2 года назад Татьяна 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я думаю что это невозможно. Сириус -это тот же пульт, только больше. А пульт к пульту подключить нельзя. 2 года назад Ильичёв Михаил 188Сириус -это тот же пульт, только больше. А пульт к пульту подключить нельзя. Судя по https://partners.bolid.ru/forum/forum_25390.html#answer25392 Сириусы объединяются между собой (для передачи сигналов между ними) уже можно НО не любой и каждый Сириусы (пульт к пульту) можно, но нельзя 3.хх/4.хх/5.хх – Карпов Дмитрий 2 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Невозможно подключить С2000М к Сириусу. Кроме того, Сириусы объединяются между собой (для передачи сигналов между ними) по резервированному интерфейсу RS-485, а Ethernet предназначен для подключения Сириуса к компьютеру. 2 года назад Ильин Сергей 232Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если установить орион про на обьекте и С 2000м через с 2000интернет подключить к ориону 2 года назад Ахтямов Михаил Владимирович 197В пожарке нельзя использовать компьютер как ведущее устройство. То есть АРМ поставить можно, но он не должен ни ретрансллировтать сигналы другим приборам, ни выполнять скрипты.
– Зыкин Антон Николаевич 2 года назад когда АУПС:
значит, смотрим только на Сириус и БКИ БКИ и Сириус пищат, а сирены (пищалки) верещат. вот по этому (и по тому) РЭп Сириус (7.3.13.1.): Для построения системы пожарной сигнализации требуется следующее оборудование: - прибор «Сириус» – 1 шт.; - различные адресные и неадресные ИП – по необходимости; - блоки «С2000-БИ» или «С2000-БКИ» версии 2.25 и выше – по 1 шт. на каждые 60 ЗКПС. если в системе только две ЗКПС достаточно прибора Сириус. Значит АРМ только для общей визуализации (если нет СТУ). – Карпов Дмитрий 2 года назад Два сириуса, 800 дип, более 300 сп4-220 и всяких выходов.
1й сириус 450 дип и 150 выходов 15 бки 2й сириус 450 дип 150 выходов 15 бки Вы не предствляете как выглядит поиск бки на которой пожар ))) Если пожар на 1ом сириусе то на втором сириусе увидеть адрес где пожар можно минимум через 5 минут На орионе через 15 минут Если это ложный пожар ничего сбросить нельзя пока не отработают все реле на двух сириусах.(от 8 минут) – Севидов Максим 2 года назад Вы не предствляете как выглядит поиск бки на которой пожар ))) Представляю :-) У меня поменьше дом с парковкой был, на 1 Сириусе Но там модуля на парковке успевали взорваться до того, как на С2000-ПТ индикация отсчета задержки начнется. В лучшем случая я видел что-то вроде "30" и "Тушение". В худшем - вообще ничего, но свидетели с парковки и видеофиксация подтверждали, что имитаторы модулей отмигали. Техподдержка сказала - ждите, вот-вот новая прошивка выйдет - там это пофиксим. Жду уже почти полгода :-) – Востриков Николай Викторович 2 года назад (7.3.1 гост 53325)
10 сек - от ИП до журнала (пульт) + 10 сек - от журнала до активации выходов. И как же получен такой «Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017», где пункт указан, но факты реальной работы противоречат этому. – Карпов Дмитрий 2 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Если (в АПС) пульты необходимо
то не по
а конкретно именно по
.
– Карпов Дмитрий 2 года назад
#ссылка