партнерский раздел
ФорумПроектированиеПривода ОЗК и Сигнал20

Проектирование » Привода ОЗК и Сигнал20

Добрый день!
Имеем 15 этажный жилой дом. В основной своей массе привода ОЗК и ДУ подключены через С2000-СП4/24. По некоторым причинам возникло предложение подключить несколько приводов ОЗК через Сигнал20 и УК/ВК. Проектировщик говорит, что так подключать нельзя. Ясного ответа в интернете я не нашел. 
Собственно и вопрос почему нельзя? 

1 год 4 месяца назад

avatar
Руководство по эксплуатации Сигнал-20 очень толстое, поэтому на третьей странице 95% "специалистов" смертельно устают от непривычно длинного сеанса чтения. 
Но хотя бы САМЫЙ ПЕРВЫЙ ПАРАГРАФ можно было осилить? 
Там описывается назначение изделия. 
Прибор обеспечивает также включение на объекте цепей управления внешними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и указателями

Клапан не является ни оповещателем, ни сигнализатором. ни указателем. 
 

Иванов Андрей Львович 1 год 4 месяца назад

Почитайте этот материал, но главное перейдите по ссылке на статью Управление инженерными системами при пожаре.

Налетов Константин 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо всем, кто ответил, но вопрос так и остался для меня открытым.
Тут правильно заметили о том, что СП4 в наличии нет, а Сигнал20 и УК/ВК оказались под рукой.
Чисто теоретически:
1. Если вопрос в контроле, то у Сигнала на выходных реле есть контроль на КЗ и обрыв.
2. Если вопрос в мощности, то УК/ВК как раз и решает эту проблему (10А при 24В на привода)
3. На одном из сайтов про управление инженерными системами написано как правильно подключать УК/ВК (через НО контакты). Не велика проблема подключить как надо.
4. Контролировать состояние самого привода вполне возможно через Сигнал на С2000М. А если поставят АРМ (вопрос решается), то тем более все становится наглядным.
Остается только ссылаться на описание из документации, что для чего предназначено.
В конечном итоге сильно спорить не буду, как решат "наверху", так и сделаем. 

1 год 4 месяца назад

avatar
4. Контролировать состояние самого привода вполне возможно через Сигнал на С2000М

Ух ты.
А научите, как это - контролировать целостность обмоток привода через УК-ВК и Сигнал на пульт?

Востриков Николай Викторович 1 год 4 месяца назад

Хорошо... Не состояние, а положение привода.

Александр Николаевич 1 год 4 месяца назад

Да в том -что это "Две большие разницы" и заключаются-что СП4 может "контролировать" обмотку на КЗ и Обрыв, а УК-ВК  не может.
Ещё 5 лет тому назад мы запускали Привода через УК-ВК. Теперь это "уголовное преступление".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад

Теперь это "уголовное преступление".
Каргапольцев Артур Николаевич

Эва оно как
А презумпция невинности?
(опять прокурор?)
: )

Карпов Дмитрий 1 год 4 месяца назад

На этот раз "чисто технический аспект"( Прокурор пусть в этот раз  перекурит)
Даже имея под руками СП4 и Привод-то иногда бывает так ,что что-бы "худо-бедно" заработал этот Привод от СП4 приходится "плести такую бороду",что сам "контроль" становится  под сомнение.
Не всегда, но  бывает.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад

А презумпция невинности?

В моём доме попрошу не выражаться!!! ®

Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!
Кто хотит на Колыму --
Выходи по одному!
Там у вас в момент наступит
Просветление в уму!

Иванов Андрей Львович 1 год 4 месяца назад

иногда бывает так ,что что-бы "худо-бедно" заработал этот Привод от СП4 приходится "плести такую бороду",что сам "контроль" становится  под сомнение.

Это похоже на оправдание школьника, что домашнее задание съела собака. 
Сегодня ночером я подсоединял новый СП4 к старому клапану с пружиной и электромагнитной защёлкой, была борода, была, но контроль под сомнение не ставится, потому что сделано правильно.д 

Иванов Андрей Львович 1 год 4 месяца назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_25321.html#comment68526

И хорошо бы ссылку на это (видео), тута чтобы было!!!
: )

Карпов Дмитрий 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1077 раз

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.