Компания «Болид» объявляет о начале поставок лазерного тестера дымовых датчиков «ДИП-Тест» и конкурса на его лучший видеообзор/распаковку.

Узнать подробнее по ссылке.

1 год 6 месяцев назад

avatar
Мелочь, а приятно. 
Лазер с закосом под военное изделие, увесистый, с темляком, можно использовать как кистень. 

Иванов Андрей Львович 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Сам извещатель в режим ТЕСТ требуется переводить?

1 год 6 месяцев назад

avatar
Думаете - лазер отбивает чечетку в КДЛ через ДИП пароль пользователя и команду на перевод в "Тест" азбукой морзе? :-)

Востриков Николай Викторович 1 год 6 месяцев назад

 в КДЛ через ДИП пароль пользователя и команду на перевод в "Тест" азбукой морзе? :-)

Не совсем понятный эпитет...(  скорее от сердца),но всё-таки.....
Посветив лазером на ДИП  (даже ближе 10 заявленных метров ,ибо на 10 метров это надо обладать меткостью  снайпера)  что мы получим ?
"Тест" или "Пожар"?  Включаю логику....
Что бы с пульта "перевести из "Теста"  нужно знать адрес КДЛ + адрес АУ
Что бы это узнать- нужно сходить за стремянкой.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Посветив на ДИП лазером Астры (который светодиод с линзой) или другим лазером с названием латинскими буквами, мы без всякого перевода в тест получаем событие "Тест извещателя". 
И в  одном случае, посветив лазером, я получил Пожар. И ещё в одном месте я получил пожар, нажав на кнопку. Что, как, почему? Загадка. Я потом полгода опасался светить и нажимать. Но в других местах эти проверки безопасны. Наверное, было заколдованное место. 
ибо на 10 метров это надо обладать меткостью  снайпера

Даже при стрельбе на пять метров я опираю лазер об неподвижную поверхность, иначе биение сердца и прочие последствия позавчерашней пьянки делают попадание невозможным. Знаете, я стал уважать снайперов. 

Иванов Андрей Львович 1 год 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ДИП выдает:
В очень старых КДЛ - "Пожар".
В новых - "Тест".
 

1 год 6 месяцев назад

avatar
И по тексту: а что мешает сначала светануть этим лазером в ДИП, увидеть какой ДИП ушел в тест,потом его перевести в тест и будет вам счастье. Или создать группу разделов, засунуть в нее все разделы с дип,в уровне доступа разрешить только перевод в тест. Пошел светить "указкой",перевел все разделы в тест. Ну и так далее 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 6 месяцев назад

И ещё. В описании есть ДИП 34-05....
ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ? Кто нибудь его видел?

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 6 месяцев назад

Гулюгин Александр 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да просто в итоге если этот лазер для формирования сигнала пожар требует перевести его в тест, либо он вообще ни при каких случаях не выдаст пожар, а будет сыпать тестами в пульт и Орион, то нафиг он такой и не нужен если есть "дым". Все возможные проверки которые были на моей памяти были по принципу: "вот тут срабатывай и пойдем смотреть что у тебя там включилось а что выключилась". Любая попытка объяснить что во мы сейчас переведем в режим тест, нажмём тут кнопочку и тд, сразу встречалась в штыки и аргументировалось тем, что вот мы там сейчас что то нашелкаем и чуть ли не в ручном режиме все включим, а автоматика у нас не работает. Я говорю в основном за сдачу в эксплуатацию новых объектов. Как проходят проверки на самом деле в уже действующих объектах обьяснит наверно кто то другой. И может быть там да, чисто для собственного успокоения посветить лазером в извещатель и понять что он работает, может пригодиться.

1 год 6 месяцев назад

avatar
то нафиг он такой и не нужен если есть "дым"

Коллеги..  Не будем слишком стороги.  Вещь новая.
А то и сами не заметим ,как "вместе с водой и  "младенца"  выплеснем"  С этой "штуковиной" сначала надо "познакомиться по-ближе. К тому же и "вещь" вроде  не тяжёлая. А по внешнему виду -так вообще.....лепота.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Не будем слишком стороги.  Вещь новая.

Для Болида.
У Рубежа - давным-давно есть.
Надо будет попробовать посветить им в Болид - а то платить в 3 раза больше как-то неинтересно

Востриков Николай Викторович 1 год 6 месяцев назад

За хорошую вещь никаких денег не жалко.
Вообще, погугли Астра-941, у меня в ящике стола лежит, с ДИП-34А работает. 

Иванов Андрей Львович 1 год 6 месяцев назад

Очень давно пользуюсь указкой "System Sensor". До сих пор где-то валяется в инструментах. Толку от указки только адреса проверить. Пожарить все ж лучше аэрозолем.

Евгений Дещиця 1 год 6 месяцев назад

Б.2.6 Если при контроле функционирования ИП не сформировал сигнал «Пожар» (сигнал тестового срабатывания), то должны быть проведены необходимые операции по техническому обслуживанию и/или ремонту согласно инструкциям производителя или проведена замена. После проведения ТО, ремонта или замены ИП контроль функционирования должен быть проведен повторно.
Б.2.7 Контроль функционирования точечных дымовых ИП осуществляют указанным производителем способом с помощью дыма или аэрозоля, приведенных в технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. Допускается проводить контроль функционирования дымовых точечных ИП бескамерного типа с применением указанных производителем фильтров или отражателей, которые необходимо разместить около такого ИП. ГОСТ Р 59638 26 Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать ИП или ухудшать его характеристики. После их применения не должна требоваться чистка ИП и/или калибровка. 

(Цитата из ГОСТ-Р  59638-2021)

Даже тут не очень понятно....Обязательно ли ИП "вгонять в "Пожар" или можно обойтись только "Тестом"?
То есть  Является ли "Тест"  -"контролем функционирования"?   Тестером мы только "тестируем",а в "Пожар" "вгоняем   только дымом или  аэрозолем.  Не пробовал,но  интересно....
Если ЗКПС находится в состоянии "Отключен"-то прореагирует ли ИП на "Тест"?  Навено,всё-таки  отреагирует.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Только указать, что 26 (25), это № стр.
 Обязательно ли ИП "вгонять в "Пожар"

Тренинг раз в полгода не отменён.
ПожТуш эквивалентно.

Компания «Болид» объявляет о начале поставок лазерного тестера дымовых датчиков «ДИП-Тест»

Для ПНР.
Теперь в РЭпах везде будет «рекомендовано» применять его…
То есть  Является ли "Тест"  -"контролем функционирования"? 

Нет.
Требуется полный контроль (включая оптическую камеру).
Если ЗКПС находится в состоянии "Отключен"-то прореагирует ли ИП на "Тест"? 

Отключение (ЗКПС) не для этого.
(ОСР/ТОиППР…)
 
Артур Николаевич
Вопросы прям из списка «ЧаВо».
: )
 

Карпов Дмитрий 1 год 6 месяцев назад

Если ЗКПС находится в состоянии "Отключен"-то прореагирует ли ИП на "Тест"?  Навено,всё-таки  отреагирует.

Сомнительно. Потому что в состоянии "Отключен" система перестаёт отображать значение АЦП от извещателя, перестаёт отображать даже кражу извещателя. Есть догадка, что пульт не прячет от оператора эту информацию, а на самом деле намертво забывает о существовании отключенных извещателей. 
Впрочем, эту догадку легко проверить, завтра посвечу в отключенный ДИП. 

Иванов Андрей Львович 1 год 6 месяцев назад

Тренинг раз в полгода не отменён.
ПожТуш эквивалентно.


Это мы знаем, читая указанный выше ГОСТ-тоже приписано.

Нет.
Требуется полный контроль (включая оптическую камеру).


Хороший ответ на поставленный вопрос.

Для ПНР.
Теперь в РЭпах везде будет «рекомендовано» применять его


А если для ПНР и"рекомендовано"-то пока мы ещё  подумаем. Если большую часть жизни тестер будет "бездельничать"-то     (сами знаете)

Андрею Львовичу отдельная благодарность за интерес к поставленному  мной вопросу.
Удачи.


 ЧаВо – это частые вопросы. Обозначают они страницу или раздел на сайте, которые предлагают быстрые решения самых частых проблем клиентов. Идея состоит в том, чтобы ответы были понятными и исчерпывающими, и люди быстро находили нужную им информацию.

И Дмитрию тоже спасибо. Не знал,   исправлюсь.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Есть догадка, что пульт не прячет от оператора эту информацию, а на самом деле намертво забывает о существовании отключенных извещателей.
Иванов Андрей Львович

Гадать не надо, есть требование ГОСТа.
53325
7.2.13 
 … При этом должен быть обеспечен запрет  на  прием  сигналов  и  сообщений  от  отключенных  технических  средств….

Иначе будет возможность «ложной» реакции.
Которая запрещена и «по старым», и «по новым» нормам.
 

Карпов Дмитрий 1 год 6 месяцев назад

То есть ,если во время ПНР "отключить" часть ЗКПС( в которых допустим ведутся огневые работы и возможно задымление)-то в таком ЗКПС мы даже при помощи "тестера" не сможем узнать "адреса ИП" и свериться с Проектом на предмет их правильной установки.
Тогда я вообще смысла в "тестере" не вижу. А проверять ,когда все  ЗКПС будут в состоянии "Взят" и только тогда "сверяться",то .....Это уже   поздновато.

Иначе будет возможность «ложной» реакции.

Возможно ,что там говорилось про реакцию на "Пожар",а не на "Тест"?
Андрей Львович,   не сочтите за труд...Проверьте.
При условии ,что в состоянии "Отключен" ЗКПС у нас попадает в так называемую "мёртвую информационную зону"-то при проведении ПНР у нас могут просто-напросто  ИП  "украсть" и мы про это ничего не узнаем. Это не совсем верно.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Сохраню это на память…
Ага…
Теперь к пожарке, нужно охранку, и видео в придачу…
Всё это в смету и к бюджетникам…
: )
Рано (зря) видать охранку от пожарки отделили…
: )
 

Карпов Дмитрий 1 год 6 месяцев назад

Если ЗКПС находится в состоянии "Отключен"-то прореагирует ли ИП на "Тест"?  Навено,всё-таки  отреагирует.

КДЛ вер 2.35 извещатель ДИП-34А-04, находящийся в состоянии ОТКЛЮЧЁН, не реагирует на нажатие кнопки на нём, ни на подсвет указкой Астра-942, ни на физическое его снятие с розетки.
Но реагирует на возврат его на место установки, отображением состояния ОТКЛЮЧЁН.
Продолжая выполнять свою функцию изоляции линии от КЗ.
 

Спирин Леонид Васильевич 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)