Здравствуйте уважаемы специалисты. Нужна ваша помощь.Раньше на объектах встречали по 3 аналоговых датчика в помещениях. Сейчас столкнулся с объектом, где установлено по два датчика в помещении.Соответственно вопрос, по нормам ли это? Если можно ссылку на нормы.P.S. Раньше помню было так.3 аналоговых датчика. Если сработал один идёт сигнал внимание, если сработал второй, приходит сигнал пожар (запускается инженерия), а третий датчик запасной, на случай неисправности одного из трёх.Сейчас по последним нормам получается, что настроить запуск инженерии возможно только с одного датчика? (второй резервный).На объекте из инженерии только: отключение ОАВ, отключение СКУДА, отключение кондиционеров, включение сирен и мигание табличек.Не нарушает ли это норм, о ложном срабатывании, насколько я знаю, аналоговые датчики часто ложно срабатывают?Большое спасибо тем, кто поможет разобраться с данным вопросом.

1 год 6 месяцев назад

avatar
Не по адресу написано. У Вас на СПС должен быть проект, а к нему ПЗ, где и должны быть пояснения и ссылки на пункты норм. Если этого нет, то можете запросить информацию у проектировщиков (т.к. это люди с лицензией). А так это выглядит как вопрос к бабке торгующей семечками "как удалить апендикс?". 

P.S. Форумчане, прошу без обид, я с Вами в одной лодке.

Налетов Константин 1 год 6 месяцев назад

Леонтьев Сергей Владимирович: Раньше помню было так.3 аналоговых датчика

И раньше можно было поставить 2 датчика, если по площади всё проходило и было обоснование алгоритма запуска СПА.

Налетов Константин 1 год 6 месяцев назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_6959.html#comment16571

Про количеству ДИП "давно и очень весело " обсуждали в этой теме. Тема не маленькая - обсуждали долго.
Даже про Приложение "О" упоминали и спорили.

для этого написано приложение О и введено понятие "компенсирующие мероприятия".
 Вот оно как !
Ой !  Чего только не говорили....
Но если нужна "конкретная информация"-то обратитесь на Форум 01. Впрочем можно почитать  в теме ,указанной по ссылке.  

.Соответственно вопрос, по нормам ли это?

Но (насколько помнится ,даже в те  стародавние времена)  не могли придти "к общему знаменателю".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

И эта страна когда-то была самой читающей в мире! Неужели так трудно найти несколько нужных строк в СП484, или в СП5 если объект не свежий?

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 6 месяцев назад

И эта страна когда-то была самой читающей в мире!

Вначале ответу шуткой.
"Говорят,что Конституция США -это самый "многотомный труд". Вряд ли...Что бы осилить юрист учится 15 лет.
Что бы прочитать всю "многотомку по пожарке-читать и учиться  надо всю жизнь!"
По теме...
Сегодня "навёл кое-какие справки- читать надо СП5 Приложение "Р".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

по теме в СП5 нужно читать п.14.1-14.3 и те на которые эти пункты ссылаются:) в СП484 раздел 6.6

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Если проще....
Чем отличаются ДИП 212-41  (которых надо было устанавливать по 3 шт в помещении)от ДИП 212-41М,которых допускалось уже устанавливать по 2 шт ?
Но "дела давнишние"-могу и запамятовать. Но не могу "запамятовать" разговор на МИПСе с представителями "Рубежа",которые заверили,что М-это "модернизированный" А значит совершенно  то,что нужно.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

обманули:)

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1191 раз

ЗАДАН

1 год 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.