же самое. Нажимаем третий раз - не происходит ничего. Выжидаем десять секунд, отведённые на удержание реле, потом нажимаем на кнопку выхода, не происходит ничего. То есть, люди не могут выйти из помещения. Хорошо, что есть УДП, выходят с помощью УДП, но надо бы сделать нормально. 
На правой половине прибора такого нет, там всё нормально. Поменяли прибор на точно такой же новый из коробки, картина не поменялась. 
Если сменили прибор, значит, дело не в приборе. Накосячили в подключении проводов? Сопротивление в шлейфах везде по 8.2 кОм, 

Понизили прошивку с 2.70 до 2.50, как было из коробки, не помогло. 
Стали психовать и нажимать на кнопку. Выяснилось следующее. Если нажимать на кнопку часто, как это делают недовольные посетители, не догадывающиеся, что электромагнит не отменяет необходимость нажимать на дверную ручку, то второе и третье нажатие ещё может сопровождаться писком и щёлканием реле, а потом нажатие на кнопку не приводит ни к чему, и пока не пройдёт секунд десять-пятнадцать, прибор впадает в спячку. Что там происходит, то ли каждое нажатие на кнопку отодвигает таймер, то ли заряжает конденсатор, но вот такая фигня. Проверили на соседних приборах, и к удивлению увидели, что они точно такие же, просто на соседних дверях персонал адекватный и в такие ситуации не попадает. 

Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечили? 

 

1 год 7 месяцев назад

avatar
Кнопку менять не пробовали?
А исправность входа EXIT1 на С2000-2 можно проверить замыкая его на GND пинцетом непосредственно на колодке прибора.

Назаретский Сергей Алексеевич 1 год 7 месяцев назад

Кнопку поменяли. 
Тыкать пинцетом непосредственно в контакты на приборе между EXIT и GND - с этого начали. 

Иванов Андрей Львович 1 год 7 месяцев назад

У меня была примерно аналогичная проблема с накладной кнопкой exit button (sprut). Несколько месяцев простояло норм, а потом так же не могли выйти, разблокировали аварийно. После перезагрузки норм, а потом снова перестаёт реагировать. Первый раз разобрал кнопку посмотрел, собрал. Норм поработало несколько минут и снова. Выяснил, что при закрытии крышки контактная колодка ложилась на провод. Провода отвел, проблемма исчезла. 
 

Сахаров Артём Юрьевич 1 год 7 месяцев назад

Может ли быть, что в результате плохого контакта или некоего внешнего воздействия сопротивление на линии к кнопке "скачет" в районе 2-4 КОм, и кнопка переходит в режим подтверждение/разрешение?

Бабаев М. А. 1 год 7 месяцев назад

Что пишет Орион?
Возможно, геркон на этой двери постоянно разомкнут, и контроллер открывает реле, тут же видит разомкнутый геркон - о, дверь уже открыли - и тут же включает реле снова. Сам щелчок реле при этом весьма короткий, и поймать его можно только приналегая на дверь всем корпусом, тогда за доли секунды дверь успеет открыться.
Реле замка не могло подгореть? Особенно, если замки тупые, обмотка и всё, а обратного диодика нет.
 

Андрей, Ростов на Дону 1 год 7 месяцев назад

Стали психовать и нажимать на кнопку

Полегчало?
 
Чтобы понять, что (реально) происходит, нужны ответы, И на другие вопросы.
...
Например:
Если сменили прибор, значит, дело не в приборе. Накосячили в подключении проводов? Сопротивление в шлейфах везде по 8.2 кОм,

 /
Кнопку поменяли. 
Тыкать пинцетом непосредственно в контакты на приборе между EXIT и GND - с этого начали.

 ???

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

Я болею, не на работе. Завтра продолжу мучать. Поменяем кабель от кнопки, почему бы и нет. 

Иванов Андрей Львович 1 год 7 месяцев назад

электромагнит не отменяет необходимость нажимать на дверную ручку

Зелёный индикатор с надписью
«ОТКРЫТО»

ниже/выше надпись:
дверную ручку нажать

.

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

В принципе да, жать кнопку выхода, несколько раз, смысла нет.
Если 2ка, не видит, что дверь открылась, то выход заработает, только по таймауту.
«отказ от прохода» (дефолтно вроде 10 сек).

Вот по этому (и по тому), ШСы должны быть исправны, с полным контролем (опции), и тогда, если нет аппаратных проблем, всё работает штатно.
Итак:
 - проверка по питанию
 - проверка проводки
(далее со всеми остановками).
Вот как-то так.
 :)
(P.S/P.S.S. ИМХО резисторы ставлю в клеммник 2ки).

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

Все ставят резистор в клеммник, так проще. Один я как дурак припаиваю возле геркона, как это и рекомендуется в охранке. Для прибора технически  расположение резистора без разницы, а для вора расположение резистора возле прибора удобнее, можно заблоговременно днём замкнуть провода возле двери, и ночью заходи как к себе домой. 

Иванов Андрей Львович 1 год 7 месяцев назад

Что пишет Орион?

Пока прибор пищит, Орион исправно пишет все события, включая события дверь открыта, дверь закрыта (я в тестовых целях поставил в УПроге все галочки). Как только прибор пищать перестаёт, прекращаются и записи. 
То же самое с пультом, Орион и пульт висят рядом, можно смотреть и туда, и сюда. 
Пока я вижу перспективным измерить на клеммах прибора как сопротивление цепи в нажатом и ненажатом, так и напряжение на клемме Exit. Но похоже, что я не до конца выздоровел, и у меня нет желания сегодня идти к этой двери. 

Иванов Андрей Львович 1 год 7 месяцев назад

а для вора

В принципе, согласен…
Но нюанс (подвох), как всегда в наличии.
Если ШС, без полного контроля (штатно = КЗ/обрыв), то и охрану, надо бы в 2ке делать «нормативно».

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

В общем случае согласен с вами. 
Мой случай частный, охранка на этой двери не требуется вообще и задействована просто потому что она есть и не просит есть. 

Иванов Андрей Львович 1 год 7 месяцев назад

Кстати параметры по двери в РЭпе:
"DOOR…"  и  "GND"  подключен  оконечный  резистор  8,2 кОм  (напряжение  на  контакте "DOOR…"  относительно  "GND"  около  36 %  от  напряжения  питания  контроллера). В сработавшем  состоянии  датчика  прохода  цепь  оконечного  резистора  либо  обрывается (напряжение  на  контакте  "DOOR…"  более  50 %  от  напряжения  питания  контроллера), либо закорачивается (напряжение на контакте "DOOR…" около 0 В).

36%≈4,32В.
50%≈6В.

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

Результаты личного исследования по проблемному замку.
а) результаты промежуточные, потому что я упростил конфигурацию
б) личные (Вчера я болел и командовал монтажником по телефону, сегодня подошёл к двери лично)
  1. Проверил провода.
  2. Отключил в Uprog датчик прохода, чтобы не мешался 
  3. Отключил все события о включении/выключении реле
  4. Включил звуковую сигнализацию на тушке прибора обо всём. 
  5. Время отключения замка поставил три секунды для удобства проверки. 
  6. Заклинил язычок защёлки механического замка, чтобы для открытия двери не надо было дополнительно поворачивать ручку. 
  7. Обнаружил остаточную намагниченность электромагнитного замка, слабую, но достаточную, чтобы обмануть ожидания неподготовленного выходимца.
  8. Нажимаю на кнопку выхода, прибор пищит, реле щёлкает, магнит отмагничивается на три секунды, в журнале пульта и Ориона Про регистрируются события. Можно выходить. Неподготовленный человек может толкнуть дверь слабо и остаточная намагниченность замка может ввести его в заблуждение, что замок не отпирается. В этом случае человек начинает лихорадочно долбить по кнопке.. 
  9. В течение трёх секунд, пока прибор удерживает реле в состоянии "открыть на время", нажимать на кнопку бесполезно, контроллер на нажатие не реагирует, ничего не делает и никаких событий в журнал не передаёт. 
  10. Через три секунды контроллер снова включает реле и подаёт напряжение на замок, щелчок реле хорошо слышен.
  11. На кнопку имеет смысл нажимать после окончания отсчёта времени "открыть на время". Раньше это время было установлено 10 секунд, что добавляло путаницы. 

Таким образом, стало понятно, как ведёт себя контроллер с отключенным датчиком прохода.
Подключить датчик прохода и галочки "выключать после открытия" и проверить поведение смогу только в понедельник, потому что не до конца выздоровел, извините. 
 

Иванов Андрей Львович 1 год 7 месяцев назад

Да уж, здоровья Вам!
Но намагниченность… ?
И при
Проблема. Жалоба персонала, что не могут выйти по кнопке выхода, вынуждены нажимать УДП.

Тоже, не сразу откроет.
И всё равно, будут ломиться, в «закрытую» дверь.
Проверили на соседних приборах, и к удивлению увидели, что они точно такие же, просто на соседних дверях персонал адекватный и в такие ситуации не попадает. 

Значит, общая проблема, и решение простое, на все магниты, ставить (добавить) схему размагничивания.
Иначе, далее, эта проблема (зараза), распространится, на всю систему (двери).
если нет аппаратных проблем

Эту проблему, можно занести в перечень, аппаратных.

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2189 раз

ЗАДАН

1 год 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.